ÐáñÝíèåóç Áñ÷éêÜ äçìïóéåõìÝíï áðü ôïí thpap ÅìöÜíéóç áðÜíôçóçò
ÊáëçóðÝñá, ìüëéò Ýâáëá óðßôé (150 ôì, ðïëõêáôïéêßá) ìéá Á/È daikin altherma H/T 14KW, êáé èá Þèåëá ôç âïÞèåéá óáò ãéá ôçí áðïäïôéêüôåñç êáé ïéêïíïìéêüôåñç ÷ñÞóç ôçò. ÄéÜâáóá ôá ðåñß êáìðýëçò áíôéóôÜèìéóçò áëëÜ äåí ìðïñþ íá ðùò ïôé ôá êáôÜëáâá. Èá ìðïñïýóå êÜðïéïò íá ìïõ åîçãÞóåé áí ãéá ðáñÜäåéãìá ç åðéëïãÞ ðïõ Ý÷åé íá ëåéôïõñãåß áõôüìáôá âÜóåé ôçò åîùôåñéêÞò èåñìïêñáóßáò áîßæåé; Äïõëåýåé óùóôÜ; Åðßóçò âëÝðù ïôé ç åðéëïãÞò ôçò èåñìïêñáóßáò óôï èåñìïóôÜôç Ý÷åé ìüíï áêÝñáéá íïýìåñá. Ìðïñåß íá áëëÜîåé áõôü; ÎÝñåôå áí õðÜñ÷åé êÜðïéï åý÷ñçóôï ðñüãñáììá ðïõ íá ôïõ âÜæåéò ðáñáìÝôñïõò üðùò èåñìïêñáóßá íåñïý, èåñìïêñáóßá ÷þñïõ, kw áíôëßáò êáé íá óïõ õðïëïãßæåé åêôéìþìåíç êáôáíÜëùóç;
Óõãíþìç ãéá ôéò ðïëëÝò åñùôÞóåéò áëëÜ ïýôå ï åãêáôáóôÜôçò åîÞãçóå ðïëëÜ, áëëÜ ïýôå ôï manual åßíáé éäéáßôåñá êáôáíïçôü.
Åõ÷áñéóôþ
ÃåíéêÜ õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ êé áëõóéäùôÜ èÝìáôá ðïõ êáèïñßæïõí ìéá óùóôÞ éóïññïðßá áðüäïóçò/êáôáíÜëùóçò óôéò Á/È.
Ôï íá ëåéôïõñãåß ç áíôëßá áõôüìáôá (âÜóåé ôçò åîùôåñéêÞò èåñìïêñáóßáò - "áíôéóôÜèìéóç") åßíáé ç ðéï óùóôÞ åðéëïãÞ ãéá ôï ìÝóï Þ êáé Üðåéñï ÷ñÞóôç. Êáé óå áõôÞ ôç ëåéôïõñãßá üìùò ðáßæåé óçìáíôéêü ñüëï ðïéá áðü ôéò äéÜöïñåò êáìðýëåò áíôéóôÜèìéóçò (äåò ôéò ùò åßäïò "ñåëáíôß", ôçò áíôëßáò) Ý÷åé åðéëå÷èåß.
Ïé ðéï ðñï÷ùñçìÝíïé, êáôáñãïýí ôçí áõôüìáôç áíôéóôÜèìéóç êé Ý÷ïíôáò êÜíåé ñõèìßóåéò êáé ìåôñÞóåéò äéêÝò ôïõò, óôï ÷þñï ôïõò, ñõèìßæïõí "÷åéñïêßíçôá" ôá äåäïìÝíá ôçò êáìðýëçò ìå ôçí ïðïßá ëåéôïõñãåß ç áíôëßá ôïõò. Äåí åßìáé óßãïõñïò áí ôï ðåôõ÷áßíïõí, üìùò.