Καλησπερα. Τι ρυθμισεις εχεις βαλει στην καμπυλη σου?
Επισης τι εννοεις οτι την πρωτη ωρα καιει 4.2kw και μετα 2,9 - 3,7?? Την κλεινεις την αντλια??
Ποση ειναι η ημερισια καταναλωση σου?
Καλησπέρα
Στην οικία μου έχει γίνει εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Carrier 30AWH015HC θερμικής απόδοσης 14,5kW στην θέρμανση και 16kW ψυκτική
Το σπίτι είναι 170 τμ μεζονέτα κατασκευής 2015 με ενεργειακό πιστοποιητικό Α
Στο εσωτερικό είναι εγκατεστημένα 5 fun coils, 2 πετσετοκρεμάστες στα μπάνια και 2 συμβατικά σώματα σε βοηθητικά δωμάτια.
Μετά από αρκετές ρυθμίσεις στις κλιματικές καμπύλες τις αντλίας ( ζεστό νερό στο κύκλωμα βάση της εξωτερικής θερμοκρασίας) η κατανάλωση ρεύματος είναι
1η ώρα 4.2kV με μικρές κυμάνσεις
μετά την 2η ώρα κυμαίνετε απο 2,9kV έως 3,7kV
Η εξωτερική θερμοκρασία είναι 9C ενώ η εσωτερική είναι 20C
Θεωρείτε ότι η κατανάλωση ρεύματος είναι αποδεκτή ή κάτι τρέχει με την εγκατάσταση.
Πάντως προσωπικά ανέμενα πολύ χαμηλότερες καταναλώσεις
Ευχαριστώ...
Δημήτρης
Καλησπερα. Τι ρυθμισεις εχεις βαλει στην καμπυλη σου?
Επισης τι εννοεις οτι την πρωτη ωρα καιει 4.2kw και μετα 2,9 - 3,7?? Την κλεινεις την αντλια??
Ποση ειναι η ημερισια καταναλωση σου?
Αφησε την θερμοκρασία στους 20 βαθμούς 24/7 και παίξε με την καμπύλη αντιστάθμισης ώστε η α/θ να λειτουργεί περισσότερες ώρες.
Μια αντλία 14KW στην πράξη πόσες kwh καταναλώνει με εξωτερική θερμοκρασία 7-10οC και με νερό προσαγωγής 50-55οC ?
Να διευκρινίσω ότι ζητώ την κατανάλωση ανά ώρα.
Βάλε μετρητή στην παροχή της αντλίας
Δεν έχω εγκαταστήσει αντλία. Αυτό θέλω να κάνω και θα ήθελα αν κάποιος έχει αντλία 14kw να αναφέρει τις καταναλώσεις της αντλίας.
αυτο εξαρταται απο την ζητουμενη ζητηση σε θερμιδες δλδ ποσα σωματα εχεις, τι βαθμους εχεις τα νερα, τι θερμοκρασιες εχεις εξω, τα τετραγωνικα του σπιτιου, τις μονωσεις, τον ογκο των σωματων. ακομη κ ο σχεδιασμος του κλειστου κυκλωματος. οποτε ειναι πολυ γενικο κ αοριστο κ δν σου εγγυαται οτι θα εχεις κ εσυ τα ιδια.
Οκ κατανοητό.Ταξη μεγέθους ζητάω.Αλλο να καταναλώνεις 3 και άλλο 5 kWh .Το σπίτι είναι 170m2 . Θερμοκρασίες νερού και εξωτερική αναφέρθηκαν παραπάνω. Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει ευπρόσδεκτο.
Για τις αντλίες θερμότητας μετά το 2016 είναι υποχρεωτική η σήμανση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ErP. Μεταξύ άλλων, στα ErP data του εκάστοτε μοντέλου αντλίας υπάρχει η ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας Qhe για τα θερμότερα κλίματα (καιρός Αθήνας). Π.χ. 4175 kWh ετησίως για μια αντλία ονομαστικής ισχύος 14 kW, ενός γνωστού οίκου.