Μήπως να δοκίμαζες να βάλεις ένα αντιανεμικό καπέλο?
Καλησπέρα!!!
Έχω έναν ξυλολεβητα burnit 40kw η έξοδος του λέβητα είναι φ180 όπου εκεί έχω ένα σπιραλ 40 πόντους και το συνδέω σε μονωμενη φ200-Φ250 με 8.5 μέτρα ύψος!τα ξυλα μου είναι ξερα!!το πρόβλημα μου μου είναι πως μου κάνει υγροποιηση στο καπέλο της καμιναδας κινέζικο απλό και οι σταγόνες λερώνουν την καμιναδα εξωτερικά!μέσα η καμιναδα είναι καθαρή!τον λέβητα τον δουλεύω 60 επιστροφή νερου και 67αυτη που ζηταω!τι μπορεί να φταίει;;
Μήπως να δοκίμαζες να βάλεις ένα αντιανεμικό καπέλο?
Η υγροποίηση οφείλεται στο ότι ο ατμοσφαικός αέρας ππυ περιέχει υγρασία σε αέρια μορφη και είναι ψυχρός, έρχεται σε επαφή με το θερμό "καπέλο" της καμινάδας. Ο αέρας θερμένεται, φτάνει στο σημείο δρόσου (dew point) και διώνει την υφρασία του...(συμπύκνωση). Ένα αντιανεμικό "καπέλο" θα βοηθούσε αν δε λυθεί το πρόβλημα θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη κατασκευη στην απόληξη της καμινάδας ώστε οι υγροποιήσεις να μην καταλήγουν μέσα της.