quote:
Originally posted by ami_gr
Βεβαίως και υπάρχει κάμπύλη και μπορείς να επέμβεις.
Πρακτικά, αλλάζεις τον συσχετισμό εξωτερικής θερμοκρασίας - θερμοκρασίας προσαγωγωγής. Από αυτό που βλέπω τώρα στο manual ένα ζεύγος τιμών στον πίνακα ecomatic 2107 (by default) είναι το -10C (εξωτερική) με 75C (προσαγωγή). Υπάρχει φυσικά και η καμπύλη με ενδιάμεσες τιμές θερμοκρασιών
Από κει και πέρα μπορεί κάποιος ανάλογα με τα "λάθη" της εγκατάστασης να επέμβει. Συμφωνώ βεβαίως με ΟΛΑ όσα έγραψες παραπάνω, ότι δηλ. θέλει αρκετές εβδομάδες για να "φτιάξεις" την καμπύλη για την δική σου εγκατάσταση.
Αυτό λοιπόν που πρότεινα είναι ο έμμεσος τρόπος επέμβασης στην καμπύλη. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός
με υποθετικά νούμερα γιατί αν και κράτησα τις μετρήσεις πέρυσι, μάλλον δεν τις έχω πια...):
Έστω ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι 11C και η ρύθμιση στον ecomatic είναι 22C για την θερμοκρασία ημέρας. Με τις παραμέτρους αυτές ο λέβητας θα ζεστάνει νερό μέχρι τους 58C και θα το κυκλοφορεί μέχρι να πέσει στους 43C (οπότε και θα ξαναπάρει ο καυστήρας). Αν τσιμπήσω την θερμοκρασία ημέρας π.χ. στους 24C, τότε το νερό θα ζεσταθεί ψηλότερα (στους 62C) και ο καυστήρας θα ξαναπάρει όταν οι επιστροφές θα πέσουν στους 46C.
Αυτά όταν δεν έχεις τον θερμοστάτη / τηλεχειριστήριο bfu της buderus και έχεις εναν οποιοδήποτε άλλο θερμοστάτη.