: , 4002 .
100002, .
/ (TN-S).


: , Dali LED, VRV, LON VRV ( ). ' .
: . UPS 3-3 20VA. UPS 1 AC 3 40-30mA , 1 AC 3 40-30mA . 1 3 40-30mA 1 3 40-30mA .
: (1-2 / ) . .
inverter ups. ( ) . ups 2 1 . . . , .

: GlobalTest .
: . : 0,4-0,9 , 1 . .
:
. P-N 700-800M -PE ( ) 50 M . - ( ).
- 0,5-0,6 V. .
mA . ( ) : 1 . mA.
. 3-4 mA.