Καλησπέρα σας. Θα ήθελα την βοήθειά σας για το εξής πρόβλημα που αντιμετώπισα:
Την περασμένη Παρασκευή έσβησα εντελώς από το πάνελ χειρισμού την αντλία Hitachi Yutaki RASM-3VRE που έχω στο διαμέρισμά μου.
Δεν έκλεισα τον διακόπτη του ρεύματος της αντλίας στον ηλεκτρικό πίνακα.
Χτες το βράδυ άναψα ξανά την αντλία και παρατήρησα ότι για αρκετές ώρες λειτουργούσε μονάχα ο κυκλοφορητής και δεν έπαιρνε μπροστά ο συμπιεστής.
Μπαίνοντας στις λεπτομέρειες της αντλίας μέσα από το πάνελ είδα ότι έβγαζε την ένδειξη "Cause of Stoppage : 16". Δεν άναβε όμως κανένα κόκκινο λαμπάκι με κωδικό σφάλματος.
Μετά από αρκετές ώρες πήρε μπροστά και ο συμπιεστής και άρχισε να ζεσταίνεται το νερό.
Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει και να μου εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το "Cause of Stoppage: 16";
Ευχαριστώ.
Δεν αναφέρει τίποτα στο μάνουαλ?
Καλησπέρα σας. Όχι, δεν αναφέρει κάτι το manual. Εκεί αναφέρει μόνο κωδικούς σφάλματος που ανάβουν στο χειριστήριο. Αυτό δεν θεωρείται σφάλμα.
Το έψαξα λίγο και μάλλον έχει να κάνει με το ότι είχε πέσει η θερμοκρασία στο λάδι του συμπιεστή και για προστασία δεν έπαιρνε μπροστά μέχρι να ξανανέβει στην επιθυμητή τιμή.
Οπότε, τσεκάρεις την αντίσταση που ζεσταίνει το λάδι. Συνήθως είναι αντίσταση σιλικόνης τυλιγμένη στο κάτω μέρος του συμπιεστή.
Η λειτουργία έχει να κάνει με την προθέρμανση των λαδιών ώστε ο συμπιεστής να εκκινεί με τις λιγότερες δυνατές φθορές. Εϊναι και ο λόγοσ που η hitachi στο εγχειρίδιο εγκατάστασης αναφέρει ότι απαιτείται 24 ωρη σύνδεση της αντλίας θερμοτητας στο ρεύμα πρίν την αρχική της εκκίνηση.