Ðñüóöáôá åãêáôáóôÜèçêå ìéá áíôëßá èåñìüôçôáò Hitachi Õutaki RWM-8 ìáæß ìå Ýíá äï÷åßï áäñáíåßáò 200lt óå êáôïéêßá 250ô.ì ðïõ âñßóêåôáé óå õøüìåôñï 350 ìÝôñùí êáé áðïôåëÝéôáé áðï 3 åðßðåäá ìå óþìáôá Panel, ìå êÜèå üñïöï íá Ý÷åé ôçí äéêÞ ôïõ áõôïíïìßá .
Ôï ðñüâëçìá åßíáé üôé üôáí ç èåñìïêñáóßá ðÝöôåé êÜôù áðï ôïõò 7 âáèìïõò ç áíôëßá îåêéíÜåé íá êÜíåé óõ÷íÜ defrost.Ãéá ðáñÜäåéãìá ìå åîùôåñéêÞ èåñìïêñáóßá 4 âáèìïýò ç áíôëßá îåðáãþíåé ó÷åäüí êÜèå 90 ëåðôÜ.Óôï åîùôåñéêü ðåñßâëçìá ôçò áíôëßáò öáßíåôáé åíÜ ëåðôü óôñþìá ðÜãïõ ôï ïðïßï öõóéêÜ ìåôÜ ôï defrost ëßùíåé.
Ãíùñéæù üôé ç Çitachi Ý÷åé óõìðåñéëÜâåé ôï defrost correction factor óôïõò ðßíáêåò áðüäïóçò êáé ðéèáíüôáôá åßíáé Ýíáò óçìáíôéêüò ëüãïò óôçí ðôþóç áðüäïóçò ôçò áíôëéáò áðï ôïõò 7c âáèìïýò óôïõò 2c áëëÜ èá Þèåëá íá ñùôÞóù áí õðÜñ÷åé ôñüðïò íá ðåñéïñßóù áõôÜ ôá defrost êáé ãåíéêüôåñá áí áõôÞ ç óõìðåñéöïñÜ åßíáé ç ðñïâëåðüìåíç.
Óå ðñþôç áíÜãíùóç, äå öáßíåôáé êÜôé ðåñßåñãï. Ç áðüøõîç åßíáé ìßá áðáñáßôçôç ëåéôïõñãßá ãéá êÜèå áíôëßá èåñìüôçôáò. Ç óõ÷íüôçôá ôçò äéáäéêáóßáò áõôÞò åîáñôÜôáé áðï ôï öïñôßï ôçò ìç÷áíÞò êáé áðï ôç èÝóç ôçò åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò. Ãéá ôïí ðñþôï ðáñá´ãïíôá, èåùñþ üôé ç åðéëïãÞ ôçò óõãêåêñéìÝíçò áíôëßáò èåñìüôçôáò êáé ï Ýëåã÷ïò ôçò áðüäïóçò ôùí èåñìáíôéêþí óùÜôùí ãéá ëåéôïõñãßá ìå èåñìïêñáóßåò ìÝ÷ñé 60 âáèìïýò êåëóßïõ, Ý÷åé ãßíåé óùóôÜ. Åðßóçò ç èÝóç ôçò åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò ðñÝðåé íá åßíáé ôï äõíáôüí ðñïóôáôåõìÝíç áðï áíåìüðôùóç, åéäéêÜ Üí Ý÷åé âüåéï ðñïóáíáôïëéóìü, íá õðÜñ÷åé åëåýèåñç "áíáðíïÞ" ôçò ìïíÜäáò.
Åöüóïí éó÷ýïõí ôá ðáñáðÜíù, ßóùò èá ìðïñïýóáôå íá ìåéþóåôå ôç èåñìïêñáóßá ôïõ íåñïý ðñïóáãùãÞò,þóôå íá ìåéùèåß ôï öïñôßï ôçò ìïíÜäáò. ÅðáíáëáìâÜíù üìùò üôé äå èåùñþ ðùò õðÜñ÷åé ðñüâëçìá, åöüóïí ç áðüøõîç êñáôÜåé ëßãá ëåðôÜ.
õ.ã. Öáéíüìåíá óõ÷íÞò áðüøõîçò ðáñáôçñïýìå êáé üôáí õðÜñ÷åé áðþëåéá ðïóüôçôáò öñÝïí.