Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 46

Θέμα: Αυτοματισμος για θερμοσιφωνα

  1. #1
    Επίλεκτο μέλος Nikos1977's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Κομοτηνη
    Ιδιότητα:
    Μηχανικός Εμπορικου Ναυτικου
    Απαντήσεις
    127

    Αυτοματισμος για θερμοσιφωνα


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπερα παιδια...
    Εχει κανεις υποψιν του αν υπαρχει αυτοματισμος για να κοβει το κυκλωμα του θερμοσιφωνα οταν περασει η καταναλωση του δικτυου σε Αμπερ μια συγκεκριμενη τιμη????
    Θα βολευε αν εκανε και reset μονο του οταν το ρευμα επεφτε παλι κατω απο μια τιμη με χρονοκαθυστερηση...(ζηταω πολλα το ξερω)

  2. #2
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    964
    Δωσε μου λίγο χρόνο για μια έτοιμη λύση.
    Πάντως μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  3. #3
    Επίλεκτο μέλος Nikos1977's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Κομοτηνη
    Ιδιότητα:
    Μηχανικός Εμπορικου Ναυτικου
    Απαντήσεις
    127
    Κωστα δωσε τα φωτα σου φιλε γιατι με βλεπω να καιμε τπτ οταν πιασουν τα κρυα με την αντλια και τον θερμοσιφωνα...

  4. #4
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    964
    Τί κεντρική παροχή έχεις και πώς το έχεις μοιράσει;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  5. #5
    Επίλεκτο μέλος Nikos1977's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Κομοτηνη
    Ιδιότητα:
    Μηχανικός Εμπορικου Ναυτικου
    Απαντήσεις
    127
    Μονοφασικο 8 kva...
    Η αντλια παιρνει απο δικη της ασφαλεια / διακοπτη οπως και ο θερμοσιφωνας...
    Σκοπευω να βαλω τον αυτοματισμο στο να διαβαζει το ρευμα της αντλιας και οταν περναμε την τιμη που θελω να κοβει το κυκλωμα του θερμοσιφωνου (ο διακοπτης του ειναι μονιμα ΟΝ)
    Η να διαβαζει το τι περναει απο τον κεντρικη ασφαλεια παροχης του πινακα...
    Αναλογα τι βολευει...

  6. #6
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2012
    Θέση
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    220
    ολεs η εταιριεs ραγουλικου υλικου εχουν υλικα ραγαs προτερεωτητοs φορτιων κατι τετοιο μπωρει να χρειαζεσαι ποσα αμπερ τραβαει η αντλια σου γιατι αυτη χρειαζεται αδιακοπη λειτουργια.3χ 10 εχειs παροχη?

  7. #7
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    964
    Συγκριτή θέλεις....στην κεντρική παροχή.
    Θα σου πώ....απλα να το δώ λίγο για να είμαι σίγουρος.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  8. #8
    Επίλεκτο μέλος Nikos1977's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Κομοτηνη
    Ιδιότητα:
    Μηχανικός Εμπορικου Ναυτικου
    Απαντήσεις
    127
    Λοιπον τα αμπερ της αντλιας δεν μπορω να τα δω διοτι δεν εχω αμπερομετρο , αλλα εχω την μεση καταναλωση που δεν περναει max 1500 watt την ωρα με συνεχομενη θερμανση...
    Οποτε με το γνωστο P= I * V (θεωροντας οτι εχω συνφ 1) δεν παω μεσο ορο πανω απο 7 A σε νορμαλ λειτουργια...
    Το προβλημα ειναι στα defrost και στην εκκινηση της...
    Η εσωτερικη της μοναδα ειναι στα 15 Α max απο το menu της...
    Η εξωτερικη δεν εχω στοιχεια για το τι θα τραβηξει max...
    Λογικα θελω εναν αυτοματισμο περιπου στα 10 - 15 αμπερ να ανοιγει το κυκλωμα του θερμοσιφωνου και μετα οταν τα Αμπερ(απο την αντλια) πεσουν να κλεινει παλι με καθυστερηση...
    Ο θερμοσιφωνας ειναι ο κλασσικος τον 4 kw...

    Η αναλογα να το προσαρμοσω ετσι και το βαλω να διαβαζει το ρευμα απο τον γενικο...

  9. #9
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2012
    Θέση
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    220
    αυτο που θελειs να κανειs απ οτι καταλαβαινω ειναι λυση που κοστιζει ενοω τον αυτοματισμο οκ! εγω θα αλαζα την αντισταση του θερμοσυφωνα με μια πιο μικρη ποσα λυτρα ειναι αυτοs που εχειs.

  10. #10
    Επίλεκτο μέλος Nikos1977's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Κομοτηνη
    Ιδιότητα:
    Μηχανικός Εμπορικου Ναυτικου
    Απαντήσεις
    127

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    80αρης...
    Το σκεφτηκα και αυτο αλλα υπαρχει και ενα μωρο το οποιο ειναι στατιστικος απιθανο να προβλεψω το ποτε θα λερωθει και να χρειαστει μπανιο συν οτι καμια φορα ξεχνιομαστε και με κανενα πλυντηριο / στεγνωτηριο...

Παρεμφερή θέματα

  1. Αυτοματισμος φωτισμού οικίας
    από abc9510gr στο φόρουμ Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία απάντηση: 13-07-2012, 23:09:41
  2. προτεινομενος αυτοματισμος για ΖΝΧ
    από elnino_team στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταία απάντηση: 15-06-2012, 09:38:22
  3. Αυτοματισμός ρολών
    από kpapaxr στο φόρουμ Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταία απάντηση: 02-07-2011, 16:56:51
  4. Αυτοματισμος με VHF
    από odrys στο φόρουμ Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 05-05-2009, 14:28:25
  5. Αυτοματισμος Εγκατάστασης
    από lmara στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 09-02-2005, 10:15:30

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό