    Νίκο, όντως δεν λέγαμε το ίδιο πράγμα για το reset... Τώρα συμφωνώ.

    Θα σου στείλω μόλις μπορέσω το προγραμματάκι στο logo για να συνενοηθούμε καλύτερα.

    quote:Στην ποιό απλή μορφή με έναν υδροστάτη ρυθμισμένο στους 65 βαθμούς όπου μέχρι εκεί παίζει σε φούλ φορτίο και κατόπιν εάν και εφόσον πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία πέφτει στο μερικό φορτίο που δέν μπορεί να είναι κάτω του 70% της ισχύς του λέβητα γιατί μετά τον λέβητα τον μετατρέπουμε σε λέβητα συμπύκνωσης.........
    Βασίλη δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοείς. Επιθυμιτή θερμοκρασία ποια εννοείς? Αυτή του "κύριου" υδροστάτη? Δηλαδή πιάνει πχ 80 και συνεχίζει σε μερικό φορτίο? Ή κλείνει εντελώς και στους 75 ξεκινάει πάλι, αλλά με μερικό φορτίο, διαβάζοντας συγχρόνως το duty cycle, ώστε να δουλέψει αν χρειαστεί στη μεγάλη σκάλα?

    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  2. #32
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    ATHENS
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    3,381
    Ο Βασίλης με την λέξη "επιθυμητή" θερμοκρασία πιθανόν εννοεί το εξής: Έχουμε μια πολυκατοικία που η μελέτη της έχει "δεχθεί" ένα Δt 21. Με δεδομένο ότι η πρώτη βαθμίδα του καυστήρα αποδίδει τουλάχιστον το 50% της συνολικής ισχύος του καυστήρα τότε έχοντας εξωτερική θερμοκρασία +14 τι στο καλό χρειάζεται η δεύτερη βαθμίδα αφού ακόμη και όλα τα διαμερίσματα να ζητήσουν θέρμανση τα φορτία είναι μικρά;

    Κώστας.

  3. #33
    Νέο μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2007
    Θέση
    ilion-athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    23
    το κακο με τους διβαθμιους καυστηρες στη χωρα μας ειναι οτι οι περισσοτεροι εγκαταστατες τους δουλευουν με την κλασικη γεφυρα για την 2 σκαλα νομιζοντας οτι ο μονος λογος που υπαρχει ειναι για ομαλο ξεκινημα εναυσης του καυστηρα και τιποτα αλλο,δε σου λεω για την κατανομη φορτιου οπου εκει ειναι για τα πανηγυρια!!

  4. #34
    Super Moderator
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2006
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    528
    quote:επιθυμητή θερμοκρασία
    Εννοώ την θερμοκρασία που είναι ρυθμισμένος ο υδροστάτης μερικού φορτίου, περί τους 60-65 θαθμούς....


    quote:Originally posted by CONSTANTINOS

    .................έχοντας εξωτερική θερμοκρασία +14 τι στο καλό χρειάζεται η δεύτερη βαθμίδα αφού ακόμη και όλα τα διαμερίσματα να ζητήσουν θέρμανση τα φορτία είναι μικρά;

    Κώστας.
    Έτσι ακριβώς...........



    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::
    Don't try to bribe me.You can't afford my rates!

  5. #35
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jun 2006
    Θέση
    Tρίκαλα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    2,965
    Δηλαδή μετά τους 60-65 δουλεύει πάντα σε μερικό φορτίο???


    ____________________
    Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!

  6. #36
    Super Moderator
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2006
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    528
    Ναί.Με την λογική του ότι όταν το μερικό φορτίο το έχουμε στο 70% της ισχύς μας φτάνει για αυτούς τους 10-15 βαθμούς για το κλείσιμο του λέβητα.Τώρα στην περίπτωση αυτονομίας και σε περίπτωση που μπεί κάποιο κρύο φορτίο στην εγκαταστασή μας, τότε θα πέσει η θερμοκρασία και θα ξαναγυρίσουμε σε λειτουργία φούλ φορτίου.

    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::
    Don't try to bribe me.You can't afford my rates!

  7. #37
    Super Moderator
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2006
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    528
    quote:Originally posted by qbase

    το κακο με τους διβαθμιους καυστηρες στη χωρα μας ειναι οτι οι περισσοτεροι εγκαταστατες τους δουλευουν με την κλασικη γεφυρα για την 2 σκαλα............
    Το κακό δέν είναι με τους καυστήρες.Το κακό είναι ότι αυτοί που τους ανάβουν δέν είναι επαγγελματίες........



    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::
    Don't try to bribe me.You can't afford my rates!

  8. #38
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    quote:Originally posted by burnerman

    quote:Originally posted by qbase

    το κακο με τους διβαθμιους καυστηρες στη χωρα μας ειναι οτι οι περισσοτεροι εγκαταστατες τους δουλευουν με την κλασικη γεφυρα για την 2 σκαλα............
    Το κακό δέν είναι με τους καυστήρες.Το κακό είναι ότι αυτοί που τους ανάβουν δέν είναι επαγγελματίες........



    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::
    Don't try to bribe me.You can't afford my rates!
    To κακό είναι ότι πολλοί απ αυτούς που τους ανάβουν δεν ξέρουν τι θα πει διβάθμιος και ακόμη περισσότεροι δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν τον λέβητα από τον καυστήρα.

    Τεχνολογία και ποίηση.

  9. #39
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Dec 2007
    Θέση
    Αθήνα, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    4,417
    quote:Originally posted by burnerman

    Ναί.Με την λογική του ότι όταν το μερικό φορτίο το έχουμε στο 70% της ισχύς μας φτάνει για αυτούς τους 10-15 βαθμούς για το κλείσιμο του λέβητα.Τώρα στην περίπτωση αυτονομίας και σε περίπτωση που μπεί κάποιο κρύο φορτίο στην εγκαταστασή μας, τότε θα πέσει η θερμοκρασία και θα ξαναγυρίσουμε σε λειτουργία φούλ φορτίου.
    Βασίλη, με αυτή τη διάταξη όμως δεν μπορείς ποτέ να εκμεταλλευτείς την πλήρη ισχύ του λέβητα, αν το σκέφτομαι σωστά. Οταν ο λέβητας πάρει πλήρες φορτίο ενώ λειτουργεί στην πρώτη σκάλα, το νερό θα κρυώσει και θα μπει η δεύτερη. Μετά από λίγο, μόλις περάσει το μερικό όριο θα ξαναβγεί η δεύτερη, και το νερό θα αρχίσει να κρυώνει πάλι, γυρνώντας στην προηγούμενη κατάσταση (χαμηλότερη θερμοκρασία νερού - δεύτερη σκάλα) και πάλι απ'την αρχή, σε φαύλο κύκλο... ταλάντωση της θρμοκρασίας γύρω από το χαμηλό set point, και αδυναμία θέρμανσης του νερού στο ψηλό set point με πλήρες φορτίο.
    Εχει κάπου λάθος ο συλλογισμός μου;

    Νίκος

  10. #40
    Super Moderator
    Ημερομηνία εγγραφής
    Mar 2006
    Θέση
    , , .
    Ιδιότητα:
    Αγνωστη
    Απαντήσεις
    528

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Μα την πλήρη ισχύ του λέβητα την χρειαζόμαστε μόνο όταν η εγκατάσταση είναι κρύα.Όταν τα σώματα έχουν πλέον 60+ βαθμούς ίσως να χρειαζόμαστε λιγότερο και απο το 70% αυτής.
    Εάν λάβουμε υπόψιν και την υπερδιαστασολόγιση που κατά 90% υπάρχει είμαστε καλυμμένοι.
    Χώρια που στην περίπτωση αυτονομίας υπάρχει ετεροχρονισμός οπότε σχεδόν ποτέ δεν χρειαζόμαστε την ονομαστική φόρτιση του λέβητα........

    Αυτό θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που ο λέβητας είναι υπολογισμένος οριακά ή μικρότερος απο την πραγματικά απαιτούμενη ισχύ.


    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::
    Don't try to bribe me.You can't afford my rates!