    Βελτίωση βαθμού απόδοσης λέβητα (;)


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Γεια σας,

    Στην πολυκατοικία που μένω και έχω αναλάβει τελευταία τη διαχείριση έχουμε ένα λέβητα o οποίος αγοράστηκε το 2006, δούλεψε με πετρέλαιο έως την άνοιξη του 2009 και από το φθινόπωρο του 2009 έως σήμερα λειτουργεί με φυσικό αέριο.

    Κοιτώντας τα φύλλα ελέγχου του 2008, 2010 και 2011 (του 2009 αγνοείται), τα οποία έχουν εκδοθεί από τον ίδιο συντηρητή, παρατηρώ μια σταδιακή μείωση του βαθμού απόδοσης του λέβητα από 95,6% (2008), σε 95% (2010), σε 93% (2011).

    Θα ήθελα να μου αν θα μπορούσε να αντιστραφεί η παραπάνω τάση, δηλαδή να βελτιωθεί ο βαθμός απόδοσης του λέβητα και γενικά πώς να διατηρώ την απόδοση του λέβητα σε καλό επίπεδο π.χ. θα είχε νόημα να γίνει ένας εσωτερικός καθαρισμός δεδομένου ότι ο λέβητας χρησιμοποιήθηκε αρχικά με πετρέλαιο;

    Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,632
    Λες οτι ο λεβητας ειναι του 2006.
    Ειναι πιστοποιημενος για φυσικο αεριο?
    Αυτο ειναι το πρωτο.
    Απο κει και περα, το πιο πιθανο ειναι οτι απλα παιζει ο καυστηρατζης με το μειγμα του αερα βαζοντας ισως αλλες προτεραιοτητες στην ρυθμιση.
    Π.χ. Μονοξειδιο.

    Ως προς τη βελτιωση, η καλυτερη λυση θα ηταν ενα καλο πεταμα, αλλα μιας και δεν ειναι εποχες για τετοια, για γραψε τι καυστηρας/λεβητας ειναι,τι ισχυ εχει, και ποσα διαμερισματα θερμαινει, καθως και συνολο τετραγωνικων..

    ΥΓ Το 95% των πολυκατοικιων ειναι ετσι. Τωρα αν εισαι στο 5%, να με συμπαθας. Γραψε εσυ, και δω ειμαστε να αναθεωρησουμε.

    ΥΥΓ Παντως υπαρχουν αρκετα που μπορουν να γινουν. Φτανει να θες.


    Burn baby, burn

  3. #3
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jul 2007
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,177
    Διονύση μην κολλάς....
    Αν ο Λεβητας στην πολυκατοικία βγάζει [u]πράγματι πάνω από 91% μην το πεις ούτε του Παπά....

    http://udravlikos.gr

  4. #4
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,632
    Να προσθεσω οτι ουσιαστικα μιλαμε για εσωτερικο βαθμο αποδοσης που μετραει το οργανο, κατι που ουσιαστικα ειναι συναρτηση της θερμοκρασιας των καυσαεριων.
    Στη πραγματικοτητα ο βαθμος αποδοσης ειναι καπου μεταξυ 60% και 80%, αναλογα το πως το δουλευετε.


    Burn baby, burn

  5. #5
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    41
    Κατ' αρχάς ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Έχουμε και λέμε:

    - Λέβητας: Buderus Logano GE315-170

    - Καυστήρας: Radiant αλλά δεν ξέρω περισσότερα. Μάλλον μοντέλο GS20 αλλά δεν ξέρω αν είναι η σωστή/πλήρης ονομασία (πρέπει να το εξακριβώσω).

    Τα στοιχεία των φύλλων ελέγχου αν βοηθάνε εδώ:

    http://oi50.tinypic.com/33u5349.jpg

    Θέλω να φέρω τεχνικό από την αντιπροσωπεία του καυστήρα για αλλαγή, γιατί είχαμε πρόβλημα υπερκατανάλωσης τελευταίως - μάλλον η αντιστάθμση φταίει - και το πάω δια της εις άτοπον απαγωγής.

    Ευχαριστώ


  6. #6
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,632
    Ο καυστηρατζης παιζει με το γκαζι..
    Αλλο 19m3 αλλο 15m3 την ωρα και λογικο να παιζει λιγο και ο βαθμος εσωτερικης αποδοσης.
    Ο ge315 βγαινει απο 105 εως 230kw. Ποιο μοντελο απο ολα?
    Παντως τα 19m3/h μεταραζονται σε 200kw ισχυ περιπου.
    Τι κτιριο ζεσταινεις?

    Υπερκαταναλωση? Με αυτο το χειμωνα? Welcome to the club.
    Και γιατι να φταιει η αντισταθμιση ακριβως?
    Πως καταληγεις εκει?

    Παντως απο λεβητα εισαι οκ για αεριο. Και μαλλον ειναι το μεγαλυτερο μοντελο.
    Για πες τι κτηριο ζεσταινεις με το τερατακι.

    Burn baby, burn

  7. #7
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    41
    quote:Originally posted by stom

    Ο καυστηρατζης παιζει με το γκαζι..
    Αλλο 19m3 αλλο 15m3 την ωρα και λογικο να παιζει λιγο και ο βαθμος εσωτερικης αποδοσης.
    Ο ge315 βγαινει απο 105 εως 230kw. Ποιο μοντελο απο ολα?
    Παντως τα 19m3/h μεταραζονται σε 200kw ισχυ περιπου.
    Τι κτιριο ζεσταινεις?

    Υπερκαταναλωση? Με αυτο το χειμωνα? Welcome to the club.
    Και γιατι να φταιει η αντισταθμιση ακριβως?
    Πως καταληγεις εκει?
    Ο Βuderus είναι ο 170άρης (εξού και GE315-170). Η πολυκατοικία είναι εξαόροφη με 13 διαμερίσματα (ισόγειο: 3, όροφοι: 2 x 5 = 10, 1 ρετιρέ).

    http://oi48.tinypic.com/9teogj.jpg

    Για την υπερκατανάλωση δε θέλω να αναφερθώ αναλυτικά σε αυτό το θέμα (θα ανοίξω άλλο), διότι θα βγούμε εκτός θέματος. Απλώς κάνοντας κάποιες μετατροπές υπολόγισα ισοδύναμη κατανάλωση με ~ 12.000 λίτρα πετρελαίου, όταν επί πετρελαίου δεν είχαμε ξεπεράσει ποτέ τα 8.300 (χωρίς να υπολογίζω την κλοπή) και με κρύο χειμώνα.

    Επιστρέφοντας στο αρχικό ερώτημα:

    Παίζει κάτι με τις ρυθμίσεις και το βαθμό απόδοσης και γενικά πως μπορώ να βελτιώσω το βαθμό απόδοσης; Επίσης, για να προσαρμόσω το ερώτημα μου στα δικό σου: παίζει κάτι με τις ρυθμίσεις που μπορεί να οδηγεί σε υπερκατανάλωση;

    Ευχαριστώ

  8. #8
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2010
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    1,632
    Δεν το προσεξα το 170... Παντως με 19.5m3 ηταν εκτος οριων λειτουργιας.
    Πως κατεληξες στα 12.000 λιτρα?
    Πηρες την ενεργεια μηπως απο τους λογαριασμους της ΕΠΑ?

    Πες και ποσα τετραγωνικα ειναι και αν εχετε αυτονομια (που λογικα εχετε..) Επισης, τιποτε boiler κυκλοφορουν?
    Ιδανικα χρειαζεται να ξερει κανεις ποση ειναι η εγκατεστημενη ισχυς για να βγαλει συμπερασματα καταναλωσης.
    Η εγκατεστημενη βγαινει μετρωντας τον αριθμο και το ειδος των σωματων.

    Εγραψες περι αντισταθμισης. Με τετροδο η απευθειας στον καυστηρα?
    Απο οτι ειδα ειναι χαμηλων θερμοκρασιων.
    Απο καμιναδα πως παμε?

    Τα ρωταω ολα αυτα γιατι η βελτιστοποιηση δεν ειναι παταω ενα κουμπι (και βγαινει η χοντρη.)
    Τα παντα παιζουν ρολο. Αυτονομια, ΖΝΧ, καμιναδα, ρυθμιση καυστηρα, εγκατεστημενη ισχυς, αντισταθμιση.

    Επισης ειναι λιγο περιεργο να αλλαξε ο ελκυσμος της καμιναδας απο 0,2 σε -1,23.
    Σαν πρωτη παρατηρηση, με τον ιδιο τον καυστηρα/λεβητα δεν βλεπω σοβαρα περιθωρια βελτιωσης. Για ολο το συστημα θα το δουμε.
    Παντως αυτα που βλεπεις στο φυλλο ελεγχου δεν ειναι αξια σημασιας.



    Burn baby, burn

  9. #9
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    41
    quote:Originally posted by stom

    Πως κατεληξες στα 12.000 λιτρα?
    Πηρες την ενεργεια μηπως απο τους λογαριασμους της ΕΠΑ?

    Πες και ποσα τετραγωνικα ειναι και αν εχετε αυτονομια (που λογικα εχετε..) Επισης, τιποτε boiler κυκλοφορουν?
    Ιδανικα χρειαζεται να ξερει κανεις ποση ειναι η εγκατεστημενη ισχυς για να βγαλει συμπερασματα καταναλωσης.
    Η εγκατεστημενη βγαινει μετρωντας τον αριθμο και το ειδος των σωματων.

    Εγραψες περι αντισταθμισης. Με τετροδο η απευθειας στον καυστηρα?
    Απο οτι ειδα ειναι χαμηλων θερμοκρασιων.
    Απο καμιναδα πως παμε?

    Επισης ειναι λιγο περιεργο να αλλαξε ο ελκυσμος της καμιναδας απο 0,2 σε -1,23.
    Σαν πρωτη παρατηρηση, με τον ιδιο τον καυστηρα/λεβητα δεν βλεπω σοβαρα περιθωρια βελτιωσης. Για ολο το συστημα θα το δουμε.
    Έχουμε και λέμε:

    Βάσει των λογαριασμών φυσικού αερίου κάψαμε 126.190 kWh τα οποία δια του 10,53 (Α.Θ.Δ. ανά λίτρο diesel θέρμανσης σύμφωνα με την Ε.Π.Α. Αττικής) ισούνται με 11.984 λίτρα diesel θέρμανσης.

    Συνολικά τ.μ. δε γνωρίζω απέξω. Με μια πρόχειρη εκτίμηση θα έλεγα 1.700 τ.μ., ήτοι 130 τ.μ. ανά διαμέρισμα κατά μέσο όρο.

    Μπόϊλερ δεν υπάρχουν, ούτε αυτονομία. Αριθμός σωμάτων άγνωστος λόγω παλαιότητας και τυχόν αφαιρέσεων. Ίσως περί τα 8 ανά διαμέρισμα κατά μέσο όρο, αλλά ο αριθμός των φετών ποικίλλει.

    Η αντιστάθμιση είναι καυστήρα, Siemens RVP 200 αν δεν κάνω λάθος (μου έχει βγάλει την πίστη ο θερμοστάτης), ένα κύκλωμα = ένας κυκλοφορητής.

    Καμινάδα ένθετη από carbon fibre, Φ 200 αν θυμάμαι καλά. Ίσως αυτό που προκάλεσε μείωση ελκυσμού να είναι η προσθήκη σιγαστήρα (Kutzner-Weber, δε θυμάμαι μοντέλο, μήκος ~ 70cm) ανάμεσα σε λέβητα και καμινάδα .

  10. #10
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2007
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    41

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Stom ζεις;

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό