Σελίδα 4 από 5 ΠρώτοΠρώτο ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 31 μέχρι 40 από 47

Θέμα: Logamatic 4211

  1. #31

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού



    Καλημερα σας!
    Προτεινετε να στειλω αγγελιαφορο στους ενοικους με το παρακατω μηνυμα:
    Ακουσατε ακουσατε
    Αγαπητοι ενοικοι βαλτε τον 8ερμοστατη σας στους 22ο απο τις 15.00 εως τις 22.30 ,αν δεν 8ελετε 8ερμανση απλα κλειστε τον θερμοστατη σας.

    Και στον γιατρο την συσταση να βρει καμμια Ουκρανεζα ;;;;;;;
    χωρις πλακα ε; εδω στις Κατω Χωρες η Ουκρανεζα γκομενα ειναι το Αγιο Δισκοποτηρο ;;;;;


    quote:Originally posted by gregori

    Ο πίνακας μια χαρά είναι, αρκεί να ρυθμιστή βάση της επιθυμητής θερμοκρασίας του δυσμενέστερου και πιο κρυουλίαρη ένοικου...όπως είπε και ο φίλος μας ο Κ. Θεωδόρου. Η αυτονομία δεν πρέπει να λειτουργεί με τη έννοια της διακοπτόμενης θέρμανσης.


    http://udravlikos.gr

  2. #32
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2007
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    25
    Εχω παρόμοιο σύστημα (buderus g215 unit με ecomatic 2107) και ασύρματο Θ/Χ SIEMENS και έχω να σου πω τα εξής:

    Ανέβασε στον πίνακα την θερμοκρασία ημέρας κατά 2C και κάνε το ίδιο και για την θερμοκρασία νύχτας. Δες το πρόγραμμα που έχεις περασμένο μήπως είναι περισσότερες ώρες σε οικονομική λειτουργία παρά σε λειτουργία ημέρας.

    Επίσης κάτι για τους 23C που σετάρισες: Για να είναι πραγματικοί οι 23 C και για να έχεις δυνατότητα διόρθωσης στον πίνακα (μέσω της ρύθμισης του offset στο manual) έτσι ώστε το κάθε διαμέρισμα να έχει 23C πραγματικά, πρέπει να έχει το κάθε διαμέρισμα το χειριστήριο - θερμοστάτη bfu της buderus. Ο θερμοστάτης αυτός πρακτικά αν ρυθμιστεί π.χ στους 23C φροντίζει να κρατάει σταθερά (χωρίς καμία διακύμανση) την θερμοκρασία του χώρου που επιτηρεί στους 23C, κυκλοφορώντας ΣΥΝΕΧΩΣ νερό κατάλληλης θεμροκρασίας (άλλοτε στους 40C και άλλοτε στους 52, 55, 60 ... κλπ, ανάλογα με την εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία (ο κυκλοφορητής δεν σταματάει). Δεν ξέρω όμως πόσα BFU ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. (ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ BUDERUS ΔΕΝ ΘΑ ΕΒΛΑΠΤΕ).

    Και τέλος μην γυρίσεις σε manual κατάσταση, το σύστημα που εγκατέστησες είναι από τα πλέον αξιόπιστα με μοντερνο αυτοματισμό και οικονομικότατη λειτουργία. Αν συνεχίσουν τα προβλήματα με τον γείτονα, απλά "τσίμπα" λίγο ακόμη την θερμοκρασία ημέρας.

  3. #33

    Καλησπερα
    Αυριο μεσημερι 8α ειμαι Ελλαδα οποτε 8α τσεκαρω αυτα που γραφετε.
    Εστειλα ερωτηση στην μαμα εταιρεια και αναμενω την απαντηση των φριτζηδων
    Ο υδραυλικος μου εστειλε μηνυμα να γυριζει το προγραμμα στο χειροκινητο ,η απαντηση μου ηταν ΟΧΙ .
    Η δικια μου σκεψη ειναι να το βαλω στους 24ο και σε οποιον αρεσει ......
    Αλλοιως 8α το γυριζω ολο το συστημα σε κεντρικη 8ερμανση και ας το υποστουν αλλοιως να πανε να βρουν αλλο διαμερισμα να μεινουν .
    Εν αναμονη σε 48 ωρες περιπου


    quote:Originally posted by ami_gr

    Εχω παρόμοιο σύστημα (buderus g215 unit με ecomatic 2107) και ασύρματο Θ/Χ SIEMENS και έχω να σου πω τα εξής:

    Ανέβασε στον πίνακα την θερμοκρασία ημέρας κατά 2C και κάνε το ίδιο και για την θερμοκρασία νύχτας. Δες το πρόγραμμα που έχεις περασμένο μήπως είναι περισσότερες ώρες σε οικονομική λειτουργία παρά σε λειτουργία ημέρας.

    Επίσης κάτι για τους 23C που σετάρισες: Για να είναι πραγματικοί οι 23 C και για να έχεις δυνατότητα διόρθωσης στον πίνακα (μέσω της ρύθμισης του offset στο manual) έτσι ώστε το κάθε διαμέρισμα να έχει 23C πραγματικά, πρέπει να έχει το κάθε διαμέρισμα το χειριστήριο - θερμοστάτη bfu της buderus. Ο θερμοστάτης αυτός πρακτικά αν ρυθμιστεί π.χ στους 23C φροντίζει να κρατάει σταθερά (χωρίς καμία διακύμανση) την θερμοκρασία του χώρου που επιτηρεί στους 23C, κυκλοφορώντας ΣΥΝΕΧΩΣ νερό κατάλληλης θεμροκρασίας (άλλοτε στους 40C και άλλοτε στους 52, 55, 60 ... κλπ, ανάλογα με την εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία (ο κυκλοφορητής δεν σταματάει). Δεν ξέρω όμως πόσα BFU ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. (ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ BUDERUS ΔΕΝ ΘΑ ΕΒΛΑΠΤΕ).

    Και τέλος μην γυρίσεις σε manual κατάσταση, το σύστημα που εγκατέστησες είναι από τα πλέον αξιόπιστα με μοντερνο αυτοματισμό και οικονομικότατη λειτουργία. Αν συνεχίσουν τα προβλήματα με τον γείτονα, απλά "τσίμπα" λίγο ακόμη την θερμοκρασία ημέρας.

  4. #34


    den menw sthn idia oikodomh .
    Exv mia aplh apex8eia pros tous Kolonakiwtes tou Anapliou ..........


    quote:Originally posted by ami_gr

    Εχω παρόμοιο σύστημα (buderus g215 unit με ecomatic 2107) και ασύρματο Θ/Χ SIEMENS και έχω να σου πω τα εξής:

    Ανέβασε στον πίνακα την θερμοκρασία ημέρας κατά 2C και κάνε το ίδιο και για την θερμοκρασία νύχτας. Δες το πρόγραμμα που έχεις περασμένο μήπως είναι περισσότερες ώρες σε οικονομική λειτουργία παρά σε λειτουργία ημέρας.

    Επίσης κάτι για τους 23C που σετάρισες: Για να είναι πραγματικοί οι 23 C και για να έχεις δυνατότητα διόρθωσης στον πίνακα (μέσω της ρύθμισης του offset στο manual) έτσι ώστε το κάθε διαμέρισμα να έχει 23C πραγματικά, πρέπει να έχει το κάθε διαμέρισμα το χειριστήριο - θερμοστάτη bfu της buderus. Ο θερμοστάτης αυτός πρακτικά αν ρυθμιστεί π.χ στους 23C φροντίζει να κρατάει σταθερά (χωρίς καμία διακύμανση) την θερμοκρασία του χώρου που επιτηρεί στους 23C, κυκλοφορώντας ΣΥΝΕΧΩΣ νερό κατάλληλης θεμροκρασίας (άλλοτε στους 40C και άλλοτε στους 52, 55, 60 ... κλπ, ανάλογα με την εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία (ο κυκλοφορητής δεν σταματάει). Δεν ξέρω όμως πόσα BFU ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. (ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ BUDERUS ΔΕΝ ΘΑ ΕΒΛΑΠΤΕ).

    Και τέλος μην γυρίσεις σε manual κατάσταση, το σύστημα που εγκατέστησες είναι από τα πλέον αξιόπιστα με μοντερνο αυτοματισμό και οικονομικότατη λειτουργία. Αν συνεχίσουν τα προβλήματα με τον γείτονα, απλά "τσίμπα" λίγο ακόμη την θερμοκρασία ημέρας.

  5. #35
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,381
    Αν καταλαβαίνω σωστά φίλε ami_gr σε αυτόν τον πίνακα υπάρχει ( προφανώς ) κάποια καμπύλη στην οποία ο χρήστης δεν μπορεί να παρέμβει. Στο μόνο σημείο που μπορεί ο χρήστης να παρέμβει για τυχόν διορθώσεις είναι να ρυθμίσει την θερμοκρασία ημέρας μέσω του τηλεχειριστηρίου. Σωστά το περιγράφω;

    Κώστας.

  6. #36
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2007
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    25
    Βεβαίως και υπάρχει κάμπύλη και μπορείς να επέμβεις.

    Πρακτικά, αλλάζεις τον συσχετισμό εξωτερικής θερμοκρασίας - θερμοκρασίας προσαγωγωγής. Από αυτό που βλέπω τώρα στο manual ένα ζεύγος τιμών στον πίνακα ecomatic 2107 (by default) είναι το -10C (εξωτερική) με 75C (προσαγωγή). Υπάρχει φυσικά και η καμπύλη με ενδιάμεσες τιμές θερμοκρασιών

    Από κει και πέρα μπορεί κάποιος ανάλογα με τα "λάθη" της εγκατάστασης να επέμβει. Συμφωνώ βεβαίως με ΟΛΑ όσα έγραψες παραπάνω, ότι δηλ. θέλει αρκετές εβδομάδες για να "φτιάξεις" την καμπύλη για την δική σου εγκατάσταση.

    Αυτό λοιπόν που πρότεινα είναι ο έμμεσος τρόπος επέμβασης στην καμπύλη. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητόςμε υποθετικά νούμερα γιατί αν και κράτησα τις μετρήσεις πέρυσι, μάλλον δεν τις έχω πια...):

    Έστω ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι 11C και η ρύθμιση στον ecomatic είναι 22C για την θερμοκρασία ημέρας. Με τις παραμέτρους αυτές ο λέβητας θα ζεστάνει νερό μέχρι τους 58C και θα το κυκλοφορεί μέχρι να πέσει στους 43C (οπότε και θα ξαναπάρει ο καυστήρας). Αν τσιμπήσω την θερμοκρασία ημέρας π.χ. στους 24C, τότε το νερό θα ζεσταθεί ψηλότερα (στους 62C) και ο καυστήρας θα ξαναπάρει όταν οι επιστροφές θα πέσουν στους 46C.

    Αυτά όταν δεν έχεις τον θερμοστάτη / τηλεχειριστήριο bfu της buderus και έχεις εναν οποιοδήποτε άλλο θερμοστάτη.

    Αν έχεις τον θερμοστάτη / τηλεχειρισήριο της buderus (το οποίο δεν δίνει απλά μια εντολή στον κυκλοφορητή αλλά επικοινωνεί με τον ecomatic), αυτό που ζητάς σαν θερμοκρασία ημέρας θα στο δώσει και θα φροντίσει να το κρατήσει σταθερά.



