Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 18

Θέμα: Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης με αντλία θερμότητας ή ηλεκτρικές αντιστάσεις;

  1. #1
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2010
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    94

    Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης με αντλία θερμότητας ή ηλεκτρικές αντιστάσεις;


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Γεια χαρα,

    Στην εγκατάσταση μου η αντλία είναι ρυθμισμένη μέσω μιας τρίοδης να ζεσταίνει και το νερό του μποίλερ όταν αυτό πέσει κάτω απο τους 50 βαθμούς. Κάθε φορά λοιπόν που χρειάζεται λίγο ζεστό νερό (ακόμα και στην κουζίνα απο το μποϊλερ τραβάει) η αντλία πιάνει τους 55 βαθμούς, μετά απο κάποια λεπτά (αναλόγως την ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε) επιστρέφει η τρίοδη την ροή στην θέρμανση.

    Αυτές τις μέρες που έχει πολύ κρύο μου γεννήθηκε η απορία αν τελικά σε αυτές τις συνθήκες με συμφέρει να χρησιμοποιλώ την αντλία για να ζεσταίνω νερό του μποϊλερ. Η χρήση του ζεστού νερού γίνεται συνήθως τις απογευματινές ώρες που η θερμοκρασία πέφτει αλλά και τα θερμικά κέρδη απο τον ήλιο κτλπ. Οπότε η αντλία είναι πάντα σε λειτουργία εκείνη την ώρα λόγω θέρμανσης και ενδιάμεσα μπορεί να χρειάστει να διακόψει για να ζεστάνει νερό. Ευτυχώς η αλλαγή εκείνη την ώρα απο την θέρμανση στο μποίλερ δεν γίνεται αντιληπτη γιατί το σπίτι είναι ολο ενδοδαπέδια που έχει μεγάλη αδράνεια. Παρολαύτα όμως η διαδικασία αυτή αναγκάζει την αντλία να διακόψει απο μια κατάσταση συντήρησης θερμοκρασίας (inverter) και να δώσει φουλ γκάζια, μια φορά για το μποίλερ και άλλη μία όταν γυρίσει στην θέρμανση για να ανεβάσει πάλι αυτούς τους 1-2 βαθμούς που έχει χάσει λόγω διακοπής. Αυτή η διαδικασία εναλλαγής απο την θέρμανση στο μποϊλερ γίνεται τουλάχιστον 4 φόρες.

    Μήπως είναι τελικά καλύτερο αυτούς τους 2-3 πολύ κρύους μήνες του χειμώνα για λόγους οικονομίας και αποφυγής καταπόνησης της αντλίας να βάλω το μποϊλερ να ζεσταίνει νερό με την αντίσταση και να εχω την αντλία μου αποκλειστικά για θέρμανση; Αν το κάνω αυτό, να ρυθμίσω την αντίσταση να κρατάει το μποϊλερ στους 50 βαθμούς;
    Ξέχασα να πω πως το μποϊλερ είναι ενα 150αρι με 4kw αντίσταση και κάνουμε μπάνιο κάθε μερα 3 άτομα και ένα μωρό, η αντλία καταφέρνει να παρέχει συνέχεια ζεστό νερο, θα μπορεί η αντίσταση να κάνει το ίδιο;
    Last edited by mezzanine; 12-12-2013 at 11:57:30.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Τι μοντέλο αντλία έχεις;
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2010
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    94
    Panasonic Aquarea 16Kw χαμηλών θερμοκρασιών.

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Δεν την έχω εγκαταστήσει.

    Στις Yutaki πάντως και στις Altherma, μπορείς να συνδέσεις τις ηλεκτρικές αντιστάσεις στην αντλία, και να αποφασίζει η αντλία το πότε και για πόσο θα χρησιμοποιήσει τις αντιστάσεις.

    Η αντλία το κάνει μόνη της, επειδή γνωρίζει τις παραμέτρους κάθε στιγμή, και μπορεί να εκτιμήσει την κατανάλωση ενέργειας με ή χωρίς τις αντιστάσεις.

    Το αν σε συμφέρει να τις χρησιμοποιήσεις ή όχι δεν απαντάται όπως το έθεσες με ένα γενικό "ναι" ή "όχι", γιατί η απάντηση έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες εκείνης της στιγμής. Αν π.χ. η αντλία λειτουργεί για τα κυκλώματα στους π.χ. 45 και το νερό χρήσης έχει θερμοκρασία π.χ. 40 βαθμούς και το σπίτι είναι σχετικά ζεστό, η αντλία δεν θα χρησιμοποιήσει τις αντιστάσεις. Οταν αντίθετα το νερό χρήσης είναι κρύο (20), η αντλία θα χρησιμοποιήσει τις αντιστάσεις στο 100% των περιπτώσεων.

