Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 13

Θέμα: θορυβος απο καυστηρα φυσικου αεριου

  1. #1

    θορυβος απο καυστηρα φυσικου αεριου


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα σας, θα ήθελα την γνώμη σας σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω με το λεβητοστάσιο στην πολυκατοικία μου μένω.

    Πρόσφατα αγόρασα ένα σπίτι στον πρώτο όροφο, πάνω από την πυλωτή. Τον προηγούμενο χειμώνα άκουγα τον καυστήρα φυσικού αερίου που βρίσκετε στο υπόγειο της πολυκατοικίας από των εξαερισμό που βρίσκετε στην πυλωτή, κάτω από τα υπνοδωμάτια.


    Φέτος έχει γίνει χειρότερο το πρόβλημα επειδή μπήκε και επένδυση στην καμινάδα που εφάπτεται με το δωμάτιο και ακούγετε ένα συνεχόμενο βουητό και από εκεί.


    Να προσθέσω πως από ότι μου είπαμε, η εγκατάσταση ήταν πετρελαίου, και έγινε μετατροπή σε αέριο.

    Πραγματικά δεν έχω ακούσει σε καμία άλλη πολυκατοικία τόσο θόρυβο από καυστήρα.


    Είναι δυνατόν να ακούγετε στων πρώτο από την στιγμή που βρίσκετε στο υπόγειο? Ηχοπαγιδα θα βοηθήσει?

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Η ακουστική είναι γενικά δύσκολο αντικείμενο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας βοηθήσουμε από το φόρουμ.

    Παρ' όλα αυτά, προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις μήπως μπορέσουμε και βρούμε άκρη.

    1. Οταν κατεβαίνετε στο λεβητοστάσιο, ακούτε τον ίδιο θόρυβο, απλώς πιο δυνατά;
    2. Μπορείτε να ξεχωρίσετε αν ο ήχος είναι θόρυβος αέρα (ροή - φύσημα) ή αν είναι κάποιος κραδασμός που μεταδίδεται από το λέβητα; Οταν ακουμπάτε τα καπάκια του λέβητα, αισθάνεστε κραδασμό;
    3. Οταν πάψει να λειτουργεί ο καυστήρας (επειδή έπιασε θερμοκρασία) αλλά συνεχίζει να λειτουργεί ο κυκλοφορητής, ο ήχος ακούγεται, αλλάζει, ή παύει αμέσως με την παύση του καυστήρα;
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Αν είστε σίγουρος ότι ο θόρυβος είναι θόρυβος αέρα και όχι κραδασμός, γράψτε μας

    - αν και πότε έγινε συντήρηση τελευταία φορά,
    - αν η συντήρηση έγινε από αδειούχο συντηρητή
    - αν σας άφησε εκτύπωση από τον αναλυτή καυσαερίων (αν μπορείτε να την σκανάρετε και να την ανεβάσετε θα βοηθούσε).
    - το μοντέλο του λέβητα,
    - το μοντέλο του καυστήρα,
    - το είδος (εύκαμπτος ή σκληρός) και την διάσταση του καπναγωγού (ο αγωγός που ενώνει τον λέβητα με την κατακόρυφη καπνοδόχο)
    - το είδος και την διάσταση της καπνοδόχου (π.χ. τετράγωνη τσιμεντοσωλήνα ή μονωμένη διπλού τοιχώματος)
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  4. #4
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Η ακουστική είναι γενικά δύσκολο αντικείμενο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας βοηθήσουμε από το φόρουμ.

    Παρ' όλα αυτά, προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις μήπως μπορέσουμε και βρούμε άκρη.

    1. Οταν κατεβαίνετε στο λεβητοστάσιο, ακούτε τον ίδιο θόρυβο, απλώς πιο δυνατά;
    2. Μπορείτε να ξεχωρίσετε αν ο ήχος είναι θόρυβος αέρα (ροή - φύσημα) ή αν είναι κάποιος κραδασμός που μεταδίδεται από το λέβητα; Οταν ακουμπάτε τα καπάκια του λέβητα, αισθάνεστε κραδασμό;
    3. Οταν πάψει να λειτουργεί ο καυστήρας (επειδή έπιασε θερμοκρασία) αλλά συνεχίζει να λειτουργεί ο κυκλοφορητής, ο ήχος ακούγεται, αλλάζει, ή παύει αμέσως με την παύση του καυστήρα;
    Σε συνέχεια της βοήθειας σας θα ήθελα να αναφέρω τα παρακάτω:

    1. Όταν κατεβαίνουμε στο λεβητοστάσιο ο ήχος (όπως είναι φυσικό) είναι ισχυρότερος απ'οτι ακούγεται, όταν βρισκόμαστε στο διαμέρισμά μας.

    2. Ο θόρυβος είναι υπόκωφος, υπόβουος σαν ένα βουητό που σχηματίζεται κατα την ροή αέρα και υδρατμών δια μέσου της καμινάδας για την απαγωγή των υδρατμών (κυρίως) που εκλύονται κατά την καύση του φυσικού αερίου. Κραδασμούς δεν τους λες, τους λες δονήσεις που προκαλούνται απο τον ήχο που σχηματίζεται απο την συγκρουση των υδρατμών σε λείας, μονής και μή ηχομονωμένης (πετροβάμβακα ή άλλο υλικό) επιφάνειας σωλήνα.

    3. Οταν μπαίνει σε λειτουργεία ο κυκλοφορητής ο ήχος σταματάει να ακούγεται στο διαμέρισμα (που είναι και το ζητούμενο) αλλά στον χώρο του λεβητοστασίου ή και κοντά σε αυτόν μπορείς να ακούσεις την λειτουργία του κυκλοφορητή.

    Με εκτίμηση,

  5. #5
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Αν είστε σίγουρος ότι ο θόρυβος είναι θόρυβος αέρα και όχι κραδασμός, γράψτε μας

    - αν και πότε έγινε συντήρηση τελευταία φορά,
    - αν η συντήρηση έγινε από αδειούχο συντηρητή
    - αν σας άφησε εκτύπωση από τον αναλυτή καυσαερίων (αν μπορείτε να την σκανάρετε και να την ανεβάσετε θα βοηθούσε).
    - το μοντέλο του λέβητα,
    - το μοντέλο του καυστήρα,
    - το είδος (εύκαμπτος ή σκληρός) και την διάσταση του καπναγωγού (ο αγωγός που ενώνει τον λέβητα με την κατακόρυφη καπνοδόχο)
    - το είδος και την διάσταση της καπνοδόχου (π.χ. τετράγωνη τσιμεντοσωλήνα ή μονωμένη διπλού τοιχώματος)
    Σε συνέχεια της βοήθειας σας, παραθέτω τα παρακάτω:

    1. Η συντήρηση, απ'ότι γνωρίζω και απο τον διαχειριστή, γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως προβλέπονται απο τον νόμο και απο αδειούχο συντηρητή, ο οποίος και φυσικά αφήνει πρακτικά της συντήρησης στα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόσβαση. Ίσως σε μερικές μέρες να μπορώ να παραθέσω τα ζητηθέντα.

    2. Το μοντέλο του λέβητα και του καυστήρα δεν τα έχω άμεσα διαθέσιμα μπορώ να σας πώ όμως οτι είναι καυστήρας Soulis.

    3. Την διάσταση του καπναγωγού δεν την έχω άμεσα διαθέσιμη αλλά ξέρω οτι είναι σκληρός μονής και μη ηχομονωμένης επιφανειας σωλήνα.

    4. Η καπνοδόχος είναι τετράγωνη τσιμεντοσωλήνα η οποία εφάπτεται του εξωτερικου τοίχου της πολυκατοικίας και ο οποίος αποτελεί και ταυτόχρονα τοίχο της κρεβατοκάμαρας μας. Ο καπναγωγός, όπως προείπα, διαπερνάει εσωτερικά την καπνοδόχο μέχρι την ταράτσα και είναι μια μονής στρώσης (μη ηχομονωμένη) σωλήνα σκληρής επιφάνειας.

    Με εκτίμηση,

  6. #6
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Το πιο πιθανό (είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολη η διάγνωση χωρίς επι τόπου επίσκεψη), είναι ότι η μεταλλική καπνοδόχος που τοποθετήσατε μέσα στην παλιά δεν έχει στηριχθεί σωστά (ή είναι εντελώς αστήρικτη) σε όλο το μήκος της, πράγμα που δημιουργεί κραδασμούς (δονήσεις) που όσο ανεβαίνετε προς τα επάνω αυξάνονται σε ένταση λόγω του μήκους της σωλήνας.

    Ενα δεύτερο που μπορεί να συμβαίνει, είναι να είναι η καπνοδόχος σας μικρότερης διατομής από την απαιτούμενη, (πράγμα που αυξάνει τον θόρυβο του καυστήρα στο λεβητοστάσιο, αλλά για να σας το πούμε αυτό με σιγουριά θα πρέπει να μας δώσετε το μέγεθος του λέβητα και τη διατομή και το ύψος της καπνοδόχου.

    Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω αιτιών, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ θορυβώδη λειτουργία.

    Αν το πρόβλημα οφείλεται όντως στην κακή στήριξη, η λύση είναι να δημιουργηθούν ανοίγματα (θυρίδες) στην τσιμεντένια καπνοδόχο ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των στηριγμάτων. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει με προσοχή, με εργαλεία κοπής (όχι κομπρεσσέρ) για να μην καταστραφεί το σύμπαν.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  7. #7
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Το πιο πιθανό (είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολη η διάγνωση χωρίς επι τόπου επίσκεψη), είναι ότι η μεταλλική καπνοδόχος που τοποθετήσατε μέσα στην παλιά δεν έχει στηριχθεί σωστά (ή είναι εντελώς αστήρικτη) σε όλο το μήκος της, πράγμα που δημιουργεί κραδασμούς (δονήσεις) που όσο ανεβαίνετε προς τα επάνω αυξάνονται σε ένταση λόγω του μήκους της σωλήνας.

    Ενα δεύτερο που μπορεί να συμβαίνει, είναι να είναι η καπνοδόχος σας μικρότερης διατομής από την απαιτούμενη, (πράγμα που αυξάνει τον θόρυβο του καυστήρα στο λεβητοστάσιο, αλλά για να σας το πούμε αυτό με σιγουριά θα πρέπει να μας δώσετε το μέγεθος του λέβητα και τη διατομή και το ύψος της καπνοδόχου.

    Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω αιτιών, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ θορυβώδη λειτουργία.

    Αν το πρόβλημα οφείλεται όντως στην κακή στήριξη, η λύση είναι να δημιουργηθούν ανοίγματα (θυρίδες) στην τσιμεντένια καπνοδόχο ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των στηριγμάτων. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει με προσοχή, με εργαλεία κοπής (όχι κομπρεσσέρ) για να μην καταστραφεί το σύμπαν.

    Σε συνέχεια της απάντησης σας θα ήθελα να σας αναφέρω τα εξής:
    Μετά απο έκτακτη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας αποφασίστηκε ο διαχειριστής να επικοινωνήσει με τον τοποθέτη του καπνάγωγού και να τον ρωτήσει τι μπορεί να γίνει. Ο τοποθέτης αφού του εγγυήθηκε, πάνω κάτω, για την επιτυχία του έργου του είπε τα εξής:

    1.)Τοποθέτηση ηχοπαγίδας στο σημείο σύνδεσης (μάλλον, αν κατάλαβα σωστά) του καπναγωγού με τον καυστήρα. 2.)Τοποθέτηση δεύτερης ηχοπαγίδας κοντά στην έξοδο στην ταράτσα του καπναγωγού και
    3.)Γέμισμα των κενών ανάμεσα στον καπναγωγό και την καμινάδα με περλίτη, αφού πρώτα κλείσει με κάποιο τρόπο (χτίσιμο??) τα κενά ανάμεσα στην καμινάδα και τον καπναγωγό στο λεβητοστάσιο με τρόπο τέτοιο ωστέ να μην χύνεται ο περλίτης στο λεβητοστάσιο.

    Μπορώ παρακαλώ να έχω την γνώμη σας?

    Με εκτίμηση,

  8. #8
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Μην εγκαταστήσετε ηχοπαγίδες στον καπναγωγό και την καπνοδόχο.
    Θα βουλώσουν αμέσως και θα επηρεάσουν την ήδη κακή καπνοδόχο.
    Στηρίξτε την καπνοδόχο σωστά σε όλο της το μήκος και το πρόβλημα σας θα πρέπει να λυθεί.

    Αν το πρόβλημα δεν οφείλεται στην στήριξη αλλά σε π.χ. πολύ μικρή διατομή καπνοδόχου, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την καπνοδόχο. Μην δώσετε χρήματα για ηχοπαγίδες, θα πληρώσετε τζάμπα χρήματα.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  9. #9
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917
    Αν είχαμε θερμική ισχύ λέβητα, στοιχεία καυστήρα και διατομή καπνοδόχου θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη άποψη.

  10. #10
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Το πιο πιθανό είναι πως η καμινάδα είναι στενή με αποτέλεσμα να δημιουργείται ισχυρή και με μεγάλη ταχύτητα ροή καυσαερίων και θόρυβος ο οποίος δημιουργεί και αντίλαλο στο κενό με την εξωτερική(ένα είδος φλογέρας δηλαδή) αλλά για να το πούμε με σιγουριά χρειάζονται τα στοιχεία που αναφέρει ο ziko παραπάνω
    Συμφωνώ με την μη τοποθέτηση ηχοπαγίδων

Παρεμφερή θέματα

  1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
    από mechnick στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταία απάντηση: 20-03-2008, 23:49:09
  2. Ηλεκτρογεννητριες Φυσικου Αεριου
    από dipoli στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία απάντηση: 16-10-2007, 11:19:05
  3. εγκατασταση φυσικου αεριου
    από decadence στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 23-06-2006, 14:34:57
  4. Δεξαμενή Φυσικού Αερίου ...???
    από emmanuil στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 20-04-2006, 16:56:04
  5. υπερβολικός θόρυβος από καυστήρα φωταερίου
    από eeco4poa στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 22-10-2005, 16:08:51

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό