Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 2 από 2

Θέμα: Αντλία θερμότητας σε μονοσωλήνιο δίκτυο θερμαντικών σωμάτων panel

  1. #1

    Αντλία θερμότητας σε μονοσωλήνιο δίκτυο θερμαντικών σωμάτων panel


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Αγαπητοί καλημέρα ,

    στην οικία μου ανεξαρτητοποιήθηκα από την κεντρική θέρμανση βάζοντας αντλία θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών LG 14 KW .

    αντικατέστησα τα θερμαντικά σώματα για να λειτουργούν με θερμοκρασία 55ο c

    το σπίτι έχει 3 γραμμές μονοσωλήνιου φ16 χαλκού και 8 σώματα

    δυστυχώς τα σώματα είναι ζεστά στο πάνω μέρος , κάτω είναι κρύα και γενικά δεν έχουμε την απαιτούμενη απόδοση

    ο κυκλοφορητής λειτουργεί στα 22lit/m

    υπάρχει καμία ιδέα για ποιο λόγο συμβαίνει και τι μπορώ να κάνω να το αντιμετωπίσω ?

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Από την στιγμή που έχετε μονοσωλήνιο, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας υδραυλικός διαχωριστής (ή μικρό δοχείο αδρανείας) και ένας ακόμα κυκλοφορητής με μεγάλο μανομετρικό (π.χ. Wilo Yonos Picco 25/1..8 στο δευτερεύον για να μπορεί να κυκλοφορεί το νερό με τις παροχές και το μανομετρικό που απαιτεί το μονοσωλήνιο σύστημα.

    Με την προσθήκη διαχωριστή και κυκλοφορητή, τα σώματα θα ζεσταθούν σε όλη τους την επιφάνεια, αλλά και πάλι κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει 100% (ειδικά χωρίς να δει το σπίτι) ότι τα μακρινά σώματα θα καλύψουν τους χώρους, γιατί το κάθε σώμα παίρνει από το προηγούμενο του νερό χαμηλότερης θερμοκρασίας (στο πρώτο σώμα η προσαγωγή θα είναι 55οC, στο δεύτερο 50, στο τρίτο 45 και πάει λέγοντας). Μετά την προσθήκη διαχωριστή / κυκλοφορητή, αν τα πιο απομακρυσμένα σώματα δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες των δωματίων (λόγω χαμηλής θερμοκρασίας) μπορεί να χρειαστεί να τα αλλάξετε με άλλα μεγαλύτερα σε μέγεθος.

    Το μονοσωλήνιο είναι εχθρός της αντιστάθμισης και των αντλιών θερμότητας (και της επιστήμης, και της τέχνης και της τεχνικής γενικότερα).
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. Σύνδεση θερμαντικών σωμάτων
    από miltos στο φόρουμ Θερμαντικά σώματα
    Απαντήσεις: 157
    Τελευταία απάντηση: 24-12-2019, 17:52:01
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία απάντηση: 20-10-2013, 14:37:09
  3. Επιλογή θερμαντικών σωμάτων
    από mondomio στο φόρουμ Θερμαντικά σώματα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία απάντηση: 23-03-2011, 19:28:00
  4. Ρυθμιση θερμαντικών σωμάτων
    από kwstis στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία απάντηση: 30-12-2009, 04:03:57
  5. Σχέση κλασικών θερμαντικών σωμάτων και σωμάτων τύπ
    από timos στο φόρουμ Θερμαντικά σώματα
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία απάντηση: 20-02-2006, 18:08:35

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Κλειστό
  • HTML code is Ανοικτό