ασφαλώς, με motorised shut-off dampers και με χρήση του BMS ή άλλου τοπικού αυτοματισμού μπορείς να κάνεις μια χαρά το by-pass. Υπόψιν πως έχεις μία πτώση πίεσης στο VAM που θα πρέπει να διατηρήσεις στο by-pass (πχ με κατάλληλη διαστασιολόγηση ή με χρήση constant volume controller dampers κτλ) εκτός και αν η παροχή δεν σε απασχολεί σε αυτό το σημείο.quote:Originally posted by Jungle_Groove
Άρα και να γεμίσουν οι χώροι μαζικής εστίασης, όσο έξω η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 14οC(*) μπορούν οι ΚΚΜ να δουλεύουν Free cooling και αν δεν χρειάζομαι full φορτίο να δουλεύει μεταθέρμανση (αρα πάλι θέλω οι Α.Θ. να δουλεύουν σε θέρμανση).
(*) Με την παραδοχή ότι κάνω bypass το VAM και όταν έχω εξω 14οC δεν το περνάω από το VAM για να μου βγαίνει π.χ. 18oC. Γινεται αυτό?
Edit: Κάτσε γιατί ίσως βιάστηκα. Οταν λες VAM εννοείς εκείνο το μεγάλο rotary wheel; Τώρα που το ξανασκέφτομαι αν αυτό δεν προβλέπει by-pass τότε μάλλον θα χρειαστείς ένα άλλο ανεμιστήρα ώστε να κόβει το VAM και να αναλαμβάνει αυτός. Δεν ξέρω, μια ιδέα ρίχνω.