Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 14

Θέμα: Λειτουργια αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών Hitachi S80

  1. #1

    Λειτουργια αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών Hitachi S80


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Καλησπερα και καλο μηνα σε ολους!
    Μια ερωτηση σχετικα με το smart cascade της hitachi S80. Ποτε μπαινει σε λειτουργια ο δευτευρος κυκλος? οταν ζητησουμε θερμοκρασια νερου πολυ υψηλη? η οταν πεσει χαμηλα η εξωτερικη θερμοκρασια? γιατι αν δουλευει ποιο πολυ μονο ο ενας ο κυκλος R-410 λογικα θα εχουμε αρκετη εξοικονομιση ενεργειας σε σχεση με αλλες ανταγωνιστριες αντλιες υψηλων θερ. Π.χ (d..) εχω παρει την hit 14kw και ειμαι σε φαση εγκαταστασης. Ευχαριστω.

  2. #2
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Η λογική με την οποία τίθεται εντός ο 2ος κύκλος της Hitachi S80 είναι ενσωματωμένη στον controller και έχει να κάνει με το τι θεωρεί ο ελεγκτής ότι είναι συμφερότερο ανα πάσα στιγμή, λαμβάνοντας υπ' όψη τις στιγμιαίες συνθήκες. (θερμοκρασία προσαγωγής, επιστροφής, εξωτερική θερμοκρασία κ.λ.π.)

    Ετσι, ο δεύτερος κύκλος τίθεται σε λειτουργία κυρίως όταν η ζητούμενη θερμοκρασία εξόδου είναι υψηλή, όταν η αντλία καλείται να παράγει νερό χρήσης και όποτε άλλοτε αποφασίσει ο ελεγκτής ότι θα κάνει οικονομία βάζοντας τον 2ο κύκλο στο παιχνίδι.

    Από την οθόνη προγραμματισμού μπορείς να αλλάξεις τις παραμέτρους λειτουργίας του 2ου κύκλου (όσες σε αφήνει ο controller και ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης - χρήστης - μηχανικός - κλπ) και να επηρεάσεις τον τρόπο λειτουργίας της αντλίας.

    Οι ρυθμίσεις αυτές όμως έχουν να κάνουν με την εκάστοτε εφαρμογή και είναι αυτές που εξασφαλίζουν ότι η αντλία σου λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή οικονομία. Μπορείς να πειραματιστείς, αλλά ο εγκαταστάτης σου θα πρέπει να σου κάνει τις αρχικές ρυθμίσεις (ώστε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο βέλτιστο σημείο).
    Η ρύθμιση απαιτεί εμπειρία, εξαρτάται και από άλλες ρυθμίσεις (κυρίως από την καμπύλη αντιστάθμισης και την ζητούμενη θερμοκρασία ΖΝΧ), είναι καθοριστικής σημασίας, και καλό είναι να μην την κάνεις μόνος σου, γιατί μπορεί να ανεβάσεις τραγικά την κατανάλωση.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  3. #3
    Και αλλη μια απορια που προεκυψε.. Θα χρησημοποιηθει το υπαρχων μποιλερ που ειχε η εγκατασταση ενα 80 λιτρο elco το οποιο ηταν συνδεμενο και στο ρευμα,ποια ειναι η καταληλη θεση για να βαλουμε το αισθητηριο για τα ζεστα νερα ωστε να κανει καλη επαφη??

  4. #4
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Με 14kW αντλία, δε νομίζω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπόιλερ 80lt.
    Αγοράστε ένα μπόιλερ λεβητοστασίου κάθετο, αν υπάρχει δυνατότητα ειδικό για σύνδεση με αντλίες θερμότητας (μεγαλύτερος εναλλάκτης - σερμπαντίνα)
    Ενα τέτοιο μπόιλερ έχει ειδικές θήκες για τοποθέτηση αισθητηρίων.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  5. #5
    Γιατι? εχω δει και σε αλλες περιπτωσεις οι περισσοτεροι εχουν χρησιμοποιησει τα υπαρχων μποιλερ, μηπως ειναι μικρο? το λεω γιατι υπαρχει και ενας ηλιακος 160 λιτρων να συνδεθει εκει καλυτερα?

  6. #6
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Διαβάστε το manual της αντλίας σας και αν το μπόιλερ πληροί τις προδιαγραφές που ζητάει ο κατασκευαστής της αντλίας, κάντε το.
    Το τι έχετε δει με το ποιο είναι το σωστό, έχουν απόσταση.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  7. #7
    Συντονιστής nkx's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Oct 2009
    Θέση
    Αθήνα-Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    963
    Και εγώ είδα σε έναν φωταγωογό 8 τ.μ 4 εξωτερικές μονάδες κλιματισμού συνολικής ισχύος 100000 btu/h. Το καλοκαίρι ο φωταγωγός έπιανε 70 βαθμούς!
    Καλό είναι ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
    Επίσης ακόμα και άν το υφιστάμενο θερμοδοχείο είναι κατάλληλο, θα βοηθούσε πολύ ο εσωτερικός χημικός καθασριμός του εναλλάκτη του απο άλατα και επικαθήσεις που μειώνουν τη ροή του νερού και μειώνουν τη μετάδοση θερμότητας.
    Άν ο ηλιακός σας είναι καλός θα σας έλεγα να σκεφτείτε και το ενδοχομενο να ΜΗΝ θερμένετε το νερό χρήσης με την α/θ, η ο οποία θα δουλεύει με αντιστάθμιση.Ηλιακός με υποβοήθηση απο ηλεκτρικό ρεύμα και μάλιστα με έναν απλό αυτοματισμό, χρέωση τις ώρες του μειωμένου τιμολογίου, είναι μια πολύ καλή λύση.
    Φιλικά.
    kx13578 @ yahoo.gr

    facebook : inclima heating-air conditiong-solar

    web :https://inclimate.gr/

  8. #8
    Ο ηλιακος στην εγκατασταση θα ειναι ανεξαρτητο κυκλωμα με την αντλια δεν θα εχει σχεση ειναι 2 πλης ενεργειας καινουργιος ειναι τωρα γινεται εγκατασταση και σε αυτον, το θεμα ειναι επειδη υπηρχε αυτο το μποιλερ το μικρο ηθελα να μην το πεταξω και να το βαλω με την αντλια δεν ξερω θα δουλεψει η θα βγαζει βλαβη η αντλια?

  9. #9
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1
    Οι αντλίες θερμότητας απαιτούν μια ελάχιστη ποσότητα νερού στο σύστημα και μια ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας για να λειτουργούν σωστά.

    Την ελάχιστη ποσότητα ενέργειας μπορείτε να την εξασφαλίσετε με ένα μικρό δοχείο διαστολής στο κύκλωμα της αντλίας ώστε ακόμη και όταν αυτή λειτουργεί για ζνχ να υπάρχει στο σύστημα ο ελάχιστος όγκος νερού (για την 14kW είναι περίπου 80lt αν θυμάμαι καλά)

    Την ελάχιστη κατανάλωση όμως δεν μπορείτε να την εξασφαλίσετε γιατί εξαρτάται από τον εναλλάκτη του boiler που έχετε. Αν το boiler είναι boiler μανδύα, μπορεί και να δουλέψει.

    Το ερώτημα είναι αν αξίζει τον κόπο να αναλάβετε το ρίσκο και να μπείτε σε αυτά τα έξοδα, ή αν είναι προτιμότερο να αγοράσετε ένα boiler δαπέδου κατάλληλο για την αντλία σας.

    Συστήνω το 2ο.
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

  10. #10
    Διαχειριστής monachus's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    May 2001
    Θέση
    Θεσσαλονίκη
    Ιδιότητα:
    Μηχανολόγος Μηχανικός
    Απαντήσεις
    2,971
    Blog Entries
    1

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Ο εγκαταστάτης σας τι σας είπε;
    "Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του είναι εργάτης.
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του και το μυαλό του είναι τεχνίτης
    Αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, το μυαλό του και την καρδιά του είναι καλλιτέχνης."

    ― St Francis of Assisi

Παρεμφερή θέματα

  1. Λειτουργία κυκλοφορητή
    από c.dapergolas στο φόρουμ Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία απάντηση: 29-04-2014, 00:40:15
  2. Ανεξάρτητη λειτουργία καυστήρα για ΖΝΧ
    από pk_plasma69b στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 22-02-2013, 01:24:48
  3. Λειτουργία Fan Coil
    από airjim στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία απάντηση: 15-01-2013, 11:28:55
  4. Λειτουργία 2 λεβήτων σε "σειρά"
    από bkarargiris στο φόρουμ Εγκαταστάσεις θέρμανσης.
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταία απάντηση: 24-10-2009, 09:42:50