Νέο μέλος
Συντελεστής Κ κουφωματος αλουμινίου
Έστω ότι έχουμε ένα κούφωμα αλουμινίου με συστελεστή θερμοπερατότητας k=3W/m2K. Πόσο θα γίνει ο ολικός συντελεστής Κ αν τοποθετήσουμε στο ίδιο άνοιγμα ένα ακόμη κούφωμα με τον ίδιο συντελεστή k (ή με άλλον, π.χ. 2W/m2K) ?
Σας ευχαριστώ
-
Συντονιστής
αν εχουν ιδια παχη θα παρεις τον μεσο ορο..
αν οχι θα πρεπει να το υπολογισεις..και αν πας να το υπολογισεις,στην πραξη αυτοι οι συντελεστες μεταβαλλονται σε συναρτηση με την θερμοκρασια καθως και οι συντελεστες μεταφορας του αερα του περιβαλλοντος και εντος της οικιας..
-
Νέο μέλος
Το πάχος εμπεριέχεται στον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας, επομένως δεν βλέπω να παίζει κάποιο ρόλο.
Μήπως άναφέρεσαι στην μεταξύ τους απόσταση?
Για λόγους όμως ευκολίας το κάνω πιο συγκεκριμένο:
Ζητάμε τον ολικό συντελεστή θερμοπερατότας του συστήματος των δύο κουφωμάτων, αν υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πανομιότυπα κουφώματα με k=3W/m2K και τα τοποθετούμε σε απόσταση π.χ. 10cm το ένα απο το άλλο.
Όταν λές μεσο όρο τι ακριβώς εννοείς?
-
Συντονιστής
γνωριζεις την μεθοδολογια θερμικων απωλειων din4701/83?
αν κοιταξεις εκει μεσα,πιστευω θα καταλαβεις..
μεσο ορο εννουσα..αν πχ βαλεις δυο μπαλκονοπορτες,διπλα-διπλα,με εστω διαστασεις 2,2*1,2m του καθε κουφωματος και συντελεστη στο ενα 3 και στο αλλο 2,μπορεις να θεωρησεις οτι εχεις ενα μεγαλο κουφωμα με συντελεστη 2,5 και διαστασεις 2* 2,2* 1,5..καταλαβες?
μεσο ορο ειπα σε σχεση με το παχος,διοτι,ετσι οπως εγραψες αρχικα μου ηρθε στο μυαλο,οτι βαζεις,οχι το ενα κουφωμα διπλα στο αλλο,αλλα το ενα πισω απο το αλλο..
απλα να ξερεις αυτα που ειπα ισχυουν για απωλειες με αγωγη..με μεταφορα,συνεχιζεις με τον κλασικο τυπο της μεθοδολογιας για απωλειες λογω χαραμαδων κτλ..
ελπιζω να εγινα αντιληπτος..
μπορω να ρωτησω για ποιον ακριβως λογο ρωτας?θελεις κατι πιο αναλυτικο για να καταλαβεις και μεσα στο κουφωμα τι γινεται?
-
Νέο μέλος
Μάλλον δεν έγινα κατανοητός. Μίλησα για το ίδιο άνοιγμα, στο οποίο ουσιαστικά βάζεις δύο κουφώματα. Το γιατί να το κάνει κάποιος αυτό, άστο δεν το εξετάζουμε εδώ, αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπολογίσω τις θερμικές απώλειες και ουσιαστικά το ενεργειακό όφελος, αν αυτό υπάρχει.
-
Συντονιστής
για να καταλαβω..θελεις να βαλεις ενα κουφωμα πχ με διπλο τζαμι και αλλο ενα σε αποσταση 10 εκατοστων αλλο ενα με διπλο τζαμι,σωστα?
-
Νέο μέλος
-
Συντονιστής
τοτε μειωνονται απο απωλειες κατα 50%..+ενα μικρο ποσοστο απο τον αερα που βρισκεται αναμεσα στα δυο κουφωματα..
αν θελεις μαθηματικο αποτελεσμα για να σου υπολογισω ποσο μειωνονται οι απωλειες,τοτε μπορω να στο κανω μονο για το τζαμι αρκει να μου δωσεις παχος καθε υαλοστασιου,διαστασεις υψους μηκους,το λ σε w/m*k για υαλοστασιο και τι αποστασεις εχει μεσα στο κουφωμα το καθε υαλοστασιο..
για το κουφωμα που βρισκεται περιμετρικα απο το τζαμι δεν μπορω να σου υπολογισω..
-
Σπουδαίο μέλος
Όπως έχει σχολιασθεί αρκετές φορές στο forum
το DIN 4701 έχει "πεθάνει" εδώ και μερικά χρόνια και δεν
ανήκει πλέον στούς ανεγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής.
Αντ΄ αυτού ισχύει το EN 12831 με το εκάστοτε εθνικό παράρτημα.
Εκτός απ΄ αυτό για τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας
( U )θυρών και παραθύρων ισχύει το EN ISO 10077 1 + 2.
Νίκος
Nikos
-
Συντονιστής
Νικο
μηπως θα μπορουσες να μου πεις αν υπαρχει αυτη η μεθοδολογια στα ελληνικα ή αν θα μπορουσα να την κατεβασω απο καπου?
Δικαιώματα απάντησης
- You may not post new threads
- ΔΕΝ έχετε το δικαίωμα απάντησης
- You may not post attachments
- ΔΕΝ μπορείτε να επεξεργαστειτε τις απαντησεις σας
-
Κανονισμός λειτουργίας