Νέο μέλος
Σύνδεση θερμοστάτη με δυο εντολές
Τελευταία έβαλα ένα μποιλερ στο λεβητοστάσιο και όταν πήγα να συνδέσω στο διαμέρισμα τον καινούργιο θερμοστάτη που έχει εντολή για καλοριφέρ και διακόπτη για το ζεστό νερό ανακάλυψα ότι έχω μόνο δυο καλώδια που έρχονται ενώ χρειάζονται τουλάχιστον τρία και επιστροφή για τα λαμπάκια, καμία ιδέα πως να το συνδέσω χωρίς να γκρεμίσω το σπίτι.
Χρήστος
-
Εξέχον μέλος
Χρήστο θα σε πικράνω, αλλά δεν υπάρχει σωστός εύκολος τρόπος.
Η μόνη εύκολη και όχι σωστή λύση είναι, εάν και εφόσον έχεις στο διαμέρισμα την ίδια φάση με το λεβητοστάσιο, να τροφοδοτήσεις το ΘΧ από το διαμέρισμα και να κατεβάσεις στο λεβητοστάσιο μόνο εντολές. Λέω "όχι σωστή" (α) γιατί θα φορτίσεις ασύμμετρα το ΔΔΕ στο διαμέρισμα, και αν ο αυτοματισμος σου τραβάει παραπάνω από ελάχιστα mA από την εντοή θα στον ρίχνει, και (β) γιατί κάποιος που θα κόψει το ρεύμα στο λεβητοστάσιο θα πάει αεράτος στον αυτοματισμό αγνοώντας ότι δυνητικά έχει φάση στις εντολές. Δεν θα το συνιστούσα.
'Η περνάς καλώδιο (τουλάχιστον 4 αγωγοί), ή ψάχνεις για πιο προχωρημένες λύσεις, π.χ. ασύρματο (δεν ξέρω αν υπάρχει έτοιμο στην αγορά γι'αυτή τη χρήση ή πρέπει να πας σε πατέντες) ή multiplexer/demultiplexer με τη βοήθεια του φίλου μας του stom
Νίκος
-
Εξέχον μέλος
Μονο 2 καλωδια?
Ουτε επιστροφη για ενδεικτικο θερμοστατη, ουτε γειωση?
Με rs485 και δυο καλωδια + τροφοδοσια κανεις τα παντα, αλλα μαλλον ο μπογιατζης θα σου στοιχησει λιγοτερο.
Burn baby, burn
-
Νέο μέλος
Ενταξει βρηκα τροπο
με δυο διοδους στο διαμερισμα και δυο στο λεβητοστασιο λυθηκε το προβλημα τωρα εχω δυο ανεξαρτητες εντολες.
ευχαριστω
-
Εξέχον μέλος
Είσαι μεγάλος γάτος! Πολύπλεξη και απόπλεξη με τέσσερα πυριτιάκια!
Νίκος
-
Μέλος
Φίλε ΧΜΑΧ,
Τελικά με 2 καλώδια και 4 διόδους μετέφερες 2 εντολές!!
Χρησιμοποίησες φάση και ουδέτερο από το διαμέρισμα?
Αν θέλεις πες μας πως.
-
Εξέχον μέλος
Βασίλη, μαντεύω το εξής: Δύο δίοδοι στην κάθε άκρη του καλωδίου εντολής, συνδεδεμένες αντίστροφα (μία με την άνοδο και μία με την κάθοδο στο καλώδιο). Στην πάνω άκρη ο άλλος ακροδέκτης της κάθε διόδου πάει στο διακόπτη (ΘΧ ή χεράτο για boiler), στην κάτω άκρη ο άλλος ακροδέκτης τηε κάθε διόδου δίνει τη σχετική εντολή. Οι δίοδοι κάτω άγουν στη μία ημιπερίοδο μόνο όταν ο αντίστοιχος διακόπτης πάνω είναι κλειστός. Φτάνει μόνο ο εντολοδέκτης να λειτουργεί με ημιπερίοδο.
Νίκος
-
Συντονιστής
Με αυτήν την συνδεσμολογία όμως δεν μπορούν να δουλέψουν τα εδεικτικά λαμπάκια. Κάνω λάθος#894;
-
Νέο μέλος
Πολύ καλο . . . μπράβο!
"Όταν το μάθω, θα το πω σε όλους"
-
Μέλος
Πράγματι η ιδέα του XMAX είναι εξαιρετική και δουλεύει.
Χρειάζεται βέβαια κάποιες προσθήκες αλλά σε περιπτώσεις με λίγα καλώδια είναι "Η" λύση.