Ìßëôï ôüóï ç ÔÏÔÅÅ üóï êáé ï NFPA áðáéôïýí áåñéóìü áëëÜ äåí ëÝíå ôßðïôá ãéá ôï ðïóü áåñéóìïý åíôüò ôïõ áíôëéïóôáóßïõ. Ðñïöáíþò èåùñïýí êáé ïé äýï ðùò ôï êïììÜôé áõôü äåí åßíáé Üìåóá ó÷åôéêü ìå ðõñüóâåóç áëëÜ êëéìáôéóìïý-áåñéóìïý. Ïé 4 åí/þñá ðïõ óïõ åßðá åßíáé ãéá ôïí ôõðéêü áåñéóìü ôïõ ÷þñïõ üôáí ôßðïôá äåí ëåéôïõñãåß åêåß ìÝóá. Ôþñá, üôáí ëåéôïõñãåß-ñãïýí ïé áíôëßåò èá ðñÝðåé íá ëÜâåéò ôï 10% (êáôÜ ASHRAE) ôçò ïëéêÞò ìÝãéóôçò éó÷ýò ðïõ ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé ìÝóá óôï ÷þñï + Üëëá ìüíéìá èåñìéêÜ öïñôßá áí õðÜñ÷ïõí + ôïí áÝñá êáýóçò þóôå íá õðïëïãßóåéò ôïí áÝñá ðåñéâÜëëïíôïò ðïõ èåò. Áí ôþñá Ý÷åéò åéäéêü êáíÜëé ðïõ ôï øõãåßï ôçò diesel ìç÷áíÞò óõíäÝåôáé êáôåõèåßáí ìå ôï ðåñéâÜëëïí ï óõíôåëåóôÞò 10% ìðïñåß íá ìåéùèåß. Ï áÝñáò êáýóçò ìðïñåß íá âñåèåß áðü ôïí õðïëïãéóìü ôçò óôïé÷éïìåôñéêÞò áíáëïãßáò êáýóçò, ðüóá äçëáäÞ gr áÝñá èÝëåéò áíÜ gr êáõóßìïõ ðïõ êáßãåôáé.
Ç ó÷Ýóç õðïëïãéóìïý åßíáé ç ãíùóôÞ ó÷Ýóç ôçò èåñìéäïìåôñßáò äçëáäÞ,
q = ñ(áåñá) x Cp x Q x (Ô÷þñïõ - Ôðåñéâ)
q éó÷ýò êW
ñ ðõêíüôçôá áÝñá ãéá ôçí ìÝóç èåñìïêñáóßá ðïõ âñßóêåôáé kgr/m3
Cp èåñìï÷ùñçôéêüôçôá áÝñá = 1 kJ/kgr K
Q ðáñï÷Þ áÝñá m3/sec
T èåñìïêñáóßá áÝñá C
ôï ÄÔ = åßíáé Ýíá æçôïýìåíï ãéáôß åßíáé ó÷åôéêÝò êáé ïé äýï èåñìïêñáóßåò. Ç èåñìïêñáóßá ðåñéâÜëëïíôïò ëáìâÜíåôáé ùò ç ìÝóç ôõðéêÞ ìÝãéóôç ôçò ðåñéï÷Þò åíþ ãéá ôçí èåñìïêñáóßá ôïõ ÷þñïõ ùò ìÝãéóôç ïñßæåé ï NFPA20 ôïõò 49C åíþ ç ÔÏÔÅÅ ôïõò 40C. Ï áåñéóìüò ãßíåôáé éäáíéêüò üôáí ãßíåôáé áðü ôçí ïñïöÞ Þ üóï ôï äõíáôüí øéëÜ óôï ÷þñï ãéá åõíüçôïõò ëüãïõò.
Åñþôçóç: ðùò áðü ôçí ïíïìáóôéêÞ éó÷ý ôùí 18,5 kW ïé áðþëåéÝò óïõ ðñïêýðôïõí 34 kW?