Θέμα: Πρόβλημα με αισθητήρα ροής

  1. #1

    Unhappy Πρόβλημα με αισθητήρα ροής


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλημέρα σε όλους.

    Θα ήθελα μια άποψη για το πρόβλημα που αντιμετωπίζω με τον καυστήρα φυσικού αερίου. (Buderus Logamax U052).
    Ο αισθητήρας ροής, βουλώνει συνεχώς από άλατα που έρχονται από τις σωληνώσεις και έτσι δεν ανοίγει ο καυστήρας όταν ανοίγω την βρύση στο ζεστό νερό.
    Έχει έρθει 3 φορές υδραυλικός/τεχνικός, και απλά λύνει το σύστημα και καθαρίζει την "φτερωτή" από τα άλατα και όλα δουλεύουν κανονικά.
    Ώσπου να ξανα-κολλήσει!
    Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον καυστήρα.

    Την τελευταία φορά που ήρθε του είπα ότι δεν γίνεται να κάνουμε αυτό το πράγμα συνέχεια και του είπα να μου προτείνει μια άλλη λύση.
    Μου είπε ότι μπορεί να αλλάξει τον αισθητήρα, αλλά αυτό μάλλον δεν θα βοηθήσει αφού πάλι θα είναι ίδιου τύπου. Είπε ότι είναι αρκετά στενός και η φτερωτή είναι πολύ "πυκνή" (δεν ξέρω πως αλλιώς να το εξηγήσω), αλλά δεν υπάρχει διαφορετικό ανταλλακτικό για αυτόν τον καυστήρα.
    Τέλος πάντων μου είπε όταν ξαναγίνει θα το σκεφτούμε.

    Πριν να τον φωνάξω πάλι θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα και αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο σαν μόνιμη λύση.
    Εκτός φυσικά να αλλάξω τον καυστήρα!


    Ευχαριστώ!

  2. #2
    Εξέχον μέλος ziko's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2003
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    917
    Είσαι σε περιχοή με "σκληρό" νερό? Νησί ή κάτι τέτοιο?

  3. #3
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον ziko Εμφάνιση απάντησης
    Είσαι σε περιχοή με "σκληρό" νερό? Νησί ή κάτι τέτοιο?
    Στη Θεσσαλονίκη είμαι. Η οικοδομή είναι 40+ ετών, οπότε ίσως φταίει αυτό... δεν ξέρω!

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Η υπόλοιπη σας εγκατάσταση είναι εντάξει;
    (θερμοσίφωνες, μπαταρίες wc κ.λ.π.), ή έχετε και εκεί έντονο πρόβλημα (που να οδηγεί σε βλάβες) με τα άλατα;
    Το μοναδικό πράγμα που χαλάει είναι αυτός ο διακόπτης;

    Τα ρωτάω αυτά για να δούμε μήπως φταίει κάτι στην ρύθμιση του μηχανήματος και όχι απαραίτητα στο νερό.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  5. #5
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Η υπόλοιπη σας εγκατάσταση είναι εντάξει;
    (θερμοσίφωνες, μπαταρίες wc κ.λ.π.), ή έχετε και εκεί έντονο πρόβλημα (που να οδηγεί σε βλάβες) με τα άλατα;
    Το μοναδικό πράγμα που χαλάει είναι αυτός ο διακόπτης;

    Τα ρωτάω αυτά για να δούμε μήπως φταίει κάτι στην ρύθμιση του μηχανήματος και όχι απαραίτητα στο νερό.
    Γενικά υπάρχει πρόβλημα αλλά στις βρύσες καθαρίζω-αλλάζω συχνά τις σίτες κτλ. κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ενοχλητικό.
    Επίσης πρόσφατα άλλαξα φλοτερ στο καζανάκι για αυτό το λόγο.
    Θερμοσίφωνας δεν υπάρχει.

    Είναι 100% από τα άλατα/βρωμιές το πρόβλημα γιατί μπλοκάρει μόνο το κύκλωμα νερού χρήσης. Τα καλοριφέρ δουλεύουν κανονικά με τον θερμοστάτη.

  6. #6
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Το πρόβλημα με τα άλατα γίνεται εντονότερο όσο αυξάνει η θερμοκρασία του νερού. Στη θέρμανση δεν δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα, διότι το νερό κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα και δεν ανανεώνεται, άρα δεν εισέρχονται νέα άλατα στην εγκατάσταση συνεχώς, πράγμα που δεν συμβαίνει με το ζεστό νερό, όπου και υψηλές θερμοκρασίες έχουμε, και φρέσκο νερό (γεμάτο με άλατα) συνεχώς κυκλοφορεί. Το ότι χαλάει το flow switch είναι λογικό, διότι είναι ευαίσθητος μηχανισμός.

    Ο εναλλάκτης του ζνχ δεν παρουσιάζει προβλήματα;
    Δεν βουλώνει;
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  7. #7
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Το πρόβλημα με τα άλατα γίνεται εντονότερο όσο αυξάνει η θερμοκρασία του νερού. Στη θέρμανση δεν δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα, διότι το νερό κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα και δεν ανανεώνεται, άρα δεν εισέρχονται νέα άλατα στην εγκατάσταση συνεχώς, πράγμα που δεν συμβαίνει με το ζεστό νερό, όπου και υψηλές θερμοκρασίες έχουμε, και φρέσκο νερό (γεμάτο με άλατα) συνεχώς κυκλοφορεί. Το ότι χαλάει το flow switch είναι λογικό, διότι είναι ευαίσθητος μηχανισμός.

    Ο εναλλάκτης του ζνχ δεν παρουσιάζει προβλήματα;
    Δεν βουλώνει;
    Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα.
    Βασικά αν βλέπατε πόσο πυκνή είναι η φτερωτή και με πόσο μικρό κομματάκι από σκουπίδι κόλλησε τις άλλες φορές θα καταλαβαίνατε.

    Κάποιος άλλος υδραυλικός που ρώτησα μου είπε αν μπορούμε να βάλουμε ένα φίλτρο/σίτα πριν τον αισθητήρα, να κρατά τις βρωμιές, αλλά νομίζω πως απλά μετά μεταφέρουμε το πρόβλημα σε άλλο σημείο και σύντομα θα βουλώσει και αυτό...

    Καμία άλλη ιδέα τελικά?
    Ευχαριστώ!

  8. #8
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Οχι, αυτή είναι η καλύτερη ιδέα.
    Ετσι όπως το γράψατε, κατάλαβα ότι είναι πρόβλημα αλάτων. Αλλά μάλλον είναι πρόβλημα σκουπιδιών.
    Να εγκαταστήσετε οπωσδήποτε ένα φίλτρο.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  9. #9
    Τελικά σήμερα ήρθε ο τεχνικός, έκανε χημικό καθαρισμό του καυστήρα, και σύντομα όπως πρότεινε και αυτός θα βάλουμε ένα φίλτρο στην κεντρική παροχή για να μην υπάρξει ξανά πρόβλημα.
    Επίσης μου είπε ότι και στις γύρω οικοδομές έχουν παρόμοια και πιο σοβαρά προβλήματα, με βουλωμένους εναλλάκτες από χώμα/άλατα!
    Οπότε είναι μάλλον γενικότερο πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης.

    Αυτά, είπα να κλείσω το θέμα, μιας και ίσως βοηθήσει και κάποιον άλλον στο μέλλον.

  10. #10
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Να είστε καλά.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. Σύνδεση 20 συλλεκτών, θέματα σκίασης και ροής
    από imported_n/a στο φόρουμ Ηλιακή ενέργεια - ηλιακή υποβοήθηση & θέρμανση ΖΝΧ
    Απαντήσεις: 242
    Τελευταία απάντηση: 14-04-2012, 17:57:47
  2. Ταχύτητα ροής σε ενδοδαπέδια
    από kodimis στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 14-12-2011, 14:15:21
  3. Στραγγαλιστικοί δακτύλιοι για μέτρηση ροής
    από miltos στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία απάντηση: 14-09-2010, 23:59:51
  4. Πίεση ροής
    από gregori στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 25-09-2009, 13:11:53
  5. Μέγεθος ροής & αποτελέσματα.
    από CONSTANTINOS στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταία απάντηση: 01-09-2008, 17:13:33

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό