Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 μέχρι 10 από 37

Θέμα: Πρόβλημα από πετρέλαιο σε Φυσικό αέριο (+5φώτο)

  1. #1

    Πρόβλημα από πετρέλαιο σε Φυσικό αέριο (+5φώτο)


    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Προσφάτως έκανα μετατροπή του καυστήρα από πετρέλαιο σε αέριο. Παρουσιάστηκαν όμως τα εξής προβλήματα:
    1ον-Στην αρχή ο καυστήρας όλο μπλόκαρε (κυρίως όταν ήταν κρύος και ξεκίναγε). Αυτό ο τεχνικός κατάφερε να το διορθώσει μετά από επανειλημένες επισκέψεις.Έφταιγε λέει η ρύθμιση του καυστήρα, γιατί ο καυστήρας που βάλαμε είναι από 20-50.000 θερμίδες, ενώ ο λέβητας είναι 30.000 θερμ.
    2ον-Μετά όμως δημιουργήθηκε ένα άλλο πρόβλημα. Άρχισαν να δημιουργούνται υδρατμοί στο πάνω μέρος του λέβητα, στο σημείο που έχει μέσα τα όργανα (θερμόμετρο-θερμοστάτες κλπ). Έτσι μέρες που έχει κρύο, ο λέβητας "καπνίζει" έντονα από το πάνω μέρος, λες και έχει πιάσει φωτιά.Σημειωτέον πως κατάφερα να εξακριβώσω, πως οι υδρατμοί δημιουργούνται, από ζεστό αέρα που βγαίνει απο το μαντεμένιο καπάκι μπροστά στον λέβητα (που το ανοίγουν για τον καθαρισμό του λέβητα)και ο ζεστός αέρας ανεβαίνει πάνω στα όργανα και μέσα στο μονωτικό, το διαποτίζει νερό και έπειτα αυτό εξατμίζεται δημιουργόντας τους καπνούς. Μετά από επικοινωνία με την εταιρία μου είπαν πως δεν μπορουν να κάνουν κάτι, και να αφήνω το πορτάκι με τα όργανα ανοιχτό για να επιταχύνεται το φαινόμενο της εξάτμισης και να μην καπνίζει τόσο. Το θεωρώ όμως και επικίνδυνο (στο θερμόμετρο έχει θολώσει το τζάμι και δεν βλέπω να αντέχει για πολύ)καθώς και αντι-οικονομικό.
    Υπάρχει καμία λύση?
    Ευχαριστώ και συγχαρητήρια.

  2. #2
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    Προφανώς δεν έκανες μετατροπή αλλά αντικατάσταση καυστήρα.
    Μια χαρά είναι η ισχύς του καυστήρα
    Τα καυσαέρια υγροποιούνται στον πίνακα οργάνων γιατί αυτός είναι κρύος. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος.
    Αν είναι άσπρος καπνός αυτό που βλέπεις και έτσι όπως τα λες τότε είναι ατμός και όχι καπνός.
    Η λύση είναι μία. Σωστή ρύθμιση του καυστήρα (αύξηση παροχής αερίου) και κορδόνι στεγανοποίησης στην πόρτα καθαρισμού του λέβητα.
    http://levitostasia.com

  3. #3
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    Να συμπληρώσω ακόμη κάτι
    Προφανώς ο τεχνικός σου κατάφερε να λύσει το πρόβλημα μπλοκαρίσματος μειώνοντας την ποσότητα παροχής αερίου. Αν ο καυστήρας λίγο πριν μλοκάρει έκανε θόρυβο σαν να ήταν έτοιμος να ανατυναχθεί τότε είχε δώσει όλη την ισχύ του. Τώρα έδωσε την ελάχιστη. Να του πεις να τον ρυθμίσει έτσι ώστε η θερμοκρασία καυσαερίων (20 πόντους από την έξοδο του λέβητα στην καμινάδα) να είναι πάνω από 180 βαθμούς.
    Αν δεν γίνεται να πεις στην εταιρεία να σου αλλάξει καυστήρα
    A.S.Diamond κάτι λέγαμε για ανευθυνότητες κλπ. Μάλλον έτσι είναι: "Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην οικοδομή (χτίστες, υδραυλικοί, μαραγκοί κ.λ.π.), που είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, λειτουργούν βραχυπρόθεσμα, χωρίς σχέδιο, παραοικονομούν, νοιάζονται ελάχιστα για την ικανοποίηση των πελατών, δεν έχουν «after sale service», λειτουργούν με τον κλασικό νεοελληνικό νόμο της «αρπαχτής». Λειτουργούν σαν να μην υπάρχει αύριο και γι αυτό δεν θα υπάρξει αύριο" Για περισσότερα :
    http://grportal.com/gr/modules.php?n...rticle&sid=631
    ********
    http://levitostasia.com

  4. #4
    Dimis σε ευχαριστώ για την γρήγορη απάντησή σου και να σε ρωτήσω κάτι ακόμα.Ο τεχνικός ισχυρίζεται πως οποιαδήποτε άλλη επέμβαση θα ξαναδημιουργήσει όπως λέει "μπλόκο" στον καυστήρα. Αυτό ισχύει? δηλαδή αν σφραγίσει το καπάκι θα έχει πάλι πρόβλημα με τις ρυθμίσεις του καυστήρα? Και αν αυξήσει την παροχή αερίου κινδυνεύουμε να τρυπήσει ο λέβητας?
    Ευχαριστώ.

  5. #5
    Σημείωση: όντως πριν μπλοκάρει έκανε έναν περίεργο ήχο.

  6. #6
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    Αχα. Λοιπόν ο καυστήρας είναι μικρός. Δηλαδή άφησε ανοικτό το καπάκι για να μην μπλοκάρει? Αυτό μου λες? Αν ναι τότε δεν είναι 50 χιλιάδες θερμίδες ο καυστήρας και αν γράφει 50 τότε είναι 50 KW που σημαίνει οριακός
    Να πεις σ αυτόν που έκανε την επιλογή καυστήρα να αφήσει τις πατέντες με ανοικτά καπάκια και ανοικτούς πίνακες και να σου βάλει τον κατάλληλο καυστήρα για τον λέβητα που έχεις. Ο αριθμός των θερμίδων δεν είναι ο τρόπος απόλυτης επιλογής καυστήρα. Όλα εξαρτώνται από τις αντιστάσεις που έχει ο λέβητας και από την δύναμη που έχει ο καυστήρας να "νικήσει" αυτές τις αντιστάσεις. Αν δεν ταιριάζουν αυτά τα δυο δεν συμπεθεριάζουν. Να βρες προσπέκτ με τα διαγράματα του λέβητα και του καυστήρα και να τους τα πετάξεις στα μούτρα.
    Όχι ο λέβητας δεν τρυπάει όσο και αν αυξήσεις την θερμοκρασία με την προυπόθεση να είναι φυσικά πάντα γεμάτος με νερό.
    http://levitostasia.com

  7. #7
    Μάλιστα,
    αύριο που θα τους πάρω τηλέφωνο να ξαναρθούν, θα επιμείνω περισσότερο, βλέπεις δεν είμαι και άνθρωπος που θα βάλω τις φωνές ή θα τσακωθώ (αν και μερικές φορές ίσως να χρειάζεται δυστυχώς), αλλά και το να καπνίζει σαν τζιμινιέρα ο λέβητας, δεν είναι κάτι που μπορώ και να το παρακάμψω και να το αφήσω να πάει στην ευχή, όπως πολλές φορές έχω κάνει.
    Άρα "αύριον τα σπουδέα" (αν έρθουν)

  8. #8
    Διαχειριστής dimis's Avatar
    Ημερομηνία εγγραφής
    Jan 2002
    Θέση
    Δήμος Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης
    Ιδιότητα:
    Υδραυλικός
    Απαντήσεις
    1,200
    Να επιμένεις να βάλει θερμόμεμετρο (κάνοντας τρύπα στην καμινάδα 20 πόντους από τον λέβητα) και να δεις με τα μάτια σου ότι η θερμοκρασία που θα δείξει να είναι γύρω στους 200 βαθμούς Κελσίου (όταν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα φτάσει στους 70 βαθμούς περίπου). Αν δεν το καταφέρει αυτό τότε ή είναι μικρός ο καυστήρας ή υπάρχει περισσότερη παροχή αέρα στον καυστήρα από οση πρέπει. Αν μπλοκάρει δηλαδή όταν αυξήσει την παροχή αερίου κάνοντας έκριξη ας χαμηλώσει την παροχή αέρα από την φτερωτή του καυστήρα αλλά να κάνει μετρήσεις διοξειδίου και μονοξειδίου του άνθρακα. Σου τα λέω όλα απλά και επιγραμματικά
    Καλή επιτυχία
    http://levitostasia.com

  9. #9
    Εξέχον μέλος
    Ημερομηνία εγγραφής
    Sep 2004
    Θέση
    Athens, , Greece.
    Ιδιότητα:
    Απαντήσεις
    820
    Εσύ καλά τα λες Μάστορα, αλλά όπως και ο Χριστός τα έλεγε στους μαθητές του αλλά δεν έμπαιναν με τίποτε στο κεφάλι τους και έτσι αναγκάστηκε να τους κάνει μετατροπή στον εγκέφαλο (αυτό που λέμε επιφοίτηση), να δούμε πως θα γίνει μετατροπή στον εγκέφαλο αυτού του μέγα αρχιμάστορα που τάφτιαξε έτσι εκεί...
    Οπωσδήποτε είναι καλό να μας στείλει ο άνθρωπος που ταλαιπωρείται φωτογραφίες της εγκατάστασης να δούμε μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο απίθανο, πέραν αυτών που έχει ήδη περιγράψει, και που για μένα που είμαι πελάτης και όχι επαγγελματίας, αποτελούν υπερεπαρκή αιτία για άμεση χειροδικία...
    =================================================
    Η εξίσωση είναι σωστή γιατί είναι όμορφη. - Dirac

  10. #10

    Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού

    Τελικά κανένα νεότερο εδώ και δύο μέρες με έχουν γραμμένο [)][)][)]
    πάντως στο τηλέφωνο που τους μίλησα και τους είπα είμαι εγώ με τα συχνά προβλήματα, μου είπαν α ναι εσείς με την ενδοδαπέδια[B)]?!? (μάλλον και κάποιος άλλος κλαίει σκέφτηκα) και αφού τους εξήγησα πως δεν είμαι αυτός με την ενδοδαπέδια αλλά αυτός που έκανε αλλαγή από πετρέλαιