    ¸÷ù Ýíá èÝìá ìå ôï PRESSCONTROL GRUNDFOS PC22 êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá:

    äéáðéóôùóá ïôé ïëá ôá ìç÷áíéêá ìåñç äåí å÷ïõí ðñïâëçìá áëëá õðáñ÷åé ðñïâëçìá óôï ñåëå ôïõ çëåêôñïíéíïõ êõêëùìáôïò (áõôï óôï êïêêéíï êëõêëï óôç öùôï) äçëáäç êïëëáåé êáé äåí áíïéãåé ôï êõêëùìá ãéá íá óôáìáôçóåé ç ëåéôïõñãéá ôïõ ìïôåñ áíôëçóçò.

    Ç åñùôçóç ìïõ åéíáé áí ãíùñéæåé êáðïéïò ðéï åéíáé ôï ñåëå ðïõ èá ôï áíôéêáôáóôçóù äéïôé ìå ôçí åíäåéîç ðïõ å÷åé "Finder 40.61 SP" äåí ìðïñåóá íá ôï âñù ðïõèåíá ìå áõôá ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ.
    Þ åíáëëáêôéêÜ áí õðáñ÷åé áíôáëëáêôéêç ðëáêåôá óå ëïãéêï êïóôïò äéïôé êáé áõôç äåí ìðïñåóá íá âñù.

    Click image for larger version. 

Name:	0_Rele Grundfos PC 22.jpg 
Views:	16 
Size:	92.5 KB 
ID:	1210

  2. #2
    Ôá çëåêôñéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ñåëÝ åßíáé:ôÜóç ðçíßïõ 24 volt DC,êáé áíôï÷Þ åðáöþí 16Á/250V.
    ØÜ÷íåéò ìå áõôÜ ôá óôïé÷åßá.

  3. #3
    ÐáñÝíèåóç Áñ÷éêÜ äçìïóéåõìÝíï áðü ôïí kostiskostas ÅìöÜíéóç áðÜíôçóçò
    Ôá çëåêôñéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ñåëÝ åßíáé:ôÜóç ðçíßïõ 24 volt DC,êáé áíôï÷Þ åðáöþí 16Á/250V.
    ØÜ÷íåéò ìå áõôÜ ôá óôïé÷åßá.
    Åõ÷áñéóôù ãéá ôçí áðáíôçóç óïõ áëëá áõôá ôá óôïé÷åéá åéíáé ãåíéêá êáé ãñáöïíôáé ðáíù óôï ñåëå. Óõãêåêñéìåíá ôï ñåëå ôçò Finder 40.61.?.024.XXXX óôï óçìåéï ðïõ å÷ù âáëåé ôï åñùôçìáôéêï å÷åé 2 ôõðïõò ãéá åðéëïãÞ DC

    https://www.finder-relais.net/en/fin...-series-40.pdf

    Coil version: 7 = Sensitive DC êáé 9 = DC

    Íïìéæù üôé Sensitive DC åéíáé ïôé ôï ðçíéï èá ðñåðåé íá å÷åé ìåãáëõôåñç áíôéóôáóç åôóé ùóôå íá ìðïñåé íá äéåãåñèåé ìå ìéêñïôåñï ñåõìá óôçí éäéá ôáóç 24 V.

    Áí õðïèåóù ïôé åðéëåîù ñåëå ìå sensitive DC (áõôï âñçêá óå êáëç ôéìç 2-3 åõñù) êáé ï êáôáóêåõáóôçò äéíåé ñåõìá ãéá ï÷é sensitive DC ôïôå èá ðåñáóåé ðåñéóóïôåñï ñåõìá áðï ôï ðçíéï ïðïôå äåí îåñù áí èá ôïõ ðñïêáëåóåé æçìéá.

    Ïðïôå åáí ãíùñéæåéò ôçí åðéëïãç áõôçò ôçò ðáñáìåôñïõ ìå åíçìåñùíåéò.

  4. #4
    Åðßëåêôï ìÝëïò
    Çìåñïìçíßá åããñáöÞò
    Apr 2012
    ÈÝóç
    ÊÅÑÊÕÑÁ
    Éäéüôçôá:
    Áãíùóôç
    ÁðáíôÞóåéò
    220
    äåí èá å÷åéò èåìá ìå ôçí ôáóç ôïõ ðçíéïõ êáðïéá mA èá ôñáâçîåé êëáóéêï ñåëåäáêé finder åéíáé áõôï ðïõ å÷åé åðáíù.

  5. #5
    Ðñïöáíþò ôï SP óçìáßíåé sensitive; ÐÜíôùò äéáêñßíù Ýíá ôñáíæßóôïñ ïäÞãçóçò (Q1),ïðüôå ôï ñåýìá(mA) åßíáé ìéêñü.
    Áí ôþñá ôï ñåëÝ ðïõ èá âÜëåéò ôñáâÞîåé ðåñéóóüôåñï ñåýìá,ôüôå(èåùñçôéêÜ) èá æåóôáèåß ôï ôñáíæßóôïñ,ôï ïðïßï ëåéôïõñãåß óáí äéáêüðôçò, êáé Üãåé ìå åíôïëÞ óôç âÜóç ôïõ. Áò ìçí ôï êïõñÜæïõìå üìùò,äïêßìáóå ôï ñåëÝ,êáé áí èÝëåéò ìáò ëåò åíôõðþóåéò.Ðñüóå÷å ìüíï ëßãï ôéò åðáöÝò(open-close,A1-A2).

  6. #6
    ÐáñÝíèåóç Áñ÷éêÜ äçìïóéåõìÝíï áðü ôïí kostiskostas ÅìöÜíéóç áðÜíôçóçò
    Ðñïöáíþò ôï SP óçìáßíåé sensitive; ÐÜíôùò äéáêñßíù Ýíá ôñáíæßóôïñ ïäÞãçóçò (Q1),ïðüôå ôï ñåýìá(mA) åßíáé ìéêñü.
    Áí ôþñá ôï ñåëÝ ðïõ èá âÜëåéò ôñáâÞîåé ðåñéóóüôåñï ñåýìá,ôüôå(èåùñçôéêÜ) èá æåóôáèåß ôï ôñáíæßóôïñ,ôï ïðïßï ëåéôïõñãåß óáí äéáêüðôçò, êáé Üãåé ìå åíôïëÞ óôç âÜóç ôïõ. Áò ìçí ôï êïõñÜæïõìå üìùò,äïêßìáóå ôï ñåëÝ,êáé áí èÝëåéò ìáò ëåò åíôõðþóåéò.Ðñüóå÷å ìüíï ëßãï ôéò åðáöÝò(open-close,A1-A2).
    Íáé Ýôóé ðéóôåýù êáé åãþ åêåß êáôÝëçîá üôé ðñÝðåé íá åéíáé Sensitive DC Coil.

    Ãéá ôï éóôïñéêü ìåôÜ áðü 14 ÷ñüíéá ôá Ýöôõóå ôï ñåëå ôïõ PRESSCONTROL GRUNDFOS PC22. ÖõóéêÜ ïé õäñáõëéêïß åéíáé åéäéêïß óôï íá ìçí åéíáé åéäéêïß óôá çëåêôñïíéêÜ Üëëá êáé Ý÷ïõí ôçí åéäéêüôçôá íá áëëÜæïõí ôá ðÜíôá åýêïëá ---> ëÝåé öåñå 150 åõñþ íá âÜëïõìå êáéíïýñãéï, üðïôå ëÝù êáé åãþ öåñå üôé ÷áëáóìÝíá Ý÷åéò íá öôéÜîïõìå Ýíá êÜëï áöïý áìöéâÜëëù üôé åéíáé ÷áëáóìÝíá. ÐñÜãìáôé Ýöåñå 3 "÷áëáóìÝíá"ðÞñá áðü Ýíá Üëëï Ýíá êáëïýôóéêï ñåëå êáé ëåéôïõñãåß áëëÜ ðñÝðåé íá ìðåé êáéíïýñãéï ìéáò êáé Ý÷ù ðëÝïí êáé Üëëá 2 ãéá êáâáôæá ôá ÷áëáóìÝíá ôïõ õäñáõëéêïý . ÓõìðåñáóìáôéêÜ äýóêïëï íá ÷áëÜóåé áõôü to press control ìç÷áíéêÜ ðïëý ðéèáíÜ íá ÷áëÜóåé äéáðéóôþíù ôï ñåëå áðü ôï Üíïéîå êëåßóå.

    Åðßóçò áðü ìéá Ýñåõíá ðïõ Ýêáíá äéáðßóôùóá üôé ç êáôáóêåõáóôñéá åôáéñåßá äåí åéíáé ç GRUNDFOS áëëÜ ç WATERTECH (Italy) ôï ïðïéï åéíáé ôï ßäéï áëëÜ óôá ìéóÜ ðåñßðïõ ÷ñÞìáôá ðñáêôéêÜ 70 åõñþ Þ ôá äéðëÜ áðü Ýíá ßäéï áíôéãñáöÞ êéíÝæéêï 35 åõñþ.

    ¼ôáí ìå ôï êáëü ôï äéêéìáóù ìå Ýíá êáéíïýñãéï sensitive DC èá åíçìåñþóù.

  7. #7

    Çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá åéäþí èÝñìáíóçò êáé êëéìáôéóìïý

    Åôóé Ýñ÷åôáé ç ãíþóç ößëå ìïõ,üôáí áó÷ïëåßóáé.Ðñéí 37 ÷ñüíéá áãüñáóá ôï ðñþôï ìïõ êïëëçôÞñé,êáé ðñéí 30, ôï ðñþôï öëüãéóôñï(MAPP).
    èõìÜìáé áêüìá ôïí ìáñêáäüñï ãéá ó÷åäßáóç ôõðùìÝíïõ êõêëþìáôïò(ðëáêÝôá),ôïí ôñé÷ëùñéïý÷ï óßäçñï(áí ôï ëÝù êáëÜ) ãéá ôçí áðï÷Üëêùóç,
    êáé ôï ìéêñü 12volt äñÜðáíï(õðÜñ÷åé áêüìá) ãéá ôéò ôñýðåò ôùí åîáñôçìÜôùí.Êáé Üëëá ðïëëÜ......

ÐáñåìöåñÞ èÝìáôá

  1. ÁðáíôÞóåéò: 15
    Ôåëåõôáßá áðÜíôçóç: 20-02-2021, 00:11:57
  2. áõîçóç ðéåóçò íåñïõ óå äéêôõï
    áðü djzap óôï öüñïõì ÕäñáõëéêÜ - óùëçíþóåéò.
    ÁðáíôÞóåéò: 25
    Ôåëåõôáßá áðÜíôçóç: 10-07-2016, 01:35:31
  3. Ðôþóç ðßåóçò íåñïý óå ëÝâçôá Buderus.
    áðü gandre óôï öüñïõì Öõóéêü áÝñéï - õãñáÝñéï - LPG
    ÁðáíôÞóåéò: 43
    Ôåëåõôáßá áðÜíôçóç: 26-01-2013, 13:12:26
  4. ðñïâëçìá ðéåóçò
    áðü george.anyf óôï öüñïõì ÇëéáêÞ åíÝñãåéá - çëéáêÞ õðïâïÞèçóç & èÝñìáíóç ÆÍ×
    ÁðáíôÞóåéò: 3
    Ôåëåõôáßá áðÜíôçóç: 26-02-2010, 21:53:09
  5. Ðñüâëçìá ðßåóçò íåñïý óôçí åãêáôÜóôáóç
    áðü dimguest óôï öüñïõì ÅãêáôáóôÜóåéò èÝñìáíóçò.
    ÁðáíôÞóåéò: 0
    Ôåëåõôáßá áðÜíôçóç: 29-03-2002, 16:53:22

Äéêáéþìáôá áðÜíôçóçò

  • You may not post new threads
  • ÄÅÍ Ý÷åôå ôï äéêáßùìá áðÜíôçóçò
  • You may not post attachments
  • ÄÅÍ ìðïñåßôå íá åðåîåñãáóôåéôå ôéò áðáíôçóåéò óáò
  •  
  • BB code is Áíïéêôü
  • Smilies are Áíïéêôü
  • [IMG] code is Áíïéêôü
  • [VIDEO] code is Êëåéóôü
  • HTML code is Áíïéêôü