Θέμα: ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΑΕΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ;

  1. #1
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2014
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Χημικός Μηχανικός
    Απαντήσεις
    15

    Unhappy ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΑΕΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ;


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα,

    Έχω δισωλήνιο σύστημα με αυτονομία (τρεις ηλεκτροβάνες για τρεις ορόφους) με κυκλοφορητή inverter + 1 επιπλέον κυκλοφορητή για το μποιλερ τριπλής ενέργειας. Ο λέβητας/καυστήρας βρίσκεται στο υπόγειο.
    Από την αρχή λειτουργίας παρουσιάζεται πρόβλημα με αέρα στα σώματα του τελευταίου ορόφου. ¨Εχω ελέγξει τα πάντα:

    1. Πίεση στο δίκτυο
    2. Αυτόματος πληρώσεως
    3. Δοχείο διαστολής
    3. Ροές δικτύου
    4. Αυτόματα εξαεριστικά

    Δεν γίνεται τίποτα! Μετά από μία εβδομάδα λειτουργίας τα σωματα του τελευταίου οροφου πιάνουν αερα και χρειάζονται εξαέρωση.
    Υπάρχει καποια ιδέα για τον εντοπισμό του προβλήματος;

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Καλησπέρα.
    Πόσους ορόφους έχει η οικοδομή;
    Σε ποια πίεση είναι ρυθμισμένος ο αυτόματος πλήρωσης;
    Το μανόμετρο δείχνει τη σωστή πίεση;
    Η πίεση στο δίκτυο αφού το νερό ζεσταθεί παραμένει σταθερή;
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2014
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Χημικός Μηχανικός
    Απαντήσεις
    15
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Καλησπέρα.
    Πόσους ορόφους έχει η οικοδομή;
    Σε ποια πίεση είναι ρυθμισμένος ο αυτόματος πλήρωσης;
    Το μανόμετρο δείχνει τη σωστή πίεση;
    Η πίεση στο δίκτυο αφού το νερό ζεσταθεί παραμένει σταθερή;
    1. Τρεις όροφοι
    2. 1,6 bar
    3. Το μανόμετρο δείχνει τη σωστή πίεση γιατί έχω βάλει ενα δεύτερο αναφοράς σε κοντινή θεση.
    4. Η πίεση ανεβαίνει περίπου 0,1 bar. Εχω μεγάλο δοχείο διαστολής.

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Ο πληρωτής σας έχει βαλβίδα αντεπιστροφής;

    Αν δεν έχει, τοποθετήστε μια αμέσως μετά τον πληρωτή.

    Σε κάθε περίπτωση, δοκιμάστε να αυξήσετε την πίεση του πληρωτή στα 2bar και είναι πολύ πιθανόν να λυθούν όλα σας τα προβλήματα.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2014
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Χημικός Μηχανικός
    Απαντήσεις
    15
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Ο πληρωτής σας έχει βαλβίδα αντεπιστροφής;

    Αν δεν έχει, τοποθετήστε μια αμέσως μετά τον πληρωτή.

    Σε κάθε περίπτωση, δοκιμάστε να αυξήσετε την πίεση του πληρωτή στα 2bar και είναι πολύ πιθανόν να λυθούν όλα σας τα προβλήματα.
    Νομίζω ότι ο αυτόματος πληρώσεως έχει δικό του αντεπίστροφο, αν και δεν καταλαβαίνω πως μπορεί αυτό να συνδέεται με τον αέρα στο σύστημα.
    Όσον αφορά στην αύξηση της πίεσης το έχω δοκιμασει και μάλιστα μεχρι τα 2,2 bar αλλά πάλι το πρόβλημα παρεμεινε.

  6. #6
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Ελέγξτε αν ο πληρωτής σας έχει βαλβίδα αντεπιστροφής, διότι αν δεν έχει θα μπορούσε να δημιουργεί παρόμοια προβλήματα:

    Οταν η πίεση του δικτύου (κάποιες ώρες της ημέρας) πέφτει (πιθανόν λόγω κατανάλωσης), τότε αν δεν υπάρχει αντεπίστροφο, η θέρμανση σας επιστρέφει νερό στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πίεση της θέρμανσης κάτω από 1.5bar που απαιτείται για να είναι η εγκατάσταση σας γεμάτη, οπότε η χαμηλή πίεση επιτρέπει στον αέρα να μπει στο σύστημα. Οταν η πίεση του δικτύου επανέλθει, εσείς βλέπετε στο μανόμετρο την γνωστή πίεση, αλλά ο αέρας έχει ήδη μπει στο δίκτυο.

    Το από που μπαίνει ο αέρας δεν μπορώ να σας το απαντήσω αλλά οι πρώτοι "υποψήφιοι" είναι τα αυτόματα εξαεριστικά (συλλέκτη και γραμμής).

    Το σύστημα πλήρωσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  7. #7
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2014
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Χημικός Μηχανικός
    Απαντήσεις
    15
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Ελέγξτε αν ο πληρωτής σας έχει βαλβίδα αντεπιστροφής, διότι αν δεν έχει θα μπορούσε να δημιουργεί παρόμοια προβλήματα:

    Οταν η πίεση του δικτύου (κάποιες ώρες της ημέρας) πέφτει (πιθανόν λόγω κατανάλωσης), τότε αν δεν υπάρχει αντεπίστροφο, η θέρμανση σας επιστρέφει νερό στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πίεση της θέρμανσης κάτω από 1.5bar που απαιτείται για να είναι η εγκατάσταση σας γεμάτη, οπότε η χαμηλή πίεση επιτρέπει στον αέρα να μπει στο σύστημα. Οταν η πίεση του δικτύου επανέλθει, εσείς βλέπετε στο μανόμετρο την γνωστή πίεση, αλλά ο αέρας έχει ήδη μπει στο δίκτυο.

    Το από που μπαίνει ο αέρας δεν μπορώ να σας το απαντήσω αλλά οι πρώτοι "υποψήφιοι" είναι τα αυτόματα εξαεριστικά (συλλέκτη και γραμμής).

    Το σύστημα πλήρωσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής.
    Ευχαριστώ γα την επεξήγηση, αν και μου φαίνεται απιθανο να πεφτει η πιεση του δικτύου κατω απο 1,5 bar.
    Ο αυτοματος πληρωσεως ειναι CALEFFI αλλά δεν μπορώ να καταλαβω αν εχει αντεπιστροφο. Στo internet που εψαξα και βρηκα το manual, δεν υπηρχε αναφορά για αντεπιστροφο.
    Θα δοκιμασω κλεινοντας τον αυτοματο πληρωσεως για μία εβδομαδα.

  8. #8
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917
    Πάντως όλα τα μοντέλα της CALEFFI έχουν βαλβίδα αντεπιστροφής (valvola di non ritorno όπως γράφουν στα ιταλικά)...

  9. #9
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2014
    Θέση
    Αθήνα
    Ιδιότητα:
    Χημικός Μηχανικός
    Απαντήσεις
    15
    Δυστυχώς το πρόβλημα με τον αέρα συνεχίζεται. Παρόλο που έκανα τη δοκιμή, κλείνοντας τον αυτόματο πληρώσεως, ξαναείχα αέρα στο κύκλωμα. Έχω υποψία ότι ο αέρας εισέρχεται από το κύκλωμα λέβητας-μπόιλερ.
    Όλο το δίκτυο μου είναι χαλκοσωλήνας. 'Εχετε συναντήσει περίπτωση όπου συγκόλληση χαλκού έχει μία πολύ-πολύ μικρή οπή (διαρροή) και απο εκεί τραβάει αέρα; Δεν μπορώ να κάνω οπτικό έλεγχο γιατί οι σωλήνες έχουν αρμαφλέξ.

  10. #10
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον vgot1970 Εμφάνιση απάντησης
    Δυστυχώς το πρόβλημα με τον αέρα συνεχίζεται. Παρόλο που έκανα τη δοκιμή, κλείνοντας τον αυτόματο πληρώσεως, ξαναείχα αέρα στο κύκλωμα. Έχω υποψία ότι ο αέρας εισέρχεται από το κύκλωμα λέβητας-μπόιλερ.
    Όλο το δίκτυο μου είναι χαλκοσωλήνας. 'Εχετε συναντήσει περίπτωση όπου συγκόλληση χαλκού έχει μία πολύ-πολύ μικρή οπή (διαρροή) και απο εκεί τραβάει αέρα; Δεν μπορώ να κάνω οπτικό έλεγχο γιατί οι σωλήνες έχουν αρμαφλέξ.
    Ναι.

    Μου έχει τύχει να έχω έναν απειροελάχιστο πόρο σε κόλλημα, ο οποίος δεν φαινόταν, διότι έχανε μόνο με ¨αναμμένη¨ θέρμανση (λόγω αύξησης της πίεσης) και μόλις το νερό έσταζε απο τον πόρο, εξατμίζονταν (λόγω υψηλής θερμοκρασίας της σωλήνας).

    Αυτήν την διαρροή είναι πάρα πολύ δύσκολο να την εντοπίσεις.

    Το επόμενο βήμα είναι υδραυλική δοκιμή (πρεσσάρισμα) της εγκατάστασης για να δεις αν έχεις πρόβλημα και που.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. Μπορω να κανω μια Ξυλοσομπα 8kw να μου ζεστανει ενα Boiler 60-80lt?
    από kapeo στο φόρουμ Στερεά καύσιμα / βιομάζα / πέλλετ
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 04-01-2014, 21:54:39
  2. Μπορώ να ψάξω στο forum για θέμα που με ενδιαφέρει
    από monachus στο φόρουμ Forums. - Οδηγίες χρήσης.
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 23-02-2012, 09:17:18
  3. Αερας - Σωματα
    από kyriakosinny στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 16-12-2009, 13:49:19
  4. ΑΕΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;
    από -KOSTAS- στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταία απάντηση: 07-04-2006, 21:42:27
  5. Μπορώ να δημοσιεύσω κάποιο σχέδιο στο monachos.gr?
    από spithas στο φόρουμ Σχόλια, προτάσεις και νέα του monachos.gr
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 13-03-2002, 10:57:52

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό