Σελίδα 2 από 2 ΠρώτοΠρώτο 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 11 μέχρι 14 από 14

Θέμα: Λειτουργια αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών Hitachi S80

  1. #11

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Ο εγκαταστατης εχει ξανασυνδεση αντλια με κοινα μποιλερ τι να πω ακομα δουλευουν λεει, τωρα αν βγαλει σφαλμα η αντλια λογο μποιλερ θα αλλαχτει ενοειτε, ως αναφορα τον ογκο νερου δεν εχουμε προβλημα το υπολογισε μηχανολογος το δικτυο. Το κυκλωμα θελει καλο καθαρισμο πριν μπει η αντλια? τι να κανω να βγαλω ολα τα σωματα και να τα καθαρισω?

  2. #12
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Μιας και μπήκατε σε όλη αυτήν την διαδικασία, ναι.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #13
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Το απαραίτητο είναι να καθαριστεί το θερμοδοχείο.
    Αλλα και τα σώματα, καλό θα ήταν. Άν η εγκατασταση είναι κάποιας ηλικίας, θα εκπλαγείτε με το τί υπάρχει μέσα!
    Όλα αυτά πρίν την αντλία.
    ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ φίλτρο νερού στην επιστροφή (in) της αντλίας.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  4. #14

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Η λογική με την οποία τίθεται εντός ο 2ος κύκλος της Hitachi S80 είναι ενσωματωμένη στον controller και έχει να κάνει με το τι θεωρεί ο ελεγκτής ότι είναι συμφερότερο ανα πάσα στιγμή, λαμβάνοντας υπ' όψη τις στιγμιαίες συνθήκες. (θερμοκρασία προσαγωγής, επιστροφής, εξωτερική θερμοκρασία κ.λ.π.)

    Ετσι, ο δεύτερος κύκλος τίθεται σε λειτουργία κυρίως όταν η ζητούμενη θερμοκρασία εξόδου είναι υψηλή, όταν η αντλία καλείται να παράγει νερό χρήσης και όποτε άλλοτε αποφασίσει ο ελεγκτής ότι θα κάνει οικονομία βάζοντας τον 2ο κύκλο στο παιχνίδι.

    Από την οθόνη προγραμματισμού μπορείς να αλλάξεις τις παραμέτρους λειτουργίας του 2ου κύκλου (όσες σε αφήνει ο controller και ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης - χρήστης - μηχανικός - κλπ) και να επηρεάσεις τον τρόπο λειτουργίας της αντλίας.

    Οι ρυθμίσεις αυτές όμως έχουν να κάνουν με την εκάστοτε εφαρμογή και είναι αυτές που εξασφαλίζουν ότι η αντλία σου λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή οικονομία. Μπορείς να πειραματιστείς, αλλά ο εγκαταστάτης σου θα πρέπει να σου κάνει τις αρχικές ρυθμίσεις (ώστε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο βέλτιστο σημείο).
    Η ρύθμιση απαιτεί εμπειρία, εξαρτάται και από άλλες ρυθμίσεις (κυρίως από την καμπύλη αντιστάθμισης και την ζητούμενη θερμοκρασία ΖΝΧ), είναι καθοριστικής σημασίας, και καλό είναι να μην την κάνεις μόνος σου, γιατί μπορεί να ανεβάσεις τραγικά την κατανάλωση.
    καλησπέρα, απο ποιά θερμοκρασία κ πάνω θεωρείτε οτι θα πρέπει να μπαίνει ο 2ος κύκλος σε λειτουργία. Στη δική μ ο εγκαταστάτης τη λειτουργία τν έχει απενεργοποιημένη.

Παρεμφερή θέματα

  1. Λειτουργία κυκλοφορητή
    από c.dapergolas στο φόρουμ Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 29-04-2014, 00:40:15
  2. Ανεξάρτητη λειτουργία καυστήρα για ΖΝΧ
    από pk_plasma69b στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 22-02-2013, 01:24:48
  3. Λειτουργία Fan Coil
    από airjim στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 15-01-2013, 11:28:55
  4. Λειτουργία 2 λεβήτων σε "σειρά"
    από bkarargiris στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταία απάντηση: 24-10-2009, 09:42:50