Μίλτο τόσο η ΤΟΤΕΕ όσο και ο NFPA απαιτούν αερισμό αλλά δεν λένε τίποτα για το ποσό αερισμού εντός του αντλιοστασίου. Προφανώς θεωρούν και οι δύο πως το κομμάτι αυτό δεν είναι άμεσα σχετικό με πυρόσβεση αλλά κλιματισμού-αερισμού. Οι 4 εν/ώρα που σου είπα είναι για τον τυπικό αερισμό του χώρου όταν τίποτα δεν λειτουργεί εκεί μέσα. Τώρα, όταν λειτουργεί-ργούν οι αντλίες θα πρέπει να λάβεις το 10% (κατά ASHRAE) της ολικής μέγιστης ισχύς που μπορεί να λειτουργήσει μέσα στο χώρο + άλλα μόνιμα θερμικά φορτία αν υπάρχουν + τον αέρα καύσης ώστε να υπολογίσεις τον αέρα περιβάλλοντος που θες. Αν τώρα έχεις ειδικό κανάλι που το ψυγείο της diesel μηχανής συνδέεται κατευθείαν με το περιβάλλον ο συντελεστής 10% μπορεί να μειωθεί. Ο αέρας καύσης μπορεί να βρεθεί από τον υπολογισμό της στοιχιομετρικής αναλογίας καύσης, πόσα δηλαδή gr αέρα θέλεις ανά gr καυσίμου που καίγεται.
Η σχέση υπολογισμού είναι η γνωστή σχέση της θερμιδομετρίας δηλαδή,
q = ρ(αερα) x Cp x Q x (Τχώρου - Τπεριβ)
q ισχύς κW
ρ πυκνότητα αέρα για την μέση θερμοκρασία που βρίσκεται kgr/m3
Cp θερμοχωρητικότητα αέρα = 1 kJ/kgr K
Q παροχή αέρα m3/sec
T θερμοκρασία αέρα C
το ΔΤ = είναι ένα ζητούμενο γιατί είναι σχετικές και οι δύο θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος λαμβάνεται ως η μέση τυπική μέγιστη της περιοχής ενώ για την θερμοκρασία του χώρου ως μέγιστη ορίζει ο NFPA20 τους 49C ενώ η ΤΟΤΕΕ τους 40C. Ο αερισμός γίνεται ιδανικός όταν γίνεται από την οροφή ή όσο το δυνατόν ψιλά στο χώρο για ευνόητους λόγους.
Ερώτηση: πως από την ονομαστική ισχύ των 18,5 kW οι απώλειές σου προκύπτουν 34 kW?