Óåëßäá 1 áðü 2 12 ÔåëåõôáßáÔåëåõôáßá
ÅìöÜíéóç áðïôåëåóìÜôùí 1 ìÝ÷ñé 10 áðü 11

ÈÝìá: ÅãêáôÜóôáóç intelligent thermostat RTU-02 êáé äéáäéêáóßá óýíäåóçò (áíôéóôïß÷éóçò) êõêëùìÜôùí óå áõôüí ãéá áíôëßá èåñìüôçôáò Hitachi Yutaki S.

  1. #1
    ÍÝï ìÝëïò
    Çìåñïìçíßá åããñáöÞò
    Nov 2009
    ÈÝóç
    komotini, , Greece.
    Éäéüôçôá:
    ÁðáíôÞóåéò
    7

    ÅãêáôÜóôáóç intelligent thermostat RTU-02 êáé äéáäéêáóßá óýíäåóçò (áíôéóôïß÷éóçò) êõêëùìÜôùí óå áõôüí ãéá áíôëßá èåñìüôçôáò Hitachi Yutaki S.


    Çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá åéäþí èÝñìáíóçò êáé êëéìáôéóìïý

    ÌåôÜ áðü ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáôÜöåñá íá ïëïêëçñþóù ôï project áíÝãåñóçò êáôïéêßáò êáé öÝôïò åßíáé ï ðñþôïò ÷åéìþíáò ðïõ èá ëåéôïõñãÞóåé ç áíôëßá Hitachi Yutaki S ìå åíäïäáðÝäéá. Ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò áíôëßáò åðÝëåîá ôçí ëýóç ôïõ intelligent thermostat. Äõóôõ÷þò üìùò Ý÷ù ðñüâëçìá ìå ôï óåôÜñéóìá ôïõ èåñìïóôÜôç. ÐáñáêÜôù ðáñáèÝôù ôç äéáäéêáóßá ðïõ áêïëïõèþ ãéá íá ðáñáìåôñïðïéÞóù ôïí èåñìïóôÜôç, êáé äõóôõ÷þò äåí ìðïñþ íá ôçí ïëïêëçñþóù ìå åðéôõ÷ßá.

    Óõìöùíá ìå óåë 713 ôïõ åã÷åéñéäßïõ ÅãêáôÜóôáóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôçò Hitachi ðñï÷ùñþ áñ÷éêÜ óôçí ñýèìéóç ôçò åðéëïãÞò Intel. Thermostat: ‘Installed’.

    ¸ðåéôá ðñï÷ùñþ óôï Circuits Binding. ¸÷ù ôïí èåñìïóôÜôç äùìáôßïõ óå êáôÜóôáóç OFF.

    Åßìáé óôïí ðßíáêá Circuits Binding üðïõ áíáöÝñåé:
    - Circuit 1
    - Circuit 2
    - Circuit 1 & 2

    Áêïëïõèþíôáò ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ åðáíåêêéíþ ôïí áóýñìáôï äÝêôç êñáôþíôáò ôï êïõìðß ðáôçìÝíï ãéá 15 sec. Óôç óõíÝ÷åéá îáíáðáôþ ôï êïõìðß ãéá Üëëá 5 sec.

    ¸ðåéôá ÅðéëÝãù ‘Circuit 1’ êáé êáôáëÞãù óôïí ðßíáêá ‘Cancel – Start’.

    Ðáôþíôáò Start åêêéíåß ç äéáäéêáóßá ‘Binding with Circuit’.

    Ìå áõôÞ ôçí áëëçëïõ÷ßá êéíÞóåùí ðÜíôá êáôáëÞãù óå áðïôÝëåóìá ‘Binding Failure’.

    ÁíÜìåóá óôéò ðïëëÝò äéáöïñåôéêÝò åêäï÷Ýò áõôþí ôùí ïäçãéþí ðïõ åêôÝëåóá, óôç ìüíç ðåñßðôùóç ðïõ êáôÜöåñá íá ðåôý÷ù íá äù ‘Binding Complete’ ‘ Þôáí üôáí åß÷á åðéëÝîåé Start ãéá Binding óôï Circuit 1 êáé êñÜôçóá ðáôçìÝíï ãéá 15 sec ôï êïõìðß ôïõ ðïìðïý.

    Êáé ðåñíÜù óôï åðüìåíï åñþôçìá ðïõ ìå Ý÷ïõí ôñåëÜíåé ôá åã÷åéñßäéá ôçò Hitachi. Èåùñþíôáò üôé Ý÷ù ðåôý÷åé ôç äéáäéêáóßá óýíäåóçò ôïõ êõêëþìáôïò ìå ôïí Ýîõðíï èåñìïóôÜôç (áí êé Ý÷ù ôéò áìöéâïëßåò ìïõ äéüôé áõôü 'åðéôõã÷Üíåôáé' üôáí åßíáé óå öÜóç Reset) ðñï÷ùñþ óôï ôåëéêü âÞìá ôçò óýíäåóçò.

    ÁíáöÝñù óõãêåêñéìÝíá: ‘Êáôüðéí åíåñãïðïéÞóôå ôçí êáôÜóôáóç óýíäåóçò óôï èåñìïóôÜôç äùìáôßïõ. ÁíáôñÝîôå óôï åã÷åéñßäéï èåñìïóôÜôç ãéá ïäçãßåò. ÌåôÜ ôçí åíåñãïðïßçóç, åðéâåâáéþóôå ðáôþíôáò ôï êïõìðß OK’. (óåë. 715 ôïõ åã÷åéñéäßïõ)
    ÁíáôñÝ÷ïíôáò ëïéðüí óôï åã÷åéñßäéï ôïõ Intelligent Thermostat (ATW-RTU-02) óåë 110 êåöÜëáéï 4, Äéáäéêáóßá Óýíäåóçò – åðáíáóýíäåóçò áíáöÝñåé ‘ Ãéá ôç äéáäéêáóßá Óýíäåóçò – Åðáíáóýíäåóçò áíáôñÝîôå óôï åã÷åéñßäéï åãêáôÜóôáóçò ôçò ìïíÜäáò’.

    Ôé äåí êáôáëáâáßíù; Ðïéïò åßíáé ï ôñüðïò óåôáñßóìáôïò ôïõ Ýîõðíïõ èåñìïóôÜôç ìå ôïí ðïìðü áöïý Ý÷åé ðñïçãçèåß ôï ðÜôçìá ôïõ êïõìðéïý ôïõ ðïìðïý ãéá 15 sec ìå ôá ïðïßá ÷Üíåé ôá äåäïìÝíá; Ï ìüíïò ôñüðïò åëÝã÷ïõ ðïõ áíáöÝñåé ôï óõãêåêñéìÝíï åã÷åéñßäéï åßíáé ãéá ôïí ôñüðï ‘test’ ãéá ôçí åðéêïéíùíßá ðïìðïý êáé äÝêôç áóýñìáôïõ èåñìïóôÜôç. Ôïí äïêßìáóá Üëëá äåí Ýãéíå êÜôé.

    Ï ðïìðüò ðáñáìÝíåé íá áíáâïóâýíåé êüêêéíïò ñõèìéêÜ ðïõ óýìöùíá ìå ôï åã÷åéñßäéï áíáöÝñåôáé óå çìéôåëÞò äéáäéêáóßá.

    Ðáñáêáëþ ãéá ôç âïÞèåéá óáò, ãéáôß Ý÷ù Ýíá ìç÷Üíçìá ìå äéêïýò ôïõ áõôïìáôéóìïýò êé åãþ ôï ëåéôïõñãþ óå äéáäéêáóßá on-off ÷åéñïêßíçôá.

  2. #2
    ÓõíôïíéóôÞò nkx's Avatar
    Çìåñïìçíßá åããñáöÞò
    Oct 2009
    ÈÝóç
    ÁèÞíá-Èåóóáëïíßêç
    Éäéüôçôá:
    Ìç÷áíïëüãïò Ìç÷áíéêüò
    ÁðáíôÞóåéò
    963
    Åéóôå ï åãêáôáóôáôçò ç ï ÷ñçóôçò;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  3. #3
    ÓõíôïíéóôÞò marmaou's Avatar
    Çìåñïìçíßá åããñáöÞò
    Mar 2013
    ÈÝóç
    Pallini, Greece.
    Éäéüôçôá:
    Ì-Ç Ìç÷áíéêüò
    ÁðáíôÞóåéò
    171
    ÐáñÝíèåóç Áñ÷éêÜ äçìïóéåõìÝíï áðü ôïí thkera ÅìöÜíéóç áðÜíôçóçò
    Ðáñáêáëþ ãéá ôç âïÞèåéá óáò, ãéáôß Ý÷ù Ýíá ìç÷Üíçìá ìå äéêïýò ôïõ áõôïìáôéóìïýò êé åãþ ôï ëåéôïõñãþ óå äéáäéêáóßá on-off ÷åéñïêßíçôá.
    Åêåß üðïõ ïé ïäçãßåò óôç óåë. 171 ôïõ service manual (ôï âñßóêåéò åäþ) ëÝíå "Start the binding mode on the thermostat"
    êÜíåéò ôá âÞìáôá 3, 4, 5, 6 ôçò óåëßäáò 169. ÅÜí áðïôý÷åé îåêéíÜò áðü ôçí áñ÷Þ.

  4. #4
    ÍÝï ìÝëïò
    Çìåñïìçíßá åããñáöÞò
    Nov 2009
    ÈÝóç
    komotini, , Greece.
    Éäéüôçôá:
    ÁðáíôÞóåéò
    7
    Ç äéáäéêáóßá áõôÞ åßíáé ãéá ôïí RTU-01 ðïõ åßíáé on-off thermostat. Êáëýðôåé êáé ôïí RTU-02; Óå êÜèå ðåñßðôùóç èá ôï äïêéìÜóù êáé èá åíçìåñþóù.

    ÅÜí åßìáé ï åãêáôáóôÜôçò Þ ï ÷ñÞóôçò; Åßìáé ï éäéïêôÞôçò ôçò ïéêïäïìÞò êáé çëåêôñïëüãïò ìç÷áíéêüò ðïõ Ýêáíá üëç ôçí óåéñÜ ìåëåôþí Ç/Ì ãéá ôçí ðïëåïäïìßá. Ôï ìç÷Üíçìá ôï ðñïìçèåýôçêá áðü ößëï-óõíåñãÜôç øõêôéêü ï ïðïßïò äåí Ý÷åé ôçí áíôéðñïóùðåßá ôçò Hitachi. Ðñüóöáôá Ýìáèá üôé äåí ðñïìçèåýôçêå ôï ìç÷Üíçìá áðåõèåßáò áðü ôçí ÁÂÂ, áëëÜ ãéá íá ìå 'åîõðçñåôÞóåé' åðåéäÞ åß÷á êïëëÞóåé ìå ôï óõãêåêñéìÝíï ìç÷Üíçìá, ôï áãüñáóå ìÝóù ôñßôïõ ðïõ Ý÷åé ôçí áíôéðñïóùðåßá óå Üëëç ðüëç. ÅðïìÝíùò üôé åìðëÝêåé ôïí 'áõôïìáôéóìü' ôïõ ìç÷áíÞìáôïò ôï âÜñïò ðÝöôåé óå åìÝíá.

    Åõ÷áñéóôþ ãéá ôéò Üìåóåò áðáíôÞóåéò.

  5. #5
    ÓõíôïíéóôÞò marmaou's Avatar
    Çìåñïìçíßá åããñáöÞò
    Mar 2013
    ÈÝóç
    Pallini, Greece.
    Éäéüôçôá:
    Ì-Ç Ìç÷áíéêüò
    ÁðáíôÞóåéò
    171
    ÐáñÝíèåóç Áñ÷éêÜ äçìïóéåõìÝíï áðü ôïí thkera ÅìöÜíéóç áðÜíôçóçò
    Ç äéáäéêáóßá áõôÞ åßíáé ãéá ôïí RTU-01 ðïõ åßíáé on-off thermostat. Êáëýðôåé êáé ôïí RTU-02; Óå êÜèå ðåñßðôùóç èá ôï äïêéìÜóù êáé èá åíçìåñþóù.
    ¼ðùò èá Ý÷åéò äåé ï äÝêôçò åßíáé ôçò Honeywell (ìÜëëïí ôï ßäéï èá éó÷ýåé êáé ãéá ôïí èåñìïóôÜôç). Ç äéáäéêáóßá binding èåñìïóôÜôç-äÝêôç åßíáé ßäéá üóïí áöïñÜ ôïí äÝêôç. Ôï ðñþôï ðñüâëçìá åßíáé üôé ôï åã÷åéñßäéï ôçò Hitachi ðáñáðÝìðåé óôï áíôßóôïé÷ï ôïõ èåñìïóôÜôç êáé áõôü óôï åã÷åéñßäéï åãêáôÜóôáóçò, ïðüôå äåí âãáßíåé óõìðÝñáóìá ãéá ôï ôé ðñÝðåé íá êÜíåé ï ÷ñÞóôçò. Ôï äåýôåñï ðñüâëçìá åßíáé üôé ç áíôéóôïß÷çóç èåñìïóôÜôç --> êýêëùìá èÝñìáíóçò äåí åßíáé ôáõôüóçìç ìå ôçí áíôéóôïß÷çóç èåñìïóôÜôç-äÝêôç. ¶ó÷åôá áðü ôïí åÜí åðéôý÷åé ç áíôéóôïß÷çóç èåñìïóôÜôç --> êýêëùìá èÝñìáíóçò, èá ðñÝðåé íá âëÝðåéò óôï LCD ôçí åðéèõìçôÞ êáé ôçí ðñáãìáôéêÞ èåñìïêñáóßá ÷þñïõ. Ç áíôéóôïß÷çóç ÷ñåéÜæåôáé ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç äéüñèùóç ôçò êáìðýëçò áíôéóôÜèìéóçò.

  6. #6
    ÍÝï ìÝëïò
    Çìåñïìçíßá åããñáöÞò
    Nov 2009
    ÈÝóç
    komotini, , Greece.
    Éäéüôçôá:
    ÁðáíôÞóåéò
    7
    Ãéá ôïí äÝêôç ðïõ áíáãêáóôéêÜ ôïí Üíïéîá ãéá íá êÜíù ôçí óýíäåóç, ôï ðáñáôÞñçóá êé åãþ üôé åßíáé ôçò Honeywell. Ç äéáäéêáóßá ðïõ ðñüôåéíåò ìÝóù service manual ëåéôïýñãçóå áðü ôç ðñþôç öïñÜ. ¸÷ù óýíäåóç ðëÝïí ìåôáîý ðïìðïý êáé èåñìïóôÜôç. Ôï åß÷á ðåôý÷åé ìÜëëïí êáôÜ ëÜèïò 1 öïñÜ ðñéí ìåñéêÝò çìÝñåò, ðáôþíôáò ôá áíôßóôïé÷á êïõìðéÜ óôïí èåñìïóôÜôç ãéá íá åêôåëÝóù ôçí ëåéôïõñãßá 'test' (êáôÜ ëÜèïò êÜðïéá óôéãìÞ áíôß ôï äåîß âåëÜêé ðÜôçóá ôï áñéóôåñü êáé ìå Ýâãáëå 1 öïñÜ óôçí áíôéóôïß÷éóç ôïõ èåñìïóôÜôç.)

    Óõíå÷ßæù üìùò íá Ý÷ù èÝìá ìå ôçí äéáäéêáóßá Circuits Binding üðùò ðåñéÝãñáøá óôï ðñþôï íÞìá. Åêôåëþíôáò ôç äéáäéêáóßá óýìöùíá ìå ôï åã÷åéñßäéï ðÜíôá êáôáëÞãù óå 'Binding Failure'. Ç ìüíç ðåñßðôùóç ðïõ åðéôõã÷Üíåôáé 'Binding Complete' åßíáé üôáí êÜíù reset ôïí ðïìðü åíþ ôï ìç÷Üíçìá åßíáé óå áíáæÞôçóç. ÕðÜñ÷åé êÜðïéá éäÝá ôé ìðïñåß íá ìïõ îåöåýãåé;

  7. #7
    ÓõíôïíéóôÞò marmaou's Avatar
    Çìåñïìçíßá åããñáöÞò
    Mar 2013
    ÈÝóç
    Pallini, Greece.
    Éäéüôçôá:
    Ì-Ç Ìç÷áíéêüò
    ÁðáíôÞóåéò
    171
    ÐáñÝíèåóç Áñ÷éêÜ äçìïóéåõìÝíï áðü ôïí thkera ÅìöÜíéóç áðÜíôçóçò
    Óõíå÷ßæù üìùò íá Ý÷ù èÝìá ìå ôçí äéáäéêáóßá Circuits Binding üðùò ðåñéÝãñáøá óôï ðñþôï íÞìá. Åêôåëþíôáò ôç äéáäéêáóßá óýìöùíá ìå ôï åã÷åéñßäéï ðÜíôá êáôáëÞãù óå 'Binding Failure'. Ç ìüíç ðåñßðôùóç ðïõ åðéôõã÷Üíåôáé 'Binding Complete' åßíáé üôáí êÜíù reset ôïí ðïìðü åíþ ôï ìç÷Üíçìá åßíáé óå áíáæÞôçóç. ÕðÜñ÷åé êÜðïéá éäÝá ôé ìðïñåß íá ìïõ îåöåýãåé;
    Ìðïñåßò íá åðéâåâáéþóåéò üôé üðùò åßíáé ôþñá (÷ùñßò ôï Circuit binding) ç Hitachi äÝ÷åôáé ôï room setpoint êáé ôï room temperature áðü ôïí èåñìïóôÜôç;

  8. #8
    ÍÝï ìÝëïò
    Çìåñïìçíßá åããñáöÞò
    Nov 2009
    ÈÝóç
    komotini, , Greece.
    Éäéüôçôá:
    ÁðáíôÞóåéò
    7
    Äåí ãíùñßæù åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéïò óõãêåêñéìÝíïò ôñüðïò íá ôï åëÝãîù áõôü. ÐáñáèÝôù ôïí äéêü ìïõ ôñüðï åëÝã÷ïõ.

    ÓõãêåêñéìÝíá áöïý Ý÷ù åðéôý÷åé ôçí óýíäåóç èåñìïóôÜôç ðïìðïý êáé äÝêôç ðñï÷ùñþ óôçí åêêßíçóç ôçò åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò ôçò Á/È. ÅðåéäÞ ï èåñìïóôÜôçò åßíáé óôç èÝóç off ôï lcd display ôùí 2 óåéñþí ôçò åóùôåñéêÞò ìïíÜäáò äåß÷íåé off. Áöïý ðáôÞóù ôçí ÷åéñïêßíçôç ëåéôïõñãßá ôïõ èåñìïóôÜôç (ôïí ïðïßï Ý÷ù ñõèìéóìÝíï set point 22 êáé èåñìïêñáóßá ÷þñïõ óýìöùíá ìå èåñìïóôÜôç 23) ôï lcd display ôçò Á/È ìåôÜ áðü ëßãá äåõôåñüëåðôá ãõñíÜåé óå êáôÜóôáóç Heat Standby. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò íý÷ôáò ëïãéêÜ Ýðåóå êÜôù áðü 22 ç èåñìïêñáóßá ÷þñïõ êé Ýäùóå åíôïëÞ íá îåêéíÞóåé ç Á/È. Ùò åäþ üëá êáëÜ.

    Ôï ðñùß ç èåñìïêñáóßá ÷þñïõ óýìöùíá ìå ôï èåñìïóôÜôç Þôáí 23,5 ôï set point ôïõ èåñìïóôÜôç Þôáí óôáèåñÜ óôï 22 êáé ç êáôÜóôáóç ôçò Á/È åîáêïëïõèïýóå óôï Heat On. ÊáôåâÜæù ôï set point ôïõ èåñìïóôÜôç óôï 20 ãéá íá äù åÜí êüâåé ç Á/È. ÐåñéìÝíù ðåñßðïõ 5 ëåðôÜ áëëÜ äåí âëÝðù êÜðïéá áëëáãÞ óôçí êáôÜóôáóç ôçò Á/È. Ðñï÷ùñþ óôï êëåßóéìï ôçò Á/È ìÝóù ôïõ control panel ôçò êáé ôï display äåß÷íåé off. Ôçí åíåñãïðïéþ îáíÜ êáé ç êáôÜóôáóç ôçò Á/È ãßíåôáé ìåôÜ áðü ëßãï óå Heat Standby, üðùò èá Ýðñåðå íá Ý÷åé ãßíåé êáé áõôüìáôá.

    Íá èåùñÞóù üôé ï èåñìïóôÜôçò ëåéôïõñãåß êáíïíéêÜ ãéá ôçí åêêßíçóç ôçò Á/È, áëëÜ åðåéäÞ äåí Ý÷ù åðéôý÷åé ôçí óýíäåóç ôùí êõêëùìÜôùí äåí ìðïñåß íá ôï êüøåé êáé íá ôï ãõñßóåé óå stand by; Íá åßíáé ðñüâëçìá ôïõ èåñìïóôÜôç;

    Íá óçìåéþóù üôé ïé ðáñÜìåôñïé óôçí êáôÜóôáóç ðñïãñáììáôéóìïý ôïõ èåñìïóôÜôç åßíáé óýìöùíá ìå ôï åã÷åéñßäéï. (ÊÜðïéá óôéãìÞ öïâÞèçêá ìÞðùò õðÜñ÷åé ðñïãñáììáôéóìÝíç õóôÝñçóç êé áíôéäñÜ Ýôóé ôï óýóôçìá.)

  9. #9
    ÓõíôïíéóôÞò marmaou's Avatar
    Çìåñïìçíßá åããñáöÞò
    Mar 2013
    ÈÝóç
    Pallini, Greece.
    Éäéüôçôá:
    Ì-Ç Ìç÷áíéêüò
    ÁðáíôÞóåéò
    171
    ÐáñÝíèåóç Áñ÷éêÜ äçìïóéåõìÝíï áðü ôïí thkera ÅìöÜíéóç áðÜíôçóçò
    Äåí ãíùñßæù åÜí õðÜñ÷åé êÜðïéïò óõãêåêñéìÝíïò ôñüðïò íá ôï åëÝãîù áõôü. ÐáñáèÝôù ôïí äéêü ìïõ ôñüðï åëÝã÷ïõ.
    Óôï Menu ôïõ LCD controller Operation Display Parameters --> System Operation --> Actual Temperatures. ÅÜí õðÜñ÷åé åðéêïéíùíßá ìå ôïí èåñìïóôÜôç (Ý÷åé ãßíåé ôï binding), óôï Room temperature C1 èá ðñÝðåé íá âëÝðåéò ôç èåñìïêñáóßá ÷þñïõ (üôé äåß÷íåé ï èåñìïóôÜôçò, ìå Ýíá äåêáäéêü áêñßâåéá). ÅÜí äåí êáôáëáâáßíåé ôçí ýðáñîç ôïõ èåñìïóôÜôç, èá âëÝðåéò 0.0 ïC. ÅÜí äåí Ý÷åé ãßíåé ôï binding èá âëÝðåéò 20,0 ïC.

    Óôï Operation Display Parameters --> System Operation --> Set Point õðÜñ÷ïõí ïé åíäåßîåéò Water temperature setting, OTC Supply set point C1 êáé Room temperature set point C1. Ôï ðñþôï åßíáé ç èåñìïêñáóßá ðñïóáãùãÞò üðùò ôçí ôñïðïðïéåß ç Á/È âÜóåé ôçò áíÜäñáóçò áðü ôïí èåñìïóôÜôç, ç äåýôåñç åßíáé ç èåñìïêñáóßá ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí êáìðýëç áíôéóôÜèìéóçò âÜóåé ôçò åîùôåñéêÞò èåñìïêñáóßáò êáé ç ôåëåõôáßá ç ñýèìéóç ðïõ Ý÷åé ï èåñìïóôÜôçò.

    Áðü üôé ãñÜöåéò èåùñþ üôé èá ðñÝðåé íá âëÝðåéò 20,0 ïC óôï Room temperature C1 êáé 22,0ïC ãéá Room temperature set point C1. Åðßóçò èá ðñÝðåé íá ìðáßíåé óå êáôÜóôáóç Heat T-OFF, åÜí ðéÝóåéò ôï êïõìðß OFF óôïí èåñìïóôÜôç. Ôï Room temperature set point C1 ðñÝðåé íá ãßíåôáé 5ïC óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç.

    ÐáñÝíèåóç Áñ÷éêÜ äçìïóéåõìÝíï áðü ôïí thkera ÅìöÜíéóç áðÜíôçóçò
    Íá èåùñÞóù üôé ï èåñìïóôÜôçò ëåéôïõñãåß êáíïíéêÜ ãéá ôçí åêêßíçóç ôçò Á/È, áëëÜ åðåéäÞ äåí Ý÷ù åðéôý÷åé ôçí óýíäåóç ôùí êõêëùìÜôùí äåí ìðïñåß íá ôï êüøåé êáé íá ôï ãõñßóåé óå stand by; Íá åßíáé ðñüâëçìá ôïõ èåñìïóôÜôç;
    ÊáôÜ ôï åã÷åéñßäéï

    If Room Temperature > Room Set-point temperature + Roff --> Thermo OFF by Indoor temperature
    If Room Temperature < Room Set-point temperature --> Thermo ON by Indoor temperature

    ¼ôáí åßíáé óå Thermo ON, LCD controller õðïëïãßæåé ôçí Water temperature setting üðùò ðåñéãñÜöåé ôï åã÷åéñßäéï áðü ôçí êáìðýëç áíôéóôÜèìéóçò êáé ôç äéüñèùóç âÜóåé ôçò åóùôåñéêÞò èåñìïêñáóßáò. Óõãêñßíåé áõôÞ ìå ôç èåñìïêñáóßá ðñïóáãùãÞò êáé åÜí áõôÞ åßíáé ìéêñüôåñç èá îåêéíÞóåé ï óõìðéåóôÞò. ÓôáìáôÜ íá ëåéôïõñãåß, åÜí ôçí îåðåñÜóåé êáôÜ 4ïC íïìßæù. ÅÜí äåí Ý÷åé ãßíåé ôï binding, äåí ãßíåôáé ç äéüñèùóç ôçò êáìðýëçò, ïðüôå ðñÝðåé íá Ý÷åéò ôçí ßäéá èåñìïêñáóßá Water temperature setting êáé OTC Supply set point C1.

    ÔÝëïò ãéá ôï binding êÜíå ôá åîÞò.

    1. ÅðéëïãÞ èåñìïóôÜôç On/Off.
    2. Á/È óå power off ãéá Ýíá ëåðôü, þóôå íá îå÷Üóåé üôé Þîåñå ãéá áíôéóôïé÷ßóåéò.
    3. ÅðáíÜëçøç ôçò äéáäéêáóßáò, áëëÜ a) îåêßíá ôçí äéáäéêáóßá áíáæÞôçóçò óôïí èåñìïóôÜôç ðñéí ôçí åíôïëÞ start óôï circuit binding, b) ìçí áêõñþóåéò ôï binding ìå ôïí äÝêôç.

  10. #10
    ÍÝï ìÝëïò
    Çìåñïìçíßá åããñáöÞò
    Nov 2009
    ÈÝóç
    komotini, , Greece.
    Éäéüôçôá:
    ÁðáíôÞóåéò
    7

    Çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá åéäþí èÝñìáíóçò êáé êëéìáôéóìïý

    Ãéá íá ïëïêëçñþóù ôï èÝìá, Ýëåãîá áõôÜ ðïõ áíÝöåñå ï marmaou óôï ðñïçãïýìåíï íÞìá êé åðáëÞèåõóá üôé ôï binding åß÷å ðñáãìáôïðïéçèåß. ÅðåéäÞ üëï áõôü ôï äéÜóôçìá ðïõ ðñïóðáèïýóá íá óåôÜñù ôïí èåñìïóôÜôç åß÷á ôçí Á/È óå ëåéôïõñãßá FIX óôïõò 40ïC þóôå íá ôç ëåéôïõñãþ ÷åéñïêßíçôá êé åðåéäÞ ôï OTC Supply set point C1 ðáñÝìåíå ßäéï ìå ôï Water temperature setting, Üëëáîá ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôçò Á/È óå gradient êáé áìÝóùò áðïêáôáóôÜèçêå ç ëåéôïõñãßá ôïõ ìç÷áíÞìáôïò. Ôçí ßäéá óùóôÞ ëåéôïõñãßá åß÷å êáé óôç ñýèìéóç points. Ìå áõôü ðïõ ðåéñáìáôßæïìáé ôþñá åßíáé ç óùóôÞ ïñéïèÝôçóç ôçò êáìðýëçò, ãéáôß Ý÷ù äéáðéóôþóåé ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò ðïõ ïé èåñìïêñáóßåò Þôáí ó÷åôéêÜ õøçëÝò êáé ìå çëéïöÜíåéá êáé ëüãù ôçò ìåãÜëçò áäñÜíåéáò ôçò åíäïäáðÝäéáò ç Á/È íá óôáìáôÜåé óôïõò 22 ðïõ åßíáé ñõèìéóìÝíç áëëÜ íá õðÜñ÷ïõí óôéãìÝò ðïõ öôÜíåé êáé 24,5 h èåñìïêñáóßá ÷þñïõ.

    Åõ÷áñéóôþ ðïëý marmaou.

ÐáñåìöåñÞ èÝìáôá

  1. Ëåéôïõñãéá áíôëßáò èåñìüôçôáò õøçëþí èåñìïêñáóéþí Hitachi S80
    áðü Tasos83 óôï öüñïõì Áíôëßåò èåñìüôçôáò
    ÁðáíôÞóåéò: 13
    Ôåëåõôáßá áðÜíôçóç: 03-12-2019, 19:44:22
  2. Áíôëßá èåñìüôçôáò Yutaki êáé Intelligent controls ãéá áõôïíïìßá
    áðü aNodyNos óôï öüñïõì Áíôëßåò èåñìüôçôáò
    ÁðáíôÞóåéò: 13
    Ôåëåõôáßá áðÜíôçóç: 14-01-2014, 14:24:49
  3. Èüñõâïò (âïõçôü) áðü áíôëßá èåñìüôçôáò Yutaki-S
    áðü karanus óôï öüñïõì Áíôëßåò èåñìüôçôáò
    ÁðáíôÞóåéò: 24
    Ôåëåõôáßá áðÜíôçóç: 08-01-2014, 22:38:26
  4. PUMP THERMOSTAT & BURNER THERMOSTAT
    áðü dascavar óôï öüñïõì ÅãêáôáóôÜóåéò èÝñìáíóçò.
    ÁðáíôÞóåéò: 3
    Ôåëåõôáßá áðÜíôçóç: 21-02-2006, 16:19:52

Äéêáéþìáôá áðÜíôçóçò

  • You may not post new threads
  • ÄÅÍ Ý÷åôå ôï äéêáßùìá áðÜíôçóçò
  • You may not post attachments
  • ÄÅÍ ìðïñåßôå íá åðåîåñãáóôåéôå ôéò áðáíôçóåéò óáò
  •  
  • BB code is Áíïéêôü
  • Smilies are Áíïéêôü
  • [IMG] code is Áíïéêôü
  • [VIDEO] code is Áíïéêôü
  • HTML code is Áíïéêôü