Καλησπερα σας. Σε νεοδμητη μονοκατοικια οπου εχει εγκατασταθεί ενδοδαπεδια θερμανση προ διετιας φετος για πρωτη φορα θα κατοικηθει το σπιτι, αναψα τη θερμανση. Σε συλλεκτη με ροομετρα και 8 κυκλωματα τα εκανα εξαερωση ενα ενα βαζωντας νερο σε καθε κυκλωμα ξεχωριστα εχοντας ολα τα υπολοιπα κλειστα. Ολα τα ροομετρα πλην ενος, ετρεχε το νερο με πιεση φουλ και το νερο οση ποσοτητα εμπαινε τοση εβγαινε και απο το καθε κυκλωμακαι αυτο φαινοταν στο ροομετρο του καθε κυκλωματος. Σε ενα μονο κυκλωμα το νερο δεν εβγαινε και το ροομετρο εδειχνε μηδεν. Παρολα αυτα οταν τα ανοιξα παλι ολα και εβαλα μπροστα τη θερμανση και τον κυκλοφορητη, αυτο που δεν ετρεχε το νερο κατα την εξαερωση εδειχνε μηδεν, τα υπολοιπα κοντα στο 1 και ενα μονο εδειχνε 3 (το καλυτερο). Μετα απο ωρα ο συλλεκτης εισοδου εκαιγε και ο συλλεκτης εξοδου ηταν κρυος και λιγο χλιαρος μονο στο σημειο που δουλευε το κυκλωμα με πιεση ενδειξης 3. Υπεθεσα οτι πρεπει να δυναμωσω τον κυκλοφορητη, το εκανα και αυτο που εδειχνε 3 πηγε στο 5(τερμα δηλαδη) αυτα που δειχναν 1 πηγαν στο 1,5 και το αλλο κλασσικα εμεινε στο μηδεν. Υπεθεσα μετα οτι μπορει να κολλησαν τα βανακια πανω στον συλλεκτη εξοδου, ομως αν ηταν αυτο, δεν θα επρεπε να ειχε και χαμηλη ροη οταν εκανα εξαερωση το καθε κυκλωμα ξεχωριστα βαζωντας το νερο με πιεση απο τη βρυση;
Ειλικρινα δεν μπορω να βρω λογικη εξηγηση. Καμια ιδεα παρακαλω;