Θέμα: Μείωση της υγρασίας σε θερμαινόμενο χώρο.

  1. #1
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Βέρμιο
    Ιδιότητα:
    Πολιτικός μηχανικός
    Απαντήσεις
    36

    Μείωση της υγρασίας σε θερμαινόμενο χώρο.


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Σε ισόγειο χώρο που θερμαίνεται με σύστημα Α/Θ και κλασικά σώματα (panels), ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για την μείωση της υγρασίας (είναι γύρω στο 52% με 22,5οC) :
    α) τοποθέτηση αφυγραντήρα; β) αντικατάσταση ενός σώματος με fan coil;η γ) κάτι άλλο;

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Η πηγή της υγρασίας ποια είναι;
    Το κλίμα; Είναι υπόγειος ο χώρος; Υπάρχει διαρροή από κάπου;
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Βέρμιο
    Ιδιότητα:
    Πολιτικός μηχανικός
    Απαντήσεις
    36
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Η πηγή της υγρασίας ποια είναι;
    Το κλίμα; Είναι υπόγειος ο χώρος; Υπάρχει διαρροή από κάπου;
    Διαρροή δεν υπάρχει.Σωστά το μαντέψατε, είναι ισόγειο η πρόσοψη και οι άλλες τρείς πλευρές υπόγειο, (δηλ. σε επαφή με το έδαφος το 1.80μ του συνολικού ύψους, που είναι 3,20μ).

  4. #4
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Το fan coil δηλαδή να δουλεύει κάποια ώρα ψύξη και να κόβεται η παροχή στσ σώματα; Δεν θα το πρότεινα.
    Χωρίς να εξετάσω τις παρεμβάσεις στο κέλυφος ώστε να επιτευχθεί υγρομόνωση, η καλύτερη λύση είναι ο αφυγραντήρας. Εχω πολύ καλα σχόλια και απο αφυγραντήρες που δε φέρουν συμπιεστη. Αν θέλετε εμπορικές λεπτομέρειες στείλτε μου e mail.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  5. #5
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Nov 2012
    Θέση
    koropi, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    11
    Αρχικά να σημειώσω ότι 52% με 22,5οC δεν μου φαίνονται ανησυχητικά νούμερα, μήπως είναι άλλου είδους το πρόβλημα ;
    Απαντώντας στο ερώτημά σου "ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για την μείωση της υγρασίας " , από προσωπική εμπειρία θα διάλεγα την αφύγρανση. Απλά, εύκολα, όπου χρειάζεται και όταν χρειάζεται. Με fan coil μου φαίνεται τουλάχιστον περίπλοκο .

  6. #6
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Βέρμιο
    Ιδιότητα:
    Πολιτικός μηχανικός
    Απαντήσεις
    36
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον pts Εμφάνιση απάντησης
    Αρχικά να σημειώσω ότι 52% με 22,5οC δεν μου φαίνονται ανησυχητικά νούμερα, μήπως είναι άλλου είδους το πρόβλημα ;
    Απαντώντας στο ερώτημά σου "ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για την μείωση της υγρασίας " , από προσωπική εμπειρία θα διάλεγα την αφύγρανση. Απλά, εύκολα, όπου χρειάζεται και όταν χρειάζεται. Με fan coil μου φαίνεται τουλάχιστον περίπλοκο .
    Πρόβλημα δεν υπάρχει ιδιαίτερο. Απλά η αίσθηση στον χώρο είναι ότι υπάρχει υγρασία και επειδή κατοικείται από ηλικιωμένους, θα προτιμούσα τα επίπεδα υγρασίας να είναι χαμηλότερα.

  7. #7
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Μάλλον θα συμφωνήσω και εγώ με τον αφυγραντή.

    Το fan coil όταν λειτουργεί σε θέρμανση, μπορεί να μας δίνει την αίσθηση της "ξηρασίας", αλλά όπως έγραψαν και οι παραπάνω φίλοι δεν αφυγραίνει πραγματικά τον χώρο. Για να αφυγράνεις τον χώρο, θα πρέπει το fan coil να λειτουργήσει σε ψύξη.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  8. #8
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    O θερμός αέρας, μειώνει τη σχετική υγρασία (φ). To ζητούμενο όμως είναι να μειωθεί η ΑΠΟΛΥΤΗ υγρασία, το νερό δηλαδή που υπάρχει σε μορφή ατμών, στον ατμοσφαιρικό αέρα. Αυτό γίνεται μόνο με ψύξη του αέρα στο σημείο δρόσου (dew point).
    Προσφάτος βέβαια υπάρχουν και οι αφυγραντές χωρίς συμπιεστή που βασίζονται σε άλλη αρχή λειτουργίας.
    Το ζητούμενο είναι να φύγει το νερό πάντως. Τότε μιλάμε για αφύγρανση.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  9. #9
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Βέρμιο
    Ιδιότητα:
    Πολιτικός μηχανικός
    Απαντήσεις
    36
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις.

  10. #10
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2013
    Θέση
    Βέρμιο
    Ιδιότητα:
    Πολιτικός μηχανικός
    Απαντήσεις
    36

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον nkx Εμφάνιση απάντησης
    O θερμός αέρας............
    ...............Προσφάτως βέβαια υπάρχουν και οι αφυγραντές χωρίς συμπιεστή που βασίζονται σε άλλη αρχή λειτουργίας.
    Το ζητούμενο είναι να φύγει το νερό πάντως. Τότε μιλάμε για αφύγρανση.
    Ακολουθώντας τα πιό πάνω νομίζω όιτι βρήκα την λύση.
    Ευχαριστώ.

Παρεμφερή θέματα

  1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ;
    από jim21 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταία απάντηση: 09-05-2011, 09:44:50
  2. ψυξη σε ανοιχτο χωρο
    από sofia_s στο φόρουμ Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 30-05-2009, 10:51:14
  3. Εξαερισμός σε υπόγειο χώρο στάθμευσης
    από gliout στο φόρουμ Κανονισμοί
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία απάντηση: 02-01-2009, 00:23:06
  4. Πρόβλημα υγρασίας
    από utumno στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταία απάντηση: 06-02-2006, 17:22:09
  5. Πρόβλημα υγρασίας
    από maestro στο φόρουμ Υδραυλικά - σωληνώσεις.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 20-02-2004, 01:43:54

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό