Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 2 από 2

Θέμα: ερωτήσεις για μπεκ

  1. #1
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2009
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    104

    ερωτήσεις για μπεκ


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα μπεκ καυστήρων πετρελαίου:
    1) Στα μπεκ αναγράφεται η παροχή τους σε gal/h. Πρόκειται για το US gal που ισούται με 3,785 lit ή για το Imp. gal που ισούται με 4,546 lit ?
    2) Κάπου είχα διαβάσει ότι η αναγραφόμενη παροχή του μπεκ αναφέρεται σε πίεση καυσίμου 10 bar, οπότε για να υπολογίσουμε την παροχή σε άλλη πίεση εφαρμόζουμε τον τύπο: Q2 = Q1 x (p2/p1)1/2. Ισχύει ?
    3) Μαζί με την παροχή αναγράφεται επίσης η γωνία στην οποία ψεκάζει το μπεκ μαζί με κάποιο κωδικό (πχ S, PLP, HV). Τι σημαίνει ο κωδικός ? Η παροχή επηρεάζεται καθόλου, αναλόγως της γωνίας ή του κωδικού ? (Μάλλον ανόητη ερώτηση, λογικά όχι).

  2. #2
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,381

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    quote:Originally posted by Scrooge
    Κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα μπεκ καυστήρων πετρελαίου:
    1) Στα μπεκ αναγράφεται η παροχή τους σε gal/h. Πρόκειται για το US gal που ισούται με 3,785 lit ή για το Imp. gal που ισούται με 4,546 lit ?
    2) Κάπου είχα διαβάσει ότι η αναγραφόμενη παροχή του μπεκ αναφέρεται σε πίεση καυσίμου 10 bar, οπότε για να υπολογίσουμε την παροχή σε άλλη πίεση εφαρμόζουμε τον τύπο: Q2 = Q1 x (p2/p1)1/2. Ισχύει ?
    3) Μαζί με την παροχή αναγράφεται επίσης η γωνία στην οποία ψεκάζει το μπεκ μαζί με κάποιο κωδικό (πχ S, PLP, HV). Τι σημαίνει ο κωδικός ? Η παροχή επηρεάζεται καθόλου, αναλόγως της γωνίας ή του κωδικού ? (Μάλλον ανόητη ερώτηση, λογικά όχι).
    1) Η ονομαστική παροχή αναφέρεται σε US gal και

    2) έχει μετρηθεί με πίεση 7 bar. Ο τύπος είναι Q2 = Q1 x #8730; p2/p1
    Q1: η παροχή μπεκ σε πίεση 7 bar.
    Q2: η παροχή μπεκ στη νέα πίεση.
    P1: πίεση αντλίας 7 bar.
    P2: η νέα πίεση.

    3) Ο κωδικός αφορά την μορφή, το αποτύπωμα του ψεκασμού που θα επέλθει κατά την καύση. Νομίζω κάθε εταιρεία έχει την δική της κωδικοποίηση. Προφανώς μπορεί να επηρεάζεται η παροχή, είτε να μην επηρεάζεται καθόλου, αναλόγως της γωνίας ψεκασμού. Εμείς όμως δεν τραβάμε κάποιο ζόρι μιας και αυτό το έχει τραβήξει ο κατασκευαστής ώστε επάνω στο συγκεκριμένο προϊόν, με συγκεκριμένη διάμετρο ψεκασμού, με την συγκεκριμένη γωνία ψεκασμού, με το συγκεκριμένο σχήμα ψεκασμού, με συγκεκριμένη θερμοκρασία και με συγκεκριμένη πυκνότητα πετρελαίου αναγράφει την ... παροχή.