Καλησπερα παιδια...
Εχει κανεις υποψιν του αν υπαρχει αυτοματισμος για να κοβει το κυκλωμα του θερμοσιφωνα οταν περασει η καταναλωση του δικτυου σε Αμπερ μια συγκεκριμενη τιμη????
Θα βολευε αν εκανε και reset μονο του οταν το ρευμα επεφτε παλι κατω απο μια τιμη με χρονοκαθυστερηση...(ζηταω πολλα το ξερω)
Δωσε μου λίγο χρόνο για μια έτοιμη λύση.
Πάντως μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου.
Κωστα δωσε τα φωτα σου φιλε γιατι με βλεπω να καιμε τπτ οταν πιασουν τα κρυα με την αντλια και τον θερμοσιφωνα...
Τί κεντρική παροχή έχεις και πώς το έχεις μοιράσει;
Μονοφασικο 8 kva...
Η αντλια παιρνει απο δικη της ασφαλεια / διακοπτη οπως και ο θερμοσιφωνας...
Σκοπευω να βαλω τον αυτοματισμο στο να διαβαζει το ρευμα της αντλιας και οταν περναμε την τιμη που θελω να κοβει το κυκλωμα του θερμοσιφωνου (ο διακοπτης του ειναι μονιμα ΟΝ)
Η να διαβαζει το τι περναει απο τον κεντρικη ασφαλεια παροχης του πινακα...
Αναλογα τι βολευει...
ολεs η εταιριεs ραγουλικου υλικου εχουν υλικα ραγαs προτερεωτητοs φορτιων κατι τετοιο μπωρει να χρειαζεσαι ποσα αμπερ τραβαει η αντλια σου γιατι αυτη χρειαζεται αδιακοπη λειτουργια.3χ 10 εχειs παροχη?
Συγκριτή θέλεις....στην κεντρική παροχή.
Θα σου πώ....απλα να το δώ λίγο για να είμαι σίγουρος.
Λοιπον τα αμπερ της αντλιας δεν μπορω να τα δω διοτι δεν εχω αμπερομετρο , αλλα εχω την μεση καταναλωση που δεν περναει max 1500 watt την ωρα με συνεχομενη θερμανση...
Οποτε με το γνωστο P= I * V (θεωροντας οτι εχω συνφ 1) δεν παω μεσο ορο πανω απο 7 A σε νορμαλ λειτουργια...
Το προβλημα ειναι στα defrost και στην εκκινηση της...
Η εσωτερικη της μοναδα ειναι στα 15 Α max απο το menu της...
Η εξωτερικη δεν εχω στοιχεια για το τι θα τραβηξει max...
Λογικα θελω εναν αυτοματισμο περιπου στα 10 - 15 αμπερ να ανοιγει το κυκλωμα του θερμοσιφωνου και μετα οταν τα Αμπερ(απο την αντλια) πεσουν να κλεινει παλι με καθυστερηση...
Ο θερμοσιφωνας ειναι ο κλασσικος τον 4 kw...
Η αναλογα να το προσαρμοσω ετσι και το βαλω να διαβαζει το ρευμα απο τον γενικο...
αυτο που θελειs να κανειs απ οτι καταλαβαινω ειναι λυση που κοστιζει ενοω τον αυτοματισμο οκ! εγω θα αλαζα την αντισταση του θερμοσυφωνα με μια πιο μικρη ποσα λυτρα ειναι αυτοs που εχειs.