Καλησπέρα σε όλους, έχω πραγματοποιήσει μία εγκατάσταση θέρμανσης δροσισμού σε μονοκατοικία 3 επιπέδων με ηλεκτροβάνα για το κάθε επίπεδο και έχω εγκαταστήσει αντλία θερμότητας Samsung monoblock 14kw. Ταυτόχρονα φορτίζω με τρίοδη ένα boiler δίνοντας εντολή από το χειριστήριο της αντλίας. Επειδή η Samsung δεν δίνει κυκλοφορητή έχω τοποθετήσει έναν wilo stratos 30 1/8. Όταν πιάσουν όλα τα επίπεδα θερμοκρασία και κλείσουν οι ηλεκτροβάνες και όταν έχω και το ζεστό νερό χρήσης στην θερμοκρασία που θέλω κλείνει η αντλία θερμότητας και μετά από λίγο κλείνει και ο κυκλοφορητής. Στο πρώτο ξεκίνημα που θα ανοίξει κάποια ηλεκτροβάνα ή ζητηθεί νερό χρήσης σε 4 δευτερόλεπτα από την ώρα που θα ανάψει το εικονίδιο ότι ξεκινάει ο κυκλοφορητής μου βγάζει σφάλμα flow switch E911. Μόλις κλείσω την ηλεκτροβάνα ή το νερό χρήσης και το ξανανοίξω χωρίς να έχει σταματήσει ο κυκλοφορητής το σύστημα δουλεύει κανονικότατα. Μίλησα με κάποιον μηχανολόγο από την Samsung και μου είπε ότι πρέπει να βάλω κυκλοφορητή όχι inverter έτσι όταν το μηχάνημα είναι σε κατάσταση ηρεμίας να ξεκινάει πιο γρήγορα ο κυκλοφορητής την κυκλοφορία του νερού στο σύστημα.
α. Είναι λογικό να βγάζει σφάλμα ροής στα 4 δευτερόλεπτα?
β. Πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο να κάνω αυτήν την αλλαγή?
Ο κυκλοφορητής ελέγχεται από την αντλία θερμότητας και οι ηλεκτροβάνες και η τρίοδος είναι πλήρως ανοικτές. Τελικά άλλαξα τον κυκλοφορητή με έναν αντίστοιχο όχι inverter και δούλεψαν όλα κανονικά. Πάντως μου έκανε εντύπωση το πόσο γρήγορα μου έβγαζε το σφάλμα.
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.