Η επιστροφή από το μπόιλερ πάει στο buffer ή στην αντλία ? Ανέβασε φωτό της εγκατάστασης αν μπορείς. Οεγκαταστάτης τι λέει?
Καλησπέρα,
Κάτοχος της συγκεκριμένης Α/Θ, αντιπετωπίζω το εξής σφάλμα κατά την διάρκεια ζήτησης ΖΝΧ:
Η όλη εγκατάσταση έχει γίνει σε οικία 100τμ με ενδοδαπέδια ( + buffer ) + ηλιακός με 2 συλλέκτες και μπόιλερ συμβατό με Α/ΘΚώδικας:Κωδικός: 02 Κατηγορία: Εξωτερική μονάδα Τύπος προβλημάτων: Ενεργοποίηση της συσκευής προστασίας (διακοπή υψηλής πίεσης) Κύρια Αιτία: Ενεργοποίηση του διακόπτη υψηλής πίεσης, κλειδωμένο μοτέρ, μη φυσιολογική λειτουργία στη φάση παροχής. Βλάβη μοτέρ ανεμιστήρα, αποχέτευσης, PCB, ρελέ, ενεργοποίηση διακόπτη με πλωτήρα. (Φράξιμο σωλήνα, υπερβολική ποσότητα ψυκτικού, εισαγωγή ανάμειξη αερίου, κλείδωμα μοτέρ ανεμιστήρα στη λειτουργία ψύξης)
Η τρίοδη ηλεκτροβάνα βρίσκεται ΠΡΙΝ το buffer.
Ρύθμιση C1 στους 50 βαθμούς με νερά εισόδου στην ενδοδαπέδια στους 40 βαθμούς ( η Α/Θ βρίσκεται σε απόσταση από το σπίτι )
Ρυθμίσεις ΖΝΧ:
Ρύθμισή θερμοκρασίας: 45 βαθμοί
Έλεγχος HP: ΔΤ
Έλεγχος: Υψηλή ταχύτητα
HP ON διαφορικής θερμοκρασίας: 15
Το συγκεκριμένο σφάλμα δεν το έχω κάθε φορά που υπάρχει ζήτηση για ΖΝΧ αλλά αρκετά συχνά ( 6 στις 10 )
Παρόλα αυτά φαίνεται (μάλλον) ότι η επιστροφή του νερού από το μπόιλερ στην Α/Θ είναι αρκετά ζεστή ώστε να ανεβάσει πίεση στα ψυκτικά της Α/Θ με αποτέλεσμα να ανοίγει ο διακόπτης υψηλής πίεσης.
Υπάρχει κάποιος τρόπος ή "τέχνασμα" στις ρυθμίσεις της Hitachi για να σταματήσει ο κύκλος της ζήτησης ΖΝΧ για την αποφυγή υπερθέρμανσης?
Επίσης μήπως είναι κάποια άλλη ρύθμιση που "μου διαφεύγει" ?
Last edited by nthawk; 21-12-2023 at 19:28:19.
Η επιστροφή από το μπόιλερ πάει στο buffer ή στην αντλία ? Ανέβασε φωτό της εγκατάστασης αν μπορείς. Οεγκαταστάτης τι λέει?
Η επιστροφή από το μπόιλερ πάει στην αντλία θερμότητας, όχι στο buffer.
Ο εγκαταστάτης είναι σε άδεια και μέσω τηλεφώνου μου έδωσε την συμβουλή να μειώσω την θερμοκρασία του ΖΝΧ ( ήταν 50 και το πηγαμε 45 ) αλλά δεν άλλαξε κάτι.
Last edited by nthawk; 22-12-2023 at 01:54:20.
Η επιστροφή πρέπει να πάει στο buffer
Δεν θα δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα εάν η επιστροφή πάει στο buffer την στιγμή που το buffer έχει έρθει στην επιθυμητή θερμοκρασία του C1 ?
Ανέβασε μια φωτό της εγκατάστασης
Καλησπέρα. Και εγώ έχω παρόμοιο θέμα με το νερό ζνχ και δεν μπορώ να βρω λύση. Εμένα μου βγάζει error 045 συνήθως όταν ζεσταθεί το νερό χρήσης. 9 στις 10 φορές θα το βγάλει. Το ζεστενει αλλά μετά error. Καμία ιδέα τι σημαίνει?
Καλή χρονιά σε όλους.
Πρώτα από όλα, πρέπει να δούμε μήπως το μηχάνημα χρήζει αναβάθμισης στο λογισμικό του.
(Μια παρτίδα από Yutaki VRE είχε θέμα με το λογισμικό της πλακέτας. Το πρόβλημα λύνεται εύκολα με αναβάθμιση του λογισμικού)
Για να σου πω αν το μηχάνημα σου είναι στην κατηγορία αυτήν, θα πρέπει να ανεβάσεις μια φωτογραφία με το ταμπελάκι του μηχανήματος
όπου να φαίνεται το μοντέλο και το serial number.
Αν είσαι "τυχερός" και το μηχάνημα σου θέλει αναβάθμιση, θα μιλήσουμε με την Hitachi για το πως θα γίνει αυτό.
Αν όχι, τότε θα πρέπει ένας τεχνικός να ελέγξει ότι δεν ισχύει κάτι από τα παρακάτω
- Ανωμαλία στην τάση δικτύου ρεύματος
- Αστοχία ανεμιστήρα
- Αστοχία ρελαί πλακέτας
- Ενεργοποίηση διακόπτη ροής
Αν όλα τα παραπάνω είναι εντάξει και το μηχάνημα σου δεν χρήζει αναβάθμισης, τότε δοκιμάστε τις ρυθμίσεις που έγραψα για το σφάλμα 045 εδώ
https://www.monachos.gr/forum/showth...4VRE-error-045
"Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτηςΑυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."
― St Francis of Assisi
Καλησπέρα Καλη Χρονιά!
Ορίστε μία εικόνα της πλακέτας μαζί με τον κωδικό σφάλματος
Last edited by nthawk; 28-01-2024 at 18:29:28.
Θα πρέπει να ανεβάσετε και μια φωτογραφία με το καρτελακι του μηχανήματος εκτός από την πλακέτα.
Είναι ένα ασημένιο αυτοκόλλητο κολλημένο εμπρός δεξιά κάτω στο μηχάνημα και γράφει model και serial number.
"Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτηςΑυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."
― St Francis of Assisi