92 ή 93 είναι μια χαρά αλλά το 99 το βλέπω ουτοπικό. Θέλω να πω δηλαδή πως αν κάνεις υπολογισμούς και λάβεις την ενθαλπία για RH=99% δηλαδή h=33,4 KJ/kgr θα έχεις κάποιο σφάλμα. Γιατί δεν το διορθώνεις στο πρόγραμμα στα 92%;quote:Originally posted by Jungle_Groove
Δεν είναι 99%, είναι 92% ή 93% και έχει προκύψει από το πρόγραμμα διαστασολόγησης της κατασκευάστριας εταιρίας.
Θα πρέπει να λάβεις ένα RSHF τέτοιο ώστε να έχεις ταυτόχρονα ένα ικανοποιητικό tadp (δηλαδή να έχεις τομή στην καμπύλη κορεσμού και θα έλεγα 2 C πάνω από την μέση του νερού του στοιχείου) και παράλληλα το πόσης ισχύος αναθέρμανση να σου προκύπτει το δυνατόν ελάχιστη από την σχέσηquote:Originally posted by Jungle_Groove
Το Ρ3 το κατέβασα από το κεφάλι μου, αλλά μόλις βρήκα κάτι να διαβάσω και πλέον όλα φαίνονται πιο απλά. Αυριο επανέρχομαι με τα σωστά αποτελέσματα! (Ελπίζω)
RSHF * (total load +Qαναθ) = Sensible load + Qαναθ.