Σε ενδοδαπέδια λόγω της μεγάλης αδράνειας, η λειτουργία PID δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Ιδανικά η Α/Θ θα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς και η θερμοκρασία να διατηρείται στο επιθυμητό σημείο μέσω της ρύθμισης της καμπύλης αντιστάθμισης. Σε λειτουργία PID θα υπάρξουν άσκοπες μικρής διάρκειας περίοδοι on.
Σε λειτουργία on/off, o θερμοστάτης έχει το ρόλο του επιτηρητή άνω ορίου. Επειδή ο REV έχει μικρή υστέρηση (τυπικά 0,5 oC), εάν π.χ. τον ρυθμίσεις στους 21,4 οC θα διακόψει μόλις η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 21,6 και θα ξαναδώσει εντολή όταν πέσει κάτω από τους 21,2. Οι ενδείξεις είναι στρογγυλοποιημένες στους 0,2 oC, οπότε είναι αρκετά πιθανό να έχεις μικρές αποκλίσεις από το αναμενόμενο.