×ùñßò íá åßìáé åéäéêüò óôá öñïýôá, êáèáñÜ áðï ôçí ìç÷áíïëïãéêÞ ðëåõñÜ ôï âëÝðù ùò åîÞò:
ÐñÝðåé íá áöáéñÝóïõìå èåñìüôçôá áðï Ýíáí ÷þñï..Ïðüôå Ý÷ïõìå íá êÜíïõìå ìå ôá åîÞò:
1)Áðþëåéåò áðï ôïß÷ïõò,ðÜôùìá, ôáâÜíé ôïõ èÜëáìïõ óõíôÞñçóçò
2)Áðþëåéåò ëüãù áíïéãïêëåéóßìáôïò ôçò ðüñôáò ìßá öïñÜ áíÜ 2 ìÝñåò
3)Áöáßñåóç èåñìéêÞò åíÝñãåéáò áðï ôá öñïýôá
Ïðüôå:
Õðïëïãßæåéò ðüóá êéëÜ öñïýôá ÷ñåéÜæåóáé íá óõíôçñÞóåéò.¸óôù 100 êéëÜ.
Ãéá íá øýîåéò 100 êéëÜ âåñýêïêá áðï ôïõò Ýóôù 30 âáèìïýò êåëóßïõ óôïõò 16 âáèìïýò, ìå èåñìï÷ùñçôéêüôçôá ðåñßðïõ 3,6kJ/kg*K, ÷ñåéÜæåóáé 5.000Watt øõêôéêÞ éó÷ý.
¸óôù Ý÷åéò áðþëåéåò óýíïëï áðü ôïß÷ïõò 3x3x4 + 3x2x2= 48m2 åðéöÜíåéáò ìå (35-15) ç äéáöïñÜ èåñìïêñáóßáò ãéá áóöÜëåéá ôï 35, Ý÷ù ÄÔ=20 êáé ìå óõíôåëåóôÞ èåñìïðåñáôüôçôáò Ýóôù 0,8 Ý÷ù 900Watt áðþëåéåò.
Ôá 5.000 ôá êÜíåéò áíáãùãÞ óå ðüóåò þñåò èÝëåéò íá êáôåâÜæåéò ôçí èåñìïêñáóßá ôùí öñïýôùí áðï ôçí óôéãìÞ ðïõ ìðáßíïõí óôïí èÜëáìï, ð÷ 4 þñåò, ïðüôå èÝëåéò 1.250Watt/þñá+900=ðåñßðïõ 2.000Wh øõêôéêÞ éó÷ý.
Ãéá íá ìçí ðáñïõóéáóôåß ðñüâëçìá áöýãñáíóçò ôùí öñïýôùí, ôçí áðï÷Ýôåõóç ôïõ êëéìáôéóìïý èá ôçí äþóåéò ìÝóá óôïí ÷þñï ôïõ èáëÜìïõ óõíôÞñçóçò íá óïõ óôÜæåé ìÝóá óå ìßá óêÜöç ìå ìåãÜëç åðéöÜíåéá êáé ßóùò èá ÷ñåéÜóôåß Ýíáò áíåìéóôÞñáò íá öõóÜåé ðÜíù áðï ôçí óêÜöç ãéá íá ôï åîáôìßæåé ãñÞãïñá, þóôå ç õãñáóßá íá ðáñáìÝíåé óôáèåñÞ.
Áí öáßíåôáé ðïëý êïìðïãéáííßôéêï áõôü, ôýëéîå êÜèå êáöÜóé ðïõ âÜæåéò ìÝóá ìå äéÜöáíï óåëïöÜí þóôå íá ôá ðñïóôáôÝøåéò áðï áöýãñáíóç.
ÖõóéêÜ åðéäÝ÷åôáé âåëôßùóçò, áëëÜ ôï ãåíéêü ðëÜíï åßíáé áõôü.
Ãéá ðüóá êéëÜ öñïýôá ìéëÜìå?