Ó÷åôéêÜ ìå ôï ðñüâëçìá ñïÞò ðáñáèÝôù ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá:
Áíôëßá Daikin 8Kw åßíáé óõíäåìÝíç áðåõèåßáò óå óýóôçìá åíäïäáðÝäéáò óå 2 ïñüöïõò ìå õøïìåôñéêü 3m êáé 7 êõêëþìáôá óå êÜèå êïëåêôåñ ìå ìÝãéóôï ìÞêïò 86 ìÝôñá. ÊõêëïöïñçôÞò ìå 3 ôá÷ýôçôåò êáé ìÝãéóôï 52Kpa üðïõ êáé äßíåé ôçí åëÜ÷éóôç ñïÞ ãéá íá ëåéôïõñãåß ç áíôëßá ðïõ åßíáé 12l/min. Ç êåíôñéêÞ óôÞëç åßíáé ìüíï 6 ìÝôñá óôçí ðñïóáãùãÞ êáé Üëëá ôüóá óôçí åðéóôñïöÞ ìå ëßãåò óôñïöÝò, ÷áëêüò 28mm êáé áíôéóôÜóåéò ðïõ äåí îåðåñíïýí ôá 12kpa (ïé óõíïëéêÝò áíôéóôÜóåéò äåí îåðåñíïýí ôá 38kpa âÜóç ìåëÝôçò êáé èá åß÷áí ùò áðïôÝëåóìá 27l/min ñïÞò óôçí êáìðýëç ëåéôïõñãßáò ôïõ êõêëïöïñçôÞ). Äåí õðÜñ÷åé êáìßá åíäéÜìåóç óõóêåõÞ áðëÜ ÷áëêüò ðïõ ðÜåé óôá 2 êïëåêôåñ. Ôï ðñüâëçìá ðïõ åìöáíßæåôáé åßíáé ç ÷áìçëÞ ñïÞ ðïõ äåí îåðåñíÜ ôá 13l/min êáé ìå ðïëý êñýï ðÝöôåé êÜôù áðü 12 ïðüôå êáé äéáêüðôåé ç áíôëßá ðïõ Ý÷åé ìåôñçôÞ ñïÞò. ÅëÝã÷èçêáí üëá ôá êõêëþìáôá áíÜ 3 áíåîÜñôçôá (êëåßíïíôáò ôá Üëëá) ãéá íá áðïêëåßóïõìå êÜðïéï ðñüâëçìá óå êÜðïéï êýêëùìá ðïõ èá áíÝâáæå ôéò áíôéóôÜóåéò. ÁëëÜ÷èçêå êõêëïöïñçôÞò áðü ôçí daikin ãéá íá áðïêëåéóôåß ðñüâëçìá óå áõôüí êáé êáèáñßóôçêå ôï ößëôñï. Óå êïõâÝíôåò êÜðïéïò ìç÷áíïëüãïò áíÝöåñå ôï ðñüâëçìá ôçò õäñáõëéêÞò éóïññïðßáò ÷ùñßò íá äþóåé ëåðôïìÝñåéåò êáé ÷ùñßò íá åßíáé óßãïõñïò. Åðßóçò åîåôÜæåôáé êÜðïéï óôÝíùìá óôçí êåíôñéêÞ óôÞëç óôçí åðéóôñïöÞ áðü ÷ôýðçìá ðïõ íá Ý÷åé ìéêñýíåé ðïëý ôçí äéáôïìÞ ãéáôß óôï îåêßíçìá ôá ñïüìåôñá óå êÜèå êýêëùìá âõèßæïíôáé óôéãìéáßá êïíôÜ óôï 2 (ðïõ óçìáßíåé ñïÞ êïíôÜ óôï 28 ðïõ åßíáé ëïãéêÞ âÜóç ôçò ìåëÝôçò) áëëÜ åðáíÝñ÷ïíôáé óôï 1 êáé ëéãüôåñï êÜíïíôáò ìéá ìéêñÞ ôáëÜíôùóç. ÊÜðïéá Üëëç éäÝá; Ôï êýêëùìá åßíáé ðïëý áðëü êáé ìéêñü ãéá íá Ý÷åé ðñüâëçìá ñïÞò êáé äåí ìðïñþ íá óêåöôþ êÜôé Üëëï.
Åõ÷áñéóôþ