ÊáðåôÜíéå óôçí åîßóùóç ðïõ Ýäùóåò üðïõ Qo âÜæåéò ôç óõíïëéêÞ åãêáôåóôçìÝíç éó÷ý ôçò ðïëõêáôïéêßáò áêüìç êáé áí êÜðïéá áðü ôá äéáìåñßóìáôá åßíáé êëåéóôÜ; Åñùôþ äéüôé ãéá ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ ðåñáóìÝíïõ Ýôïõò Ý÷ù ôá ðáñáêÜôù äåäïìÝíá:
Qo = 63183 kcal/h
áëëÜ
éäéïêôçóßá ìå 4100 kcal/h äåí ëåéôïýñãçóå êáèüëïõ äçë. 0 þñåò
éäéïêôçóßá ìå 4500 kcal/h ëåéôïýñãçóå 12 þñåò (0,4 þñåò/ìÝñá) - ïé Üíèñùðï Ýëåéðáí
éäéïêôçóßá ìå 5880 kcal/h ëåéôïýñãçóå 16 þñåò (0,53 þñåò/ìÝñá) - äåí ôï êáßíå ëüãù êüóôïõò. ×ñçóéìïðïéïýí Á/C (40-45 ô.ì åìâáäüí)
ÓêÝöôçêá ëïéðüí üôé áíôß ãéá ôï ðáñáðÜíù Qo íá âÜëù óôçí åîßóùóç ôï Qo – 4100 = 59083 kcal/h ïðüôå Ý÷ù:
Lit = 59083 x 14 x 30 x 0,75 / 860 x 0,115 x 0,7 = 1742
Ôá äéáìåñßóìáôá åßíáé 10 åê ôùí ïðïßùí ôï Ýíá ìïíßìùò áêáôïßêçôï Üñá 9 boilers ìå 2 æåóôÜìáôá ôç ìÝñá êáé áðü 1,2 ëßôñá Ýêáóôï çìåñçóßùò Üñá 10,8 ëßôñá çìåñçóßùò x 30 ìÝñåò = 324 ëßôñá.
Óõíåðþò 1742 + 324 = 2066 ëßôñá ôï ìÞíá.
Ãéá ôï óõãêåêñéìÝíï ìÞíá ç ðïëõêáôïéêßá ðëÞñùóå ãéá ðåôñÝëáéï 1800 € ìå ìÝóç ôéìÞ 0,7 €/ëßôñï Üñá áãüñáóå 2571 ëßôñá.
Ìéóüò ôüíïò áãíïåßôáé...
Åêôüò áí äåí Ýðñåðå íá áíôéêáôáóôÞóù ôï Qï ìå ôç íÝá ôéìÞ.
Ìå ìéá Üëëç ðñïóÝããéóç:
Ëýíïíôáò ôçí ðáñáðÜíù ó÷Ýóç ùò ðñïò Ù êáé ëáìâÜíïíôáò ùò äåäïìÝíï üôé êÜøáìå 2571 ëßôñá âñßóêù üôé:
Ù = 21 þñåò...
ÅìÝíá ðïõ äåí Ý÷ù åéäéêÝò ãíþóåéò áõôü ôï íïýìåñï ìïõ öáßíåôáé õðåñâïëéêü...
Åêôüò êáé ðÜëé áí äåí Ýðñåðå íá áíôéêáôáóôÞóù ôï Qï ìå ôç íÝá ôéìÞ.
Äéáöùôßóôå ìå óáò ðáñáêáëþ.