Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 3 από 3

Θέμα: Συχνά αναβοσβησίματα λέβητα πετρελαίου

  1. #1

    Συχνά αναβοσβησίματα λέβητα πετρελαίου


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Στο συγκρότημά που μένω υπάρχουν 4 κατοικίες με 8 επίπεδα αυτονομίας (8 θερμοστάτες) και κοινός λέβητας πετρελαίου. Όταν ένα μεμονωμένο επίπεδο ζητάει θέρμανση, η θερμοκρασία του νερού ανεβαίνει πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα ο λέβητας να "κόβει" λίγο πάνω από τους 70°C και ενώ είναι σε λειτουργία on μόνο για ενάμιση με δύο λεπτά. Στη συνέχεια ανακυκλοφορεί το νερό για 10 με 15 λεπτά μέχρι να ανάψει ξανά. Στο διάστημα αυτό η θερμοκρασία του νερού μειώνεται σταδιακά μέχρι και τους 55 °C.

    Είναι ενδεδειγμένος αυτός ο τρόπος λειτουργίας από άποψη οικονομίας?

    Υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει ώστε να αυξηθεί λίγο ο χρόνος on (π.χ. με την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού προσαγωγής από τους 70°C στους 80°C)?

  2. #2
    Επίλεκτο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Apr 2012
    Θέση
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    220
    ισως καποιος θερμοστατης του λεβητα να χρειαζεται αλαγη λογω παλαιοτητος. οταν λες που κοβει στους 70 και παιρνει πισω στους 55 θελει αλαγη.

  3. #3
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Άν και δεν μας δίνετει αρκετά στοιχεία όπως η πραγματική ισχύς του λέβητα, οι θερμικές απώλειες των χώρων κ.α., η εγκατάσταση σας φαίνεται να είναι υπερδιαστασιολογημένη.
    Υπερδιαστασιολόγηση ενός συστήματος θέρμανσης είναι η δυσαναλογία, μεγάλησς εγκατεστημένης ισχύος σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες ενός χώρου, δηλαδή τα θερμικά φορτία του.
    Η παραπάνω δυσαναλογία οδηγεί σε πολύ σύντομους κύκλους λειτουργίας του συστήματος με απορέλεσμα να μειώνεται ο συνολικός βαθμός αόδοσης της εγκατάστασης και να δημιουργούνται επιπρόσθετες φθορές. Οι συνέπειες αυτής της υπερδιαστασιολόγησης είναι πιό έντονες, όσο μειώνεται η ζήτηση θέρμανσης.
    Στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701/ 2010 στο κεφάλαιο 4 παρ. 4.1.2.1 με τίτλο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ, περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου της υπερδιαστασιολόγησης. Για τον έλεγχο αυτό, απαιτείται ΚΑΙ η μέτρηση του πραγματικού βαθμού απόδοσης , όπως αυτός προκύπτει απο τον ηλεκτρονικό αναλυτή.

    Στη συνέχεια και ανάλογα με τα συμπεράσματα, μπορεί να γίνει νέα ρύθμιση του καυστήρα ώστε να μειωθεί η ισχύς.
    Η αποδιδόμενη ισχύς ενός λέβητα εξαρτάται απο τη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου, το βαθμό απόδοσης και την παροχή καυσίμου.
    Αλλάζοντας την παροχή πετρελαίου μπορούμε να αυξομειώσουμε την ισχύ της μονάδας. Η μεταβολή της παροχής πετρελαίου γίνεται με αλλαγή του μπέκ ψεκασμού και της πίεσης της αντλίας πετρελαίου.
    Με την παραπάνω διαδικασία μπορούμε να μειώσουμε την ισχύ της μονάδας ώστε αυτή να μήν σταματάει συχνα, να αυξήσουμε δηλαδή τον κύκλο λειτουργίας.
    Προυπόθεση για την παραπάνω διαδικασία αποτελεί η σωστή λειτουργία των λοιπών μερών της εγκατάστασης, δηλαδή τους θερμοστάτες, υδροστάτες, κυκλοφορητή κ.α.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

Παρεμφερή θέματα

  1. Αλλαγή λέβητα πετρελαίου
    από Pasxen1 στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 27-12-2018, 16:24:58
  2. Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου
    από assosboy στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 26-02-2016, 07:48:30
  3. Πρόβλημα με συχνά start - stop Α/Θ
    από laman στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 22-12-2015, 22:46:28
  4. Ποιο λεβητα πετρελαιου;
    από papito στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταία απάντηση: 10-08-2012, 00:07:26

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό