    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Ορίστε η φωτογραφία. Προσπάθησα να το ξαναστείλω αλλά κάτι συνέβει με το forum.
    Last edited by nthawk; 28-01-2024 at 18:28:59.

  2. #12
    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Καλή χρονιά σε όλους.

    Πρώτα από όλα, πρέπει να δούμε μήπως το μηχάνημα χρήζει αναβάθμισης στο λογισμικό του.

    (Μια παρτίδα από Yutaki VRE είχε θέμα με το λογισμικό της πλακέτας. Το πρόβλημα λύνεται εύκολα με αναβάθμιση του λογισμικού)

    Για να σου πω αν το μηχάνημα σου είναι στην κατηγορία αυτήν, θα πρέπει να ανεβάσεις μια φωτογραφία με το ταμπελάκι του μηχανήματος
    όπου να φαίνεται το μοντέλο και το serial number.

    Αν είσαι "τυχερός" και το μηχάνημα σου θέλει αναβάθμιση, θα μιλήσουμε με την Hitachi για το πως θα γίνει αυτό.

    Αν όχι, τότε θα πρέπει ένας τεχνικός να ελέγξει ότι δεν ισχύει κάτι από τα παρακάτω

    - Ανωμαλία στην τάση δικτύου ρεύματος
    - Αστοχία ανεμιστήρα
    - Αστοχία ρελαί πλακέτας
    - Ενεργοποίηση διακόπτη ροής

    Αν όλα τα παραπάνω είναι εντάξει και το μηχάνημα σου δεν χρήζει αναβάθμισης, τότε δοκιμάστε τις ρυθμίσεις που έγραψα για το σφάλμα 045 εδώ

    https://www.monachos.gr/forum/showth...4VRE-error-045
    Υπάρχει δηλαδή κάποιος τρόπος στον οποίο αναφέρονται τα μηχανήματα με βάση το σειριακό τους και τις ανάλογες αναβαθμίσεις που παίρνουν?

  3. #13
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Οχι. Απλώς η πρώτη παρτίδα από κάποια μεγέθη μηχανημάτων monoblock είχε ένα bug στο λογισμικό της πλακέτας, το οποίο λύθηκε με αναβάθμιση.
    Αν το μηχάνημα ανήκε στην παρτίδα αυτή θα έπρεπε να γίνει αναβάθμιση.
    Αν όχι, όλα καλά, δεν θα χρειαστεί ποτέ να κάνετε κάτι με το λογισμικό.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  4. #14

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον monachus Εμφάνιση απάντησης
    Οχι. Απλώς η πρώτη παρτίδα από κάποια μεγέθη μηχανημάτων monoblock είχε ένα bug στο λογισμικό της πλακέτας, το οποίο λύθηκε με αναβάθμιση.
    Αν το μηχάνημα ανήκε στην παρτίδα αυτή θα έπρεπε να γίνει αναβάθμιση.
    Αν όχι, όλα καλά, δεν θα χρειαστεί ποτέ να κάνετε κάτι με το λογισμικό.
    Μάλιστα κατανοητό !
    Σε προηγούμενο μήνυμα έχω βάλει την φωτογραφία από το ταμπελάκι της αντλίας όπως ζητήσατε

    https://www.monachos.gr/forum/showth...ll=1#post57503

Παρεμφερή θέματα

  1. DAIKIN EDLA16DV3 ή Hitachi RASM-6VNE
    από stergchaid στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 31-03-2021, 19:19:56
  2. Ρυμίσεις Hitachi Inverter Yutaki-m RASM-4VNE
    από frame στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 09-01-2020, 11:13:35
  3. ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
    από κλεομενης στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 09-02-2017, 15:06:52
  4. Κυκλοφορητής σε YUTAKI-S
    από karanus στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταία απάντηση: 13-11-2014, 19:59:59
  5. Πρόβλημα με σφάλμα flow switch σε αντλία θερμότητας Samsung.
    από Minas στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία απάντηση: 17-02-2014, 20:25:55

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό