Ο θερμοστάτης του καυστήρα συνήθως είναι στους 80 βαθμούς. Ο θερμοστάτης του κυκλοφορητή συνήθως είναι στους 40 βαθμούς, όμως αν υπάρχουν και boiler στο κύκλωμα, τότε μπορεί ο θερμοστάτης του κυκλοφορητή να είναι παραπάνω, ώστε να μην κρυώνει το νερό στα boiler, κάνεις ένα συμβιβασμό και τον βάζεις ας πούμε στους 50. Αν τώρα τα boiler δεν έχουν αισθητήριο και δεν βρίσκονται σε ξεχωριστό κύκλωμα, μπορεί να υπερθερμανθούν και μπορεί και πάλι να γίνει ένας συμβιβασμός ώστε να κατέβει η θερμοκρασία του θερμοστάτη του καυστήρα.
Όλοι αυτοί οι συμβιβασμοί έχουν αποτέλεσμα σπατάλη ενέργειας. Είναι καλύτερα να βρίσκονται τα boiler σε ξεχωριστό κύκλωμα, και να έχουν αισθητήριο θερμοκρασίας για να μην υπερθερμαίνονται. Όμως σπάνια γίνεται η εγκατάσταση με αυτόν τον τρόπο, για λόγους κόστους ή και άγνοιας των εγκαταστατών.
Το αποτέλεσμα είναι να μην λειτουργεί η εγκατάσταση αποδοτικά και να έχεις αύξηση του κόστους χρήσης, το οποίο όμως δεν απασχολεί αυτόν που έκανε την εγκατάσταση, μιας και δεν μένει αυτός στο σπίτι σου.
Τώρα όσο αφορά στο διαμέρισμά σου, έχεις λες 10.500 θερμίδες εγκατεστημένες; Έχεις και boiler; Ή οι 10.500 θερμίδες αναφέρονται στη μελέτη, αλλά μπορεί τα σώματα που έχεις να είναι παραπάνω από τόσο;
Κάνε μια πρόχειρη επαλήθευση από τον πίνακα που υπάρχει εδώ:
http://www.monachos.gr/forum/topic.a...14&whichpage=2
Ο πίνακας είναι "αισιόδοξος" αλλά θα πάρεις μια ιδέα για το που βρίσκεσαι. Υπολόγισε άλλες 5000 θερμίδες αν έχεις και boiler. Βάλε μετά και 50% από πάνω για να βρεις τι λέβητα θέλεις (και λάβε υπόψη ότι όλοι λένε παραμύθια για τις αποδόσεις, προς τα πάνω πάντα, γιατί έτσι τους συμφέρει και γιατί κανείς δεν τους ελέγχει).
Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac