Να πω και γω την άποψή μου, μιας και τοποθέτησα ξυλολέβητα αεριοποίησης (ή πυρόλυσης) στο σπίτι μου.
Το είχα ψάξει το θέμα στην Γερμανία αρκετά, ειδικά στους ξυλολέβητες στην Γερμανία, όσον αφορά σε κλειστό κύκλωμα, άνω των 15kw ισχύος υποχρεούσαι οπωσδήποτε να τοποθετήσεις δοχείο αδράνειας και 50 λίτρα ανά kw, οπότε το δοχείο αδράνειας αποτρέπει την υπερθέρμανση.
Επίσης στην περίπτωση διακοπής ρεύματος η τρίοδη βαλβίδα ανακυκλοφορίας πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να ευννοείται η φυσική κυκλοφορία, αφου η τρίοδη ανοίγει εντελώς όταν κοπεί το ρεύμα. Ακόμη σε περίπτωση υπερθέρμανσης ο λέβητας "σταματάει" την καύση, ελλατώνοντας τον αέρα.
Πέραν αυτών το σύστημα διαθέτει εκτός από βαλβίδα ασφαλείας, εννοείται κλειστό ΔΔ, και θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας που ανοίγει στους 95 βαθμούς.
Τουλάχιστον εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα, όταν βέβαια τα δοχεία αδρανείας γεμίσουν, εγώ δεν βάζω άλλα ξύλα για να λειτουργήσουν τα ασφαλιστικά. Έχει τύχει να τον φορτώσω πολύ, αλλά πάντα λειτουργούσε το σύστημα ασφαλείας που διαθέτει ο λέβητας (μείωση του αέρα κοκ.) χωρίς κάτι άλλο.
Επίπλεον, από όσο έψαξα δεν είδα στην Γερμανία να περνάν συστήματα με ανοιχτά δοχεία διατολής.
Θεωρώ ότι για να δουλέψει ένας ξυλολέβητας ικανοποιητικά και αποδοτικά, το δοχείο αδρανείας είναι απαραίτητο όπως επίσης και η σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες σου.