Μέλος
Απώλειες χαραμάδων στο 4Μ
Έχω κάνει τους υπολογισμούς θερμικών απωλειών ενός ορόφου στο 4Μ, το πρόγραμμα έχει υπολογίσει αυτόματα από μόνο του τις απώλειες χαραμάδων ενώ στις απώλειες αερισμού λέει "0". Χρειάζεται να υπολογίσω και απώλειες αερισμού για τους χώρους ή αυτό ισχύει μόνο αν υπάρχουν στα δωμάτια αεραγωγοί για εξαερισμό κτλ ?
-
Επίλεκτο μέλος
Με ποιό πρότυπο έβγαλες τις απώλειες ;
-
Μέλος
Έχω επιλέξει το DIN83.
Αυτό που με προβληματίζει είναι οτι μέσα στις οδηγίες το πρόγραμμα λέει οτι οι απώλειες χαραμάδων υπολογίζονται από ένα γινόμενο συντελεστών ή ως παροχή αέρα (Q*c*DT), αλλά στο φύλλο υπολογισμό απωλειών υπάρχουν οι απώλειες χαραμάδων που είναι αυτόματα υπολογισμένες και στις απώλειες αερισμό λέει 0 και μου έχει να επιλέξω μόνος μου μια τιμή σε εναλλαγές αέρα ανά ώρα...
-
Super Moderator
Αν θυμάμαι καλά, το πρόγραμμα υπολογίζει τις απώλειες αερισμού αυτόματα με ένα συντελεστή χαραμάδων ως default. Μπορείς να τον αλλάξεις στο παράθυρο που εισάγεις τα μεγέθη των ανοιγμάτων για κάθε άνοιγμα. Αν τώρα όντως θυμάμαι καλά (πάει καιρός που έχω να το χρησιμοποιήσω το πρόγραμμα) αν βάλεις εναλλαγές ανά ώρα για ένα χώρο τότε αυτό σημαίνει βεβιασμένος αερισμός (μηχανικός) οπότε θεωρεί 0 τις απώλειες χαραμάδων και λαμβάνει το φορτίο που προκύπτει από τον αερισμό με τη σχέση που λες.
-
Μέλος
Μάλιστα. Βεβιασμένο αερισμό δεν έχω πέρα από των χαραμάδων.
Πάντως επειδή δοκίμασα και έβαλα και εναλλαγές / ώρα για αερισμό, οι απώλειες χαραμάδων δεν μηδενίζονται απλά υπάρχουν και σε αυτές προστίθεται και φορτίο μηχανικού αερισμού.