Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 7 από 7

Θέμα: Δεν εκκινεί ο συμπιεστής αντλίας θερμότητας Hitachi Yutaki RASM-3VRE

  1. #1

    Δεν εκκινεί ο συμπιεστής αντλίας θερμότητας Hitachi Yutaki RASM-3VRE


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπέρα σας. Θα ήθελα την βοήθειά σας για το εξής πρόβλημα που αντιμετώπισα:

    Την περασμένη Παρασκευή έσβησα εντελώς από το πάνελ χειρισμού την αντλία Hitachi Yutaki RASM-3VRE που έχω στο διαμέρισμά μου.

    Δεν έκλεισα τον διακόπτη του ρεύματος της αντλίας στον ηλεκτρικό πίνακα.

    Χτες το βράδυ άναψα ξανά την αντλία και παρατήρησα ότι για αρκετές ώρες λειτουργούσε μονάχα ο κυκλοφορητής και δεν έπαιρνε μπροστά ο συμπιεστής.

    Μπαίνοντας στις λεπτομέρειες της αντλίας μέσα από το πάνελ είδα ότι έβγαζε την ένδειξη "Cause of Stoppage : 16". Δεν άναβε όμως κανένα κόκκινο λαμπάκι με κωδικό σφάλματος.

    Μετά από αρκετές ώρες πήρε μπροστά και ο συμπιεστής και άρχισε να ζεσταίνεται το νερό.

    Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει και να μου εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το "Cause of Stoppage: 16";

    Ευχαριστώ.

  2. #2
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    339
    Δεν αναφέρει τίποτα στο μάνουαλ?

  3. #3
    Καλησπέρα σας. Όχι, δεν αναφέρει κάτι το manual. Εκεί αναφέρει μόνο κωδικούς σφάλματος που ανάβουν στο χειριστήριο. Αυτό δεν θεωρείται σφάλμα.

    Το έψαξα λίγο και μάλλον έχει να κάνει με το ότι είχε πέσει η θερμοκρασία στο λάδι του συμπιεστή και για προστασία δεν έπαιρνε μπροστά μέχρι να ξανανέβει στην επιθυμητή τιμή.

    Παρένθεση Αρχικά δημοσιευμένο από τον alto Εμφάνιση απάντησης
    Δεν αναφέρει τίποτα στο μάνουαλ?

  4. #4
    Συντονιστής
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2011
    Θέση
    kerkyra, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    339
    Οπότε, τσεκάρεις την αντίσταση που ζεσταίνει το λάδι. Συνήθως είναι αντίσταση σιλικόνης τυλιγμένη στο κάτω μέρος του συμπιεστή.

  5. #5
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Η λειτουργία έχει να κάνει με την προθέρμανση των λαδιών ώστε ο συμπιεστής να εκκινεί με τις λιγότερες δυνατές φθορές. Εϊναι και ο λόγοσ που η hitachi στο εγχειρίδιο εγκατάστασης αναφέρει ότι απαιτείται 24 ωρη σύνδεση της αντλίας θερμοτητας στο ρεύμα πρίν την αρχική της εκκίνηση.
    Last edited by nkx; 26-03-2024 at 10:15:56.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  6. #6
    Έχετε μήπως στη διάθεσή σας το service manual της αντλίας μου για να μου το στείλετε με ένα email?

  7. #7
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλύτερα ζητήστε το απο εκεί όπου αγοράσατε την αντλία θερμότητας.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

Παρεμφερή θέματα

  1. Σφάλμα 02 σε αντλία θερμότητας Hitachi Yutaki-M RASM-3VRE χωρίς ΖΝΧ
    από Μεταλλουργός στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 27-02-2024, 18:01:02
  2. Yutaki RASM-3VRE Σφάλμα 02 σε ζήτηση ΖΝΧ
    από nthawk στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία απάντηση: 22-01-2024, 14:21:41
  3. Ρυμίσεις Hitachi Inverter Yutaki-m RASM-4VNE
    από frame στο φόρουμ Αντλίες θερμότητας
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 09-01-2020, 11:13:35
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταία απάντηση: 13-12-2019, 10:48:09

Δικαιώματα απάντησης

  • You may not post new threads
  • ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
  • You may not post attachments
  • ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
  •  
  • BB code is Ανοικτό
  • Smilies are Ανοικτό
  • [IMG] code is Ανοικτό
  • [VIDEO] code is Ανοικτό
  • HTML code is Ανοικτό