    Κατά τη γνώμη μου, μάθε τις δυνατότητες της αντλίας σου και αν μπορεί να χειριστεί αντιστάσεις, σύνδεσε τις στην αντλία.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  5. #5
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2010
    Θέση
    Athens
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    94
    Ναι η αντλία υποστηρίζει και αντιστάσεις στο μποϊλερ και εχει αρκετές ρυθμίσεις για το τι πρέπει να έχει προτεραίοτητα και με ποιές συνθήκες. Θα ρίξω μια ματία στο manual και θα κάνω τις κατάλληλες ρυθμίσεις για να δω αν έχει διαφορά στην κατανάλωση και καλύτερη λειτουργία της αντλίας.

  6. #6
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Βέρμιο
    Ιδιότητα:
    Πολιτικός μηχανικός
    Απαντήσεις
    36
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Δεν την έχω εγκαταστήσει.

    Στις Yutaki πάντως και στις Altherma, μπορείς να συνδέσεις τις ηλεκτρικές αντιστάσεις στην αντλία, και να αποφασίζει η αντλία το πότε και για πόσο θα χρησιμοποιήσει τις αντιστάσεις.

    Η αντλία το κάνει μόνη της, επειδή γνωρίζει τις παραμέτρους κάθε στιγμή, και μπορεί να εκτιμήσει την κατανάλωση ενέργειας με ή χωρίς τις αντιστάσεις.
    Να υποθέσω από τα λεγόμενά σου, ότι για την Yutaki S 8 ,και για το ΖΝΧ, πρέπει να έχω την επιλογή για τις αντιστάσεις στο "enabled", ώστε να αποφασίζει μόνη της.
    Εάν το κάνω αυτό, πρέπει να ρυθμίσω ταυτοχρόνως και κάτι άλλο;
    Ευχαριστώ.

  7. #7
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Οι ενσωματωμένες αντιστάσεις της αντλίας στην Yutaki δεν λειτουργούν όταν ζητάμε νερό χρήσης (αυτές ενεργοποιείς και απενεργοποιείς από το μενού "enable".
    Λειτουργούν όταν ζητάμε θέρμανση.

    Για να βοηθήσεις την αντλία κατά την παραγωγή ζνχ, θα πρέπει να συνδέσεις τις εξωτερικές (για την αντλία) αντιστάσεις του μπόιλερ με την αντλία σου (διαθέτει επαφή για τηλεχειρισμό ρελαί).

    Δεν χρειάζεται να ρυθμίσεις κάτι πέρα από αυτό.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  8. #8
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Βέρμιο
    Ιδιότητα:
    Πολιτικός μηχανικός
    Απαντήσεις
    36
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Οι ενσωματωμένες αντιστάσεις της αντλίας στην Yutaki δεν λειτουργούν όταν ζητάμε νερό χρήσης ..
    Αυτό (όπως και πολλά άλλα) δεν το γνώριζα.
    Δηλ. θέλεις να πείς ότι στο menu "DHW Permition Period .." όπου εχει την επιλογή "DHW heater allowed" -Yes or No- , αναφέρεται σε εξωτερικές αντιστάσεις και όχι σ'αυτές τις τρείς (3),που ήδη υπάρχουν στην αντλία;
    Απορία: δηλ. αν μία μέρα έχουμε -7οC , ούτε και τότε θα χρησιμοποιηθούν οι τρείς αντιστάσεις της αντλίας;
    Ευχαριστώ.

  9. #9
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Ναι, αναφέρεται σε εξωτερικές αντιστάσεις που βρισκονται πάνω στο μπόιλερ.

    Εφόσον το επιτρέψεις, οι αντιστάσεις (οι ενσωματωμένες) θα λειτουργήσουν όταν η αντλία το αποφασίσει αλλά μόνο για θέρμανση.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  10. #10
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Βέρμιο
    Ιδιότητα:
    Πολιτικός μηχανικός
    Απαντήσεις
    36

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Ναι, αναφέρεται σε εξωτερικές αντιστάσεις που βρισκονται πάνω στο μπόιλερ.

    Δεν κατάλαβα την άλλη ερώτηση σου.
    Θέλω να πώ , ότι ούτε σε μία πολύ κρύα ημέρα, π.χ. με εξ.θερμοκρασία -7οc , είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν οι αντιστάσεις της αντλίας; (για το ΖΝΧ )
    Last edited by karanus; 27-01-2014 at 18:00:01.

Παρεμφερή θέματα

  1. ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. ΑΞΙΖΕΙ?
    από ktiniatros στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταία απάντηση: 30-11-2014, 12:13:24
  2. Αντισταθμιση και Δt σε αντλια θερμοτητας...
    από Nikos1977 στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία απάντηση: 27-01-2014, 01:38:32
  3. ξυλολέβητας ή αντλία θερμότητας ?
    από ΣΩΤΟΣ στο φόρουμ Στερεά καύσιμα / βιομάζα / πέλλετ
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταία απάντηση: 11-09-2012, 01:56:22
  4. ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    από vibob στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 16-02-2012, 23:49:50
  5. ηλιακος ή αντλία θερμότητας?
    από xristos69 στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 16-09-2008, 13:18:38

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό