Τα δεδομένα που παραθέσατε έχουν να κάνουν με την κλίση της καμπύλης θέρμανσης (3 σημεία).
Εκτός από την ρύθμιση αυτή, θα πρέπει η αντλία σου να σου παρέχει και άλλες ρυθμίσεις, όπως το αν θα λαμβάνει υπ' όψη η αντλία σου και την θερμοκρασία χώρου, ή αν θα υπολογίζει την προσαγωγή της βάσει μόνο της εξωτερικής θερμοκρασίας.
Στις Yutaki, υπάρχει παράμετρος που καθορίζει την επίδραση της μονάδας χώρου (εσωτερικής θερμοκρασίας) στον υπολογισμό της θερμοκρασίας προσαγωγής της αντιστάθμισης. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 50% και συνήθως δεν αρκεί για να πετυχαίνουμε την εσωτερική θερμοκρασία που θέλουμε ακριβώς. Για να ορίσουμε με ακρίβεια την εσωτερική θερμοκρασία θα πρέπει η μονάδα χώρου να λαμβάνεται υπ΄όψη 80%.
Πρέπει να βρειτε από το manual της Altherma την αντίστοιχη παράμετρο (ή τις παραμέτρους) που κάνουν την ίδια δουλειά και να τις αλλάξεις. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί τις Altherma δεν τις έχω δουλέψει πάρα πολύ (δουλεύω Yutaki) και δεν το γνωρίζω από έξω.
Αν υπάρχει άλλο μέλος που να γνωρίζει το άθλημα καλύτερα, ας γράψει εδώ.
Αν δεν υπάρχει, θα ρίξω μια ματιά το manual και θα σας βοηθήσω εγώ, αλλά θα κάνετε λίγο υπομονή.