  7. #37


    Καλημερα !
    Πηρα απαντηση απο την εταιρεια οτι μονο 1 χειριστηριο παει στην εγκατασταση .
    Σε λιγες ωρες ανεβαινω Ελλαδα ,τι 8α βρω ;
    Οι παραδοχες που κανω για την εγκατασταση ειναι :
    Ελαχιστη ε3ωτερικη 8ερμοκρασια ειναι -5ο ( περυσι ειχε καταγραφει -3ο )
    8ερμοκρασια χωρου 23ο
    απο κει και περα η καμπυλη προσαρμοζεται

    κατι αλλο να προσε3ω ;
    Σ.




    quote:Originally posted by ami_gr

    Βεβαίως και υπάρχει κάμπύλη και μπορείς να επέμβεις.

    Πρακτικά, αλλάζεις τον συσχετισμό εξωτερικής θερμοκρασίας - θερμοκρασίας προσαγωγωγής. Από αυτό που βλέπω τώρα στο manual ένα ζεύγος τιμών στον πίνακα ecomatic 2107 (by default) είναι το -10C (εξωτερική) με 75C (προσαγωγή). Υπάρχει φυσικά και η καμπύλη με ενδιάμεσες τιμές θερμοκρασιών

    Από κει και πέρα μπορεί κάποιος ανάλογα με τα "λάθη" της εγκατάστασης να επέμβει. Συμφωνώ βεβαίως με ΟΛΑ όσα έγραψες παραπάνω, ότι δηλ. θέλει αρκετές εβδομάδες για να "φτιάξεις" την καμπύλη για την δική σου εγκατάσταση.

    Αυτό λοιπόν που πρότεινα είναι ο έμμεσος τρόπος επέμβασης στην καμπύλη. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητόςμε υποθετικά νούμερα γιατί αν και κράτησα τις μετρήσεις πέρυσι, μάλλον δεν τις έχω πια...):

    Έστω ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι 11C και η ρύθμιση στον ecomatic είναι 22C για την θερμοκρασία ημέρας. Με τις παραμέτρους αυτές ο λέβητας θα ζεστάνει νερό μέχρι τους 58C και θα το κυκλοφορεί μέχρι να πέσει στους 43C (οπότε και θα ξαναπάρει ο καυστήρας). Αν τσιμπήσω την θερμοκρασία ημέρας π.χ. στους 24C, τότε το νερό θα ζεσταθεί ψηλότερα (στους 62C) και ο καυστήρας θα ξαναπάρει όταν οι επιστροφές θα πέσουν στους 46C.

    Αυτά όταν δεν έχεις τον θερμοστάτη / τηλεχειριστήριο bfu της buderus και έχεις εναν οποιοδήποτε άλλο θερμοστάτη.

    Αν έχεις τον θερμοστάτη / τηλεχειρισήριο της buderus (το οποίο δεν δίνει απλά μια εντολή στον κυκλοφορητή αλλά επικοινωνεί με τον ecomatic), αυτό που ζητάς σαν θερμοκρασία ημέρας θα στο δώσει και θα φροντίσει να το κρατήσει σταθερά.



  8. #38
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2007
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    25
    quote:Έστω ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι 11C και η ρύθμιση στον ecomatic είναι 22C για την θερμοκρασία ημέρας. Με τις παραμέτρους αυτές ο λέβητας θα ζεστάνει νερό μέχρι τους 58C και θα το κυκλοφορεί μέχρι να πέσει στους 43C (οπότε και θα ξαναπάρει ο καυστήρας). Αν τσιμπήσω την θερμοκρασία ημέρας π.χ. στους 24C, τότε το νερό θα ζεσταθεί ψηλότερα (στους 62C) και ο καυστήρας θα ξαναπάρει όταν οι επιστροφές θα πέσουν στους 46C.
    Να διρθώσω βέβαια ότι .... ο καυστήρας θα ξαναπάρει όταν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα θα πέσει στους 46C....

  9. #39


    καλημερα !
    Ο γιατρος ΘΑ παρει δρομο στο τελος Ιανουαριου 2010!τελεια και παυλα.
    Εβαλα την 8ερμοκρασια χωρου στους 24ο και λειτουργει η εγκατασταση μια χαρα.
    Ευχαριστω ολους για την ανταποκριση.
    Καλο χειμωνα


    υ.γ αν καποιος 8ελει να ρωτησει κατι σχετικα με καλοπεραση ας στειλει προσωπικο μηνυμα .


    quote:Originally posted by sotirosnl



    Καλημερα !
    Πηρα απαντηση απο την εταιρεια οτι μονο 1 χειριστηριο παει στην εγκατασταση .
    Σε λιγες ωρες ανεβαινω Ελλαδα ,τι 8α βρω ;
    Οι παραδοχες που κανω για την εγκατασταση ειναι :
    Ελαχιστη ε3ωτερικη 8ερμοκρασια ειναι -5ο ( περυσι ειχε καταγραφει -3ο )
    8ερμοκρασια χωρου 23ο
    απο κει και περα η καμπυλη προσαρμοζεται

    κατι αλλο να προσε3ω ;
    Σ.




    quote:Originally posted by ami_gr

    Βεβαίως και υπάρχει κάμπύλη και μπορείς να επέμβεις.

    Πρακτικά, αλλάζεις τον συσχετισμό εξωτερικής θερμοκρασίας - θερμοκρασίας προσαγωγωγής. Από αυτό που βλέπω τώρα στο manual ένα ζεύγος τιμών στον πίνακα ecomatic 2107 (by default) είναι το -10C (εξωτερική) με 75C (προσαγωγή). Υπάρχει φυσικά και η καμπύλη με ενδιάμεσες τιμές θερμοκρασιών

    Από κει και πέρα μπορεί κάποιος ανάλογα με τα "λάθη" της εγκατάστασης να επέμβει. Συμφωνώ βεβαίως με ΟΛΑ όσα έγραψες παραπάνω, ότι δηλ. θέλει αρκετές εβδομάδες για να "φτιάξεις" την καμπύλη για την δική σου εγκατάσταση.

    Αυτό λοιπόν που πρότεινα είναι ο έμμεσος τρόπος επέμβασης στην καμπύλη. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητόςμε υποθετικά νούμερα γιατί αν και κράτησα τις μετρήσεις πέρυσι, μάλλον δεν τις έχω πια...):

    Έστω ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι 11C και η ρύθμιση στον ecomatic είναι 22C για την θερμοκρασία ημέρας. Με τις παραμέτρους αυτές ο λέβητας θα ζεστάνει νερό μέχρι τους 58C και θα το κυκλοφορεί μέχρι να πέσει στους 43C (οπότε και θα ξαναπάρει ο καυστήρας). Αν τσιμπήσω την θερμοκρασία ημέρας π.χ. στους 24C, τότε το νερό θα ζεσταθεί ψηλότερα (στους 62C) και ο καυστήρας θα ξαναπάρει όταν οι επιστροφές θα πέσουν στους 46C.

    Αυτά όταν δεν έχεις τον θερμοστάτη / τηλεχειριστήριο bfu της buderus και έχεις εναν οποιοδήποτε άλλο θερμοστάτη.

    Αν έχεις τον θερμοστάτη / τηλεχειρισήριο της buderus (το οποίο δεν δίνει απλά μια εντολή στον κυκλοφορητή αλλά επικοινωνεί με τον ecomatic), αυτό που ζητάς σαν θερμοκρασία ημέρας θα στο δώσει και θα φροντίσει να το κρατήσει σταθερά.



  10. #40
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,381

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by sotirosnl
    υ.γ αν καποιος 8ελει να ρωτησει κατι σχετικα με καλοπεραση ας στειλει προσωπικο μηνυμα .
    Τα προσωπικά μηνύματα δεν λειτουργούν στο forum.
    Δώσε μας όμως μερικές οδηγίες περί του θέματος.

    Κώστας.

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό