    Πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης για yutaki-s


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Θα σας δώσω τα στοιχεία κατανάλωσης της αντλίας YUTAKI-S (indoor unit RWM-8.0 -outdoorunit RAS-8) από πραγματικές μετρήσεις την χρονιά που μας πέρασε δηλ. τον χειμώνα 2013-2014.
    Προηγούμενο σύστημα θέρμανσης - Λέβητας πετρελαίου.
    Το κτήριο βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία σε υψόμετρο 325μ.
    Ειναι ισόγειο και όροφος με εσωτερική σκάλα και όροφος ανεξάρτητος για τον οποίο θα είναι και τα στοιχεία τα οποία ακολουθούν.
    Όροφος 150τμ
    Εξωτερικοί τοίχοι με θερμομπλόκ "Φιλίππου" (για όσους θυμούνται) σε πάχη 22.5 και 25.0 εκ.Μόνωση κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων με 2.5εκ πάχος και μόνωση οροφής 10.0εκ εξηλασμένη, πάνω από την πλάκα + σκεπή απλή.
    Ημέρες θέρμανσης απο 29-09-2013 έως 12-5-2014 δηλ. 213 ημέρες.
    Απαίτηση χώρου 23ο εκτός τις ώρες του ύπνου απο 00.00 έως 08.00 στους 21.5ο.
    Σώματα πάνελς με θερμοστατικές κεφαλές τις οποίες δεν πείραξα ποτέ , ήταν μόνιμα τέρμα ανοικτές, δηλ στο 5.
    Από τον Νοεμβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο δούλευε και ενεργειακό τζάκι συνολικά καταναλώθηκαν 4.0 τόνοι ξύλα δηλ. (400.00ευρώ).
    Στους 0ο εξωτερική θερμοκρασία ζητόυσε νερό εισαγωγής 53.0ο και στους 23.0ο εξωτερική θερμοκρασία ζητούσε 37ο
    Η αναλογία ημερήσιας προς νυχτερινή κατανάλωση ήταν 2.28.
    Υψηλότερη κατανάλωση στις 27-1-2014 87.50kwh.
    Συνολική κατανάλωση 8124.00kwh στις 213 ημέρες. (8124*0.20=1625.00ευρώ).
    Μέσες θερμοκρασίες ανά μήνα: Οκτ.14,0 Νοεμ. 10,1 Δεκ. 3,4 Ιαν. 5,6 Φεβ.7,0 Μαρτ.10,1 Απρ.12,5
    Η αντλία δούλεψε και τον χειμώνα 2012-2013 με σχεδόν ίδια στοιχεία και ίδια κατανάλωση , για την ακρίβεια 1712.00 ευρώ.

    Περιμένω τα σχόλια σας

    **Έχω κρατημένες και τις καταναλώσεις πετρελαίου των προηγούμενων χρόνων.
    Last edited by karanus; 29-10-2014 at 21:58:02.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τα στοιχεία που δίνετε.

    Νομίζω ότι η αντλία σας θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα αν αλλάξετε την καμπύλη (στους 0 --> 55οc και στους 20 --> 30 )

    Η κατανάλωση που αναφέρετε φαίνεται λογική αν λάβει κανείς υπ΄όψη του ότι μέσα έχετε θερμοκρασία 23οc (αρκετά υψηλή) και ότι το σπίτι βρίσκεται σε υψόμετρο (και άρα υποθέτω ότι είναι αρκετά εκτεθειμένο).

    Θα ήταν χρήσιμο να μας γράψετε και τις καταναλώσεις σε πετρέλαιο.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Βέρμιο
    Ιδιότητα:
    Πολιτικός μηχανικός
    Απαντήσεις
    36

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τα στοιχεία που δίνετε.

    Νομίζω ότι η αντλία σας θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα αν αλλάξετε την καμπύλη (στους 0 --> 55οc και στους 20 --> 30 )

    Η κατανάλωση που αναφέρετε φαίνεται λογική αν λάβει κανείς υπ΄όψη του ότι μέσα έχετε θερμοκρασία 23οc (αρκετά υψηλή) και ότι το σπίτι βρίσκεται σε υψόμετρο (και άρα υποθέτω ότι είναι αρκετά εκτεθειμένο).

    Θα ήταν χρήσιμο να μας γράψετε και τις καταναλώσεις σε πετρέλαιο.
    Θα το δοκιμάσω αυτό που μου προτείνετε για την καμπύλη, ειδικά για τις κρύες ημέρες, γιατί για τις καλές ημέρες του Μαρτίουκαι του Απριλίου,που τα σπίτια είναι ακόμα κρύα σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον αυτό το 20-->30 δεν ξέρω αν θα επαρκεί.

    Η κατανάλωση του πετρελαίου ήταν 3300,00 με 3600,00 λίτρα ανάλογα τον χειμώνα με τις εξής παρατηρήσεις:
    1. Το τζάκι έκαιγε πολύ παραπάνω.( διπλάσιο)
    2. Το βράδυ 00.00 με 00.60 η θερμοκρασία έπεφτε αρκετά μέχρι και 17-18ο , ειδικά τα βράδυα που η εξωτερική θερμοκρασία ήταν γύρω στους +2,+4 .

    Γενικά εκείνο που θα έλεγα αν με ρωτούσε κάποιος , θα έλεγα ότι η ζέστη απο την αντλία είναι σαν να μην την αισθάνεσαι , αλλά αυτή σίγουρα υπάρχει.
    Last edited by karanus; 29-10-2014 at 23:43:27.

Παρεμφερή θέματα

  1. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 15-02-2012, 20:36:11
  2. Μετατροπή κατανάλωσης kwh σε λίτρα πετρελαίου
    από engant στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταία απάντηση: 09-04-2010, 16:08:26
  3. Προβλεψη για λαμπτηρες χαμηλης καταναλωσης
    από cpap στο φόρουμ Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 11-03-2009, 12:41:32
  4. βιβλια που βοηθανε πραγματικα
    από mixanologos στο φόρουμ Κανονισμοί
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 15-04-2006, 20:18:34
  5. Στοιχεία μηχανών
    από dimdal στο φόρουμ Σχόλια, προτάσεις και νέα του monachos.gr
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 28-03-2004, 11:40:55

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό