Êáëçóðåñá óáò êáé ÷ñïíéá ðïëëá,
Åäù êáé ëéãåò ìåñåò ç áíôëéá èåñìïôçôáò ñé÷íåé ôï ñåëå äéáññïçò. Ôï åíåñãïðïéù áìåóùò êáé "óôåêåôáé" ðïõ óçìáéíåé ïôé äåí åéíáé êáðïéï âñá÷õêõêëùìá ðïõ ðáñáìåíåé. Ìïõ åéðáí ïôé ÷ñåéáæïìáé ñåëå ðïõ íá áíôéìåôùðéæåé ôéò áñìïíéêåò êáé ôï åãêáôåóôçóá áëëá äåí ëõèçêå ôï ðñïâëçìá. Ìå äõï ëïãéá å÷ïõí óðáóåé ôá íåõñá ìïõ êáèå ôñåéò êáé ëéãï íá êáôåâáéíù äõï ïñïöïõò ãéá íá óçêùóù ôï ñåëå êáé ìåôá áðï äõï ùñåò ç ôñåéò ç ðåñéóóïôåñåò íá îáíáðåöôåé. Ç áíôëéá åéíáé Daikin alltherma 16KW.
Ðåñõóé, ôçí åé÷áí óõíäåóåé óå buffer inline ìå ðñùôåõïí êáé äåõôåñåõïí êõêëùìá ìå áðïôåëåóìá ôï COP ôçò íá åéíáé 2,2 ìå ôï æïñé. Áöïõ êáôáëáâá ïôé ðïëëá äåí ðáíå êáëá, öåôïò áëëáîá óå åíá êõêëùìá êáé âáëáìå ôï buffer óôçí åðéóôñïöç, ìå áðïôåëåóìá íá äù öùò, ôï COP åöôáóå óôï 3,5. Åêåé ëïéðïí ðïõ ðçãá íá ÷áñù, áñ÷éóå íá ðåöôåé ôï ñåëå äéáññïçò.... Óáò ðáñáêáëù, áí êáðïéïò îåñåé êáôé ãé áõôï, áò âïçèçóåé, ìå å÷åé ôáëáéðùñçóåé ðáñá ðïëõ.
Áõôü ëýíåôáé ìüíï åðéôüðïõ áðü çëåêôñïëüãï Þ ôïí åãêáôáóôÜôç
Åõ÷áñéóôù ãéá ôçí áðáíôçóç. Äõóôõ÷ùò ï çëåêôñïëïãïò äåí êáôáöåñå íá âñåé ôçí áéôéá êáé ï êëéìáôéóôçò óçêùóå ôá ÷åñéá, ëåãïíôáò ïôé ìðïñåé íá öôáéåé ï óõìðéåóôçò ïôáí èåñìáéíåôáé êáé ìçðùò ðñåðåé íá áíôéêáôáóôáèåé... Ìïõ öáíçêå ðáñáëïãï óå áíôëéá ðïõ å÷åé ëåéôïõñãçóåé ìïíï 5 ìçíåò.
áñá äåí ðåöôåé áìåóùò ìåôá áðï ùñá ïðïôå êáôé óõìâáéíåé.éóùò ôçí êáíåé ç áíôéóôáóç îåðáãùìáôïò?ìçðùò áðï ôçí éäéá ãñáììç ôéò áíôëéáò å÷ïõí óõíäåóåé êáôé áëëï?