quote:Originally posted by maik1

Metal Oxide Varistor είναι ένα εξάρτημα που δουλεύει συμμετρικά με την τάση του δικτύου δηλαδή έχει μια τάση αναφοράς πχ 275 βολτ όταν η τάση δικτύου φτάσει την τάση αναφοράς τότε το κύκλωμα διακόπτετε για την προστασία του κυκλώματος
Για κάποιο χρονικό διάστημα κλάσματα του δευτερολέπτου επίσης αποτελεί και προστασία έναντι βραχυκυκλώματος και επίσης παρέχει και αντικεραυνικοί προστασία Αυτά προσφέρει το εξάρτημα αυτό και καλό είναι να το χρησιμοποιείτε στης εγκαταστάσεις σας επίσης μην λησμονείτε να βάζετε παράλληλα και έναν πυκνωτή κεραμικό 100pf και στην ανάλογη τάση για την εξομάλιση του κυκλώματος
Φίλε maik1 ας είμαστε πιο ακριβείς και ξεκάθαροι στις περιγραφές μας γιατί ίσως κάποιοι πληροφορηθούν πράγματα όχι με την απαιτούμενη ακρίβεια.
1. Το Varistor δεν διακόπτει το κύκλωμα αλλά όπως λέει και ο stom μειώνει την αντίστασή του όταν η τάση στα άκρα του υπερβεί το κατώφλι που εσύ ονομάζεις τάση αναφοράς. Για το λόγο αυτό και τοποθετείται παράλληλα και όχι εν σειρά με το υπό προστασία εξάρτημα.
2. Το Varistor δεν παρέχει καμία προστασία έναντι βραχυκυκλώματος.
3. Το Varistor δεν προστατεύει έναντι των κεραυνών διότι οι χρόνοι απόκρισής του είναι πολύ μεγάλοι. Από τους κεραυνούς προστατεύουν άλλα εξαρτήματα μεταξύ των οποίων τα GDT (gas discharge tubes).
4. Παράλληλα με το Varistor μπαίνει πυκνωτής όταν αυτό χρειάζεται και όχι πάντα. Το πότε χρειάζεται και το τι πυκνωτής χρειάζεται το ξέρει αυτός που σχεδιάζει το κύκλωμα και είναι επικίνδυνο να ειπωθεί σαν γενικός κανόνας μέσα από forum.
5. Στο σχέδιο που παρουσιάζεις τα Varistor δεν κάνουν τίποτα. Σε δίκτυο με τάση RMS 230VAC η τοποθέτηση Varistor με τάση κατωφλίου 420V και μάλιστα μεταξύ φάσης και γης και ουδετέρου και γης είναι ανώφελη.

Σε καλωσορίζω και πάλι στο forum.