Η εξίσωση είναι P = V x I x cos(φ) όπου
P = ισχύς (W)
V = τάση = 230V
I = ένταση του ρεύματος σε A
και cos(φ) το συνημίτονο ισχύος.
Αν έχετε ηλεκτρονικά ballast, τότε το cos(φ) = 95 (~), που σημαίνει ότι το ρεύμα θα πρέπει να ισούται με (40x58)/(230*0.95) = 10.61A
Το θεωρητικό ρεύμα που θα πρέπει να μετρήσετε μετά την αντικατάσταση είναι 40x22 / 230 = 3,82A (το συνημίτονο φ είναι πρακτικά 1 στους λαμπτήρες led).
Αν η σημερινή εγκατάσταση δεν διαθέτει ηλεκτρονικά μπαλλάστ αλλά απλά, τότε το cos(φ) μπορεί να φτάσει και το 0,55 (!) οππότε το σημερινό ρεύμα θα είναι περίπου αυτό που λέτε (40x58)/(230x0,55) = 18,33A,
και ο (μάλλον δικής του επινόησης) όρος "συντελεστής ισχύος και αρμονικών" που σας ανέφερε ο ηλεκτρολόγος, είναι το αντίστροφο του 0,55 = 1/0,55 για να κάνει ο ηλεκτρολόγος με το μυαλό του πολλαπλασιασμό και όχι διαίρεση, οπότε κατά κάποιον τρόπο, αν έχετε απλά μπαλλάστ και όχι ηλεκτρονικά, ο ηλεκτρολόγος σας έχει δίκιο.
Η οικονομία που θα κάνετε, θα είναι της τάξης του 60%, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχετε τον ίδιο φωτισμό.