μπορει κανεις να μου πει που μπορω να βρω την οδηγια για το τι είδους σωλήνες βαζουν στην κατασβεση με co2?
εχω βαρεθεί να βλεπω να κατασκευαζουν δικτυα co2 με νεροσωλήνες και με χαλκοσωληνες με μαλακια κολιση ακομα και τους σιλλεκτες με νεροσολινα τους κανουν .
και εσθανομε μ@#$ας που χανω δουλιες γιατι βαζω τουμπο sch 80 και εξαρτήματα 3000 lib.... είμαι ακριβος στην τιμη που δηνω. ενώ εάν τους επισυναπτω την οδηγια μαζι με την προσφορα και δεν θα χανω δουλιες αλλα και δεν θα σκοτοθει κανεις εάν ενεργοποιηθεί το συστημα.
το θεμα είναι ότι οι μηχανολογοι το παραλαμβανουν και υπογραφουν για αυτό το εκτρομα. ακομα και μελετες εχω δει με νεροσωληνα η χαλκοσωληνα....
πως τα πηραν τα διπλωματα με έναν τενεκε λαδι? δεν υπαρχει λογικη να σκευτουν ότι η φιαλη εχει 200 bar και όταν ενεργοποιηθεί το συστημα θα γηνη η σωληνα ηχος και φως?
ασε που 8 στα 10 συστηματα που παω για συντηριση η είναι ασυνδετη η ανυχνευση , η οι φιαλες είναι αδειες αλλα εχουν από πυροσβεστηρά αυτοκολιτο ότι ελεγθηκαν και συντηριθηκαν.
και εγω εδωσα 3000+ να παρω μηχανιμα ουλτρα σονικ για να μετραω της φιαλες..... ο κοπανος......
και ο άλλος παει ελαφρα την καρδία και κολαει αυτοκολιτο ότι την ελενξε...
"Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτηςΑυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."
― St Francis of Assisi
Προς το παρόν, πάρε το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή (αναφέρει ρητά ότι οι σωληνώσεις πρέπει να είναι ή sc40, ή sc80(!) χωρίς ραφή.
"Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτηςΑυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."
― St Francis of Assisi
ευχαριστω πολύ..
τα εχω παρει γιατι εχτες πηγα σε μια δουλεια και ειδα ότι ειχαν βαλει τον ανταγωνιστη και την εφτιαξε και ηταν κατασκευασμενη με νεροσωληνα. όταν τους ειπα οτι αυτή η σωληνα δεν είναι για δικτυα co2 . ο υπευθηνος επιβλέπων μηχανολόγος μου ειπε. << αυτή είναι μια μεγαλη και σωβαρη εταιρια με δικους της μηχανολόγους , που είναι ονομα στην αθηνα αλλα και σε ολη την ελλαδα δεν μπορει να κανουν λαθει, >>
ενώ εγω είμαι γελιος? σκευτηκα να τον ρωτησω.... αλλα εδωσα τοπο στην ωργη.
τα ιδια συναντω και σε ολη την ελλαδα που παω για επισκευες και εγκαταστασεις.
εχτες μαλιστα ηταν σε μια μεγαλη εισαγωγηκη εταιρια εκτος από αυτό με το co2 ο πυροσβεστιρας ειχε βαλει στους πυροσβεστήρες δαχτιλιδια μαλακα λαστυχενια τα οποια τα ζεστενουν στο νερο και τα περνανε χωρεις να ανοιξουν τον πυροσβεστηρα. ενώ οι φωρεις εβεταμ και πυρο βεριτας λενε ότι επιτρεπτο είναι το σκληρο πλαστικο δακτιλιδι και μονο. όταν του το απεδιξα εκει επιτοπου που εβγαλα και εβαλα το δαχτιλιδη χωρεις να ανοιξω τον πυροσβεστηρα του χαθηκε το ειρονικο χαμογελο. τωρα θα του κολισω στην μαπα και αυτό να δουμε πιος είναι σωβαρος και πιος όχι...
εκτος εάν τα εχει πιασει από την <<σωβαρη εταιρια>>...........
Ο κανονισμός NFPA 12 (https://law.resource.org/pub/us/cfr/...a.12.2005.html) ορίζει για τις σωληνώσεις CO2:
4.7 Distribution Systems.
4.7.1* Piping shall be of metallic noncombustible material having physical and chemical characteristics such that its deterioration under stress can be predicted with reliability.
4.7.1.1 Where piping is installed in severely corrosive atmospheres, special corrosion-resistant materials or coatings shall be used.
4.7.1.2 Materials for piping and the standards covering these materials shall be as described in 4.7.1.2.1 through 4.7.1.2.5.
4.7.1.2.1 Black or galvanized steel pipe shall be either ASTM A 53 seamless or electric welded, Grade A or B; or ASTM A 106, Grade A, B, or C.
4.7.1.2.1.1 ASTM A 120 and ordinary cast-iron pipe shall not be used.
4.7.1.2.1.2 Stainless steel shall be TP304 or TP316 for threaded connections or TP304, TP316, TP304L, or TP316L for welded connections.
4.7.1.2.2 In systems using high-pressure supply, ¾ in. and smaller pipe shall be permitted to be Schedule 40.
4.7.1.2.2.1 Pipe that is 1 in. through 4 in. shall be a minimum of Schedule 80.
4.7.1.2.2.2 Furnace butt-weld ASTM A 53 pipe shall not be used.
4.7.1.2.3 In systems using low-pressure supply, pipe shall be a minimum of Schedule 40.
4.7.1.2.3.1 Furnace butt-weld ASTM A 53 pipe shall be permitted to be used.
4.7.1.2.4 A dirt trap consisting of a tee with a capped nipple, at least 2 in. (51 mm) long, shall be installed at the end of each pipe run.
4.7.1.2.5 Piping sections not normally opened to atmosphere shall not be required to have corrosion-resistant finish on the inside.
4.7.1.3* Flexible piping system components not specifically covered in this standard shall have a minimum burst pressure of 5000 psi (34,474 kPa) for high-pressure systems or 1800 psi (12,411 kPa) for low-pressure systems.
4.7.1.4 Class 150 and cast-iron fittings shall not be used.
4.7.1.5 Fittings for high- and low-pressure systems shall be as described in 4.7.1.5.1 and 4.7.1.5.2.
αναφέρει δηλαδή ότι οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά χωρίς ραφή, και μάλιστα sc80, και μόνο σε συστήματα χαμηλής πίεσης επιτρέπει την χρήση sc40 (πάλι φυσικά χωρίς ραφή), ενώ σε κάθε περίπτωση αποκλείει και απαγορεύει τη χρήση χυτοσιδηρών εξαρτημάτων.
"Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτηςΑυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."
― St Francis of Assisi
γιατρεεεεε μουουουουουου!!!!!!!!!!!!!
Μία επισύμανση, τα 200 bar που αναφέρεις δεν ισχύουν για συστήματα CO2. Οι πιέσεις αυτές ισχύουν για άλλα αεριούχα συστήματα (βλέπε Inergen). Βέβαια και κει υπάχει μειωτής, δεν τρέχει το αέριο σε αυτή τη πίεση. Στα υψηλής πίεσης CO2 η μέγιστη πίεση είναι 50, ~52 bar.