Θέμα: Πρόβλημα με σφάλμα flow switch σε αντλία θερμότητας Samsung.

  1. #1

    Πρόβλημα με σφάλμα flow switch σε αντλία θερμότητας Samsung.


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα σε όλους, έχω πραγματοποιήσει μία εγκατάσταση θέρμανσης δροσισμού σε μονοκατοικία 3 επιπέδων με ηλεκτροβάνα για το κάθε επίπεδο και έχω εγκαταστήσει αντλία θερμότητας Samsung monoblock 14kw. Ταυτόχρονα φορτίζω με τρίοδη ένα boiler δίνοντας εντολή από το χειριστήριο της αντλίας. Επειδή η Samsung δεν δίνει κυκλοφορητή έχω τοποθετήσει έναν wilo stratos 30 1/8. Όταν πιάσουν όλα τα επίπεδα θερμοκρασία και κλείσουν οι ηλεκτροβάνες και όταν έχω και το ζεστό νερό χρήσης στην θερμοκρασία που θέλω κλείνει η αντλία θερμότητας και μετά από λίγο κλείνει και ο κυκλοφορητής. Στο πρώτο ξεκίνημα που θα ανοίξει κάποια ηλεκτροβάνα ή ζητηθεί νερό χρήσης σε 4 δευτερόλεπτα από την ώρα που θα ανάψει το εικονίδιο ότι ξεκινάει ο κυκλοφορητής μου βγάζει σφάλμα flow switch E911. Μόλις κλείσω την ηλεκτροβάνα ή το νερό χρήσης και το ξανανοίξω χωρίς να έχει σταματήσει ο κυκλοφορητής το σύστημα δουλεύει κανονικότατα. Μίλησα με κάποιον μηχανολόγο από την Samsung και μου είπε ότι πρέπει να βάλω κυκλοφορητή όχι inverter έτσι όταν το μηχάνημα είναι σε κατάσταση ηρεμίας να ξεκινάει πιο γρήγορα ο κυκλοφορητής την κυκλοφορία του νερού στο σύστημα.
    α. Είναι λογικό να βγάζει σφάλμα ροής στα 4 δευτερόλεπτα?
    β. Πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο να κάνω αυτήν την αλλαγή?

  2. #2
    Συντονιστής marmaou's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2013
    Θέση
    Pallini, Greece.
    Ιδιότητα:
    Μ-Η Μηχανικός
    Απαντήσεις
    171
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον Minas Εμφάνιση απάντησης
    Στο πρώτο ξεκίνημα που θα ανοίξει κάποια ηλεκτροβάνα ή ζητηθεί νερό χρήσης σε 4 δευτερόλεπτα από την ώρα που θα ανάψει το εικονίδιο ότι ξεκινάει ο κυκλοφορητής μου βγάζει σφάλμα flow switch E911. Μόλις κλείσω την ηλεκτροβάνα ή το νερό χρήσης και το ξανανοίξω χωρίς να έχει σταματήσει ο κυκλοφορητής το σύστημα δουλεύει κανονικότατα.
    Από την περιγραφή δεν προκύπτει πώς ελέγχεται ο κυκλοφορητής.
    Βεβαιώσου ότι οι ηλεκτροβάνες (και η τρίοδος) είναι πλήρως ανοικτές πριν δωθεί το σήμα εκκίνησης στην αντλία.

  3. #3

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον marmaou Εμφάνιση απάντησης
    Από την περιγραφή δεν προκύπτει πώς ελέγχεται ο κυκλοφορητής.
    Βεβαιώσου ότι οι ηλεκτροβάνες (και η τρίοδος) είναι πλήρως ανοικτές πριν δωθεί το σήμα εκκίνησης στην αντλία.
    Ο κυκλοφορητής ελέγχεται από την αντλία θερμότητας και οι ηλεκτροβάνες και η τρίοδος είναι πλήρως ανοικτές. Τελικά άλλαξα τον κυκλοφορητή με έναν αντίστοιχο όχι inverter και δούλεψαν όλα κανονικά. Πάντως μου έκανε εντύπωση το πόσο γρήγορα μου έβγαζε το σφάλμα.
    Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.

Παρεμφερή θέματα

  1. Αντλία θερμότητας και ζνχ.
    από kopernikos στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 29-01-2014, 00:15:25
  2. Αναποδη αντλια θερμοτητας?
    από Nikos1977 στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία απάντηση: 31-12-2013, 05:56:34
  3. Πρόβλημα σε αντλία θερμότητας Remko
    από c.dapergolas στο φόρουμ Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταία απάντηση: 24-10-2013, 21:15:26
  4. ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
    από vibob στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 16-02-2012, 23:49:50
  5. ηλιακος ή αντλία θερμότητας?
    από xristos69 στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 16-09-2008, 13:18:38

Ετικέτες Θέματος

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό