Θέμα: Υπάρχουν πρότυπα για την μέτρηση θερμικού/ψυκτικού φορτίου σε κλιματιστικά inverter

  1. #1
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2012
    Θέση
    Athens, Greece.
    Ιδιότητα:
    Ιδιώτης
    Απαντήσεις
    30

    Υπάρχουν πρότυπα για την μέτρηση θερμικού/ψυκτικού φορτίου σε κλιματιστικά inverter


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Κάνω μια έρευνα και αναζητώ αν υπάρχουν κάποια πρότυπα τα οποία να ορίζουν προϋποθέσεις για το πως γίνεται η μέτρηση και η αποτίμηση του φορτίου ενός κλιματιστικού μεταβλητής ισχύος, όταν λέω φορτίο εννοώ την τιμή του ονομαστικού φορτίου σε BTU/h θερμικό και ψυκτικό καθώς και την ελάχιστη - μέγιστη ισχύ που έχει για κάθε είδος φορτίου. Έχω ψάξει στο διαδίκτυο αλλά αυτό που βρίσκω είναι πρότυπα για την μέτρηση των SEER/SCOP, εγώ αναζητώ για την τιμή του φορτίου!

  2. #2
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Ο όρος "φορτίο", έχει να κάνει με το χώρο της εφαρμογής. Δεν μετριέται στα μηχανήματα. Είναι πολύ λεπτοί όροι. Αρκετοί ταυτίζουν λανθασμένα,τις θερμικές απώλειες ενός χώρου με το θερμικό φορτίο που δημιουργείται.Όταν δε στη συζήτηση εισέλθει και το θερμικό κέρδος, χρειάζεται πολύ προσοχή.
    Τα πρότυπα για την ελάχιστη, μέση και μέγιστη απόδοση των αντλιών θερμότητας μεταβλητών στροφών περιγράφονται στο eurovent και σχετίζονται με τις θερμοκρασίες των "θερμοδοχείων" την υγρασία κ.α. .
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  3. #3
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2012
    Θέση
    Athens, Greece.
    Ιδιότητα:
    Ιδιώτης
    Απαντήσεις
    30
    Ευχαριστώ που απάντησες.

    Ίσως η λέξη φορτίο ήταν αδόκιμη, εννοώ την ονομαστική την ελάχιστη και την μέγιστη ισχύ του κλιματιστικού μηχανήματος.

  4. #4
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Κοιταξες στο eurovent και δεν σε καλυψε;
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  5. #5
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2012
    Θέση
    Athens, Greece.
    Ιδιότητα:
    Ιδιώτης
    Απαντήσεις
    30
    Έψαξα και το πλησιέστερο που βρήκα ως προς το θέμα της κάλυψης ήταν αυτό από σελ. 38 και μετά.

    http://www.ashraeqatar.com/images/Eu...ion_part_1.pdf

    Βέβαια δεν ξέρω αν στα Air Hundler Unit's συμπεριλαμβάνονται και τα κλιματιστικά inverter ή μόνο ΚΚΜ μεγάλης κλίμακας.

  6. #6
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Air Handling Units (AHU) είναι οι κλιματιστικές μηχανές (= κατανάλωση ενέργειας) και όχι τα κλιματιστικά μηχανήματα που είναι πηγές ενέργειας (και άρα έχει νόημα να μιλάμε για ονομαστική ισχύ).

    Αν θέλεις γράψε τι ακριβώς θέλεις να κάνεις, γιατί το πρόβλημα σου είναι μάλλον πολύ απλό:

    Πας σε ένα φορέα πιστοποίησης (TUV, Εβετάμ, Δημόκριτος) και μετράς την ισχύ του μηχανήματος σου σε διάφορες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

    Το αποτέλεσμα των μετρήσεων σου είναι ένας πίνακας εξωτερικής θερμοκρασίας / ισχύος που είναι και ο μοναδικός πίνακας που έχει νόημα σε σχέση με την ισχύ.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  7. #7
    Μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2012
    Θέση
    Athens, Greece.
    Ιδιότητα:
    Ιδιώτης
    Απαντήσεις
    30
    Ψάχνω έναν τρόπο να υπολογίσω πόση είναι η μέση διαφορά μεταξύ ελάχιστης ισχύος ως προς την ονομαστική καθώς και της μέγιστης ισχύος ως προς την ομοαστική για τα κλιματιστικά inverter, οπότε άρχισα να συλλέγω τις τιμές που δίνουν οι κατασκευαστές για μερικά μοντέλα διαφόρων εταιρειών, το θέμα είναι όμως επειδή η ελάχιστη και η μέγιστη ισχύς αλλάζουν με τις θερμοκρασίες εξωτερικά, θα ήθελα να δώ τι τιμές ορίζουν τα πρότυπα και τις οποίες πιστεύω θα εφαρμόζουν οι κατασκευαστές κατά την μέτρηση των κλιματιστικών τους για να αναφέρουν τις τιμές των φορτίων, λογικά από χώρα σε χώρα θα διαφέρουν.

  8. #8
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Η ισχυς εξαρταται και απο τη θερμοκρασια χωρου.Στειλε e mail στα κεντρικα των εταιρειων που σε ενδιαφερουν. .Κεντρικα εννοω στο εξωτερικο...
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

Παρεμφερή θέματα

  1. Θέρμανση με κλιματιστικά: INVERTER ή όχι;
    από freewind στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταία απάντηση: 06-11-2012, 13:59:03
  2. Υπολογισμός φορτίου boiler.
    από ziko στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταία απάντηση: 23-06-2011, 11:43:53
  3. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
    από nrvk στο φόρουμ Φυσικό αέριο - υγραέριο - LPG
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 22-12-2009, 23:12:26
  4. προτυπα ασφαλειας Η/Μ εγκαταστασεων
    από jimkont στο φόρουμ Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 03-12-2008, 12:10:15
  5. Δεν υπάρχουν οικολογικά κλιματιστικά !
    από burnerman στο φόρουμ Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία απάντηση: 14-07-2006, 16:44:51