    Exclamation Yutaki RASM-3VRE Σφάλμα 02 σε ζήτηση ΖΝΧ


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα,

    Κάτοχος της συγκεκριμένης Α/Θ, αντιπετωπίζω το εξής σφάλμα κατά την διάρκεια ζήτησης ΖΝΧ:

    Κώδικας:
    Κωδικός: 02 
    Κατηγορία: Εξωτερική μονάδα  
    
    Τύπος προβλημάτων:   
    Ενεργοποίηση της συσκευής προστασίας (διακοπή υψηλής πίεσης) 
     
    Κύρια  Αιτία:  
    Ενεργοποίηση του διακόπτη υψηλής πίεσης, κλειδωμένο μοτέρ, μη  φυσιολογική λειτουργία στη φάση παροχής. Βλάβη μοτέρ ανεμιστήρα,  αποχέτευσης, PCB, ρελέ, ενεργοποίηση διακόπτη με πλωτήρα. (Φράξιμο  σωλήνα, υπερβολική ποσότητα ψυκτικού, εισαγωγή ανάμειξη αερίου, κλείδωμα  μοτέρ ανεμιστήρα στη λειτουργία ψύξης)
    Η όλη εγκατάσταση έχει γίνει σε οικία 100τμ με ενδοδαπέδια ( + buffer ) + ηλιακός με 2 συλλέκτες και μπόιλερ συμβατό με Α/Θ
    Η τρίοδη ηλεκτροβάνα βρίσκεται ΠΡΙΝ το buffer.

    Ρύθμιση C1 στους 50 βαθμούς με νερά εισόδου στην ενδοδαπέδια στους 40 βαθμούς ( η Α/Θ βρίσκεται σε απόσταση από το σπίτι )
    Ρυθμίσεις ΖΝΧ:
    Ρύθμισή θερμοκρασίας: 45 βαθμοί
    Έλεγχος HP: ΔΤ
    Έλεγχος: Υψηλή ταχύτητα
    HP ON διαφορικής θερμοκρασίας: 15

    Το συγκεκριμένο σφάλμα δεν το έχω κάθε φορά που υπάρχει ζήτηση για ΖΝΧ αλλά αρκετά συχνά ( 6 στις 10 )
    Παρόλα αυτά φαίνεται (μάλλον) ότι η επιστροφή του νερού από το μπόιλερ στην Α/Θ είναι αρκετά ζεστή ώστε να ανεβάσει πίεση στα ψυκτικά της Α/Θ με αποτέλεσμα να ανοίγει ο διακόπτης υψηλής πίεσης.

    Υπάρχει κάποιος τρόπος ή "τέχνασμα" στις ρυθμίσεις της Hitachi για να σταματήσει ο κύκλος της ζήτησης ΖΝΧ για την αποφυγή υπερθέρμανσης?
    Επίσης μήπως είναι κάποια άλλη ρύθμιση που "μου διαφεύγει" ?
    Last edited by nthawk; 21-12-2023 at 19:28:19.

  2. #2
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    339
    Η επιστροφή από το μπόιλερ πάει στο buffer ή στην αντλία ? Ανέβασε φωτό της εγκατάστασης αν μπορείς. Οεγκαταστάτης τι λέει?

  3. #3
    Η επιστροφή από το μπόιλερ πάει στην αντλία θερμότητας, όχι στο buffer.
    Ο εγκαταστάτης είναι σε άδεια και μέσω τηλεφώνου μου έδωσε την συμβουλή να μειώσω την θερμοκρασία του ΖΝΧ ( ήταν 50 και το πηγαμε 45 ) αλλά δεν άλλαξε κάτι.
    Last edited by nthawk; 22-12-2023 at 01:54:20.

  4. #4
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    339
    Η επιστροφή πρέπει να πάει στο buffer

  5. #5
    Δεν θα δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα εάν η επιστροφή πάει στο buffer την στιγμή που το buffer έχει έρθει στην επιθυμητή θερμοκρασία του C1 ?

  6. #6
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    339
    Ανέβασε μια φωτό της εγκατάστασης

  7. #7
    Καλησπέρα. Και εγώ έχω παρόμοιο θέμα με το νερό ζνχ και δεν μπορώ να βρω λύση. Εμένα μου βγάζει error 045 συνήθως όταν ζεσταθεί το νερό χρήσης. 9 στις 10 φορές θα το βγάλει. Το ζεστενει αλλά μετά error. Καμία ιδέα τι σημαίνει?

  8. #8
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Καλή χρονιά σε όλους.

    Πρώτα από όλα, πρέπει να δούμε μήπως το μηχάνημα χρήζει αναβάθμισης στο λογισμικό του.

    (Μια παρτίδα από Yutaki VRE είχε θέμα με το λογισμικό της πλακέτας. Το πρόβλημα λύνεται εύκολα με αναβάθμιση του λογισμικού)

    Για να σου πω αν το μηχάνημα σου είναι στην κατηγορία αυτήν, θα πρέπει να ανεβάσεις μια φωτογραφία με το ταμπελάκι του μηχανήματος
    όπου να φαίνεται το μοντέλο και το serial number.

    Αν είσαι "τυχερός" και το μηχάνημα σου θέλει αναβάθμιση, θα μιλήσουμε με την Hitachi για το πως θα γίνει αυτό.

    Αν όχι, τότε θα πρέπει ένας τεχνικός να ελέγξει ότι δεν ισχύει κάτι από τα παρακάτω

    - Ανωμαλία στην τάση δικτύου ρεύματος
    - Αστοχία ανεμιστήρα
    - Αστοχία ρελαί πλακέτας
    - Ενεργοποίηση διακόπτη ροής

    Αν όλα τα παραπάνω είναι εντάξει και το μηχάνημα σου δεν χρήζει αναβάθμισης, τότε δοκιμάστε τις ρυθμίσεις που έγραψα για το σφάλμα 045 εδώ

    https://www.monachos.gr/forum/showth...4VRE-error-045
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  9. #9
    Καλησπέρα Καλη Χρονιά!
    Ορίστε μία εικόνα της πλακέτας μαζί με τον κωδικό σφάλματος
    Last edited by nthawk; 28-01-2024 at 18:29:28.

  10. #10
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Θα πρέπει να ανεβάσετε και μια φωτογραφία με το καρτελακι του μηχανήματος εκτός από την πλακέτα.

    Είναι ένα ασημένιο αυτοκόλλητο κολλημένο εμπρός δεξιά κάτω στο μηχάνημα και γράφει model και serial number.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. DAIKIN EDLA16DV3 ή Hitachi RASM-6VNE
    από stergchaid στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 31-03-2021, 19:19:56
  2. Ρυμίσεις Hitachi Inverter Yutaki-m RASM-4VNE
    από frame στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 09-01-2020, 11:13:35
  3. ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
    από κλεομενης στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 09-02-2017, 15:06:52
  4. Κυκλοφορητής σε YUTAKI-S
    από karanus στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταία απάντηση: 13-11-2014, 19:59:59
  5. Πρόβλημα με σφάλμα flow switch σε αντλία θερμότητας Samsung.
    από Minas στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 17-02-2014, 20:25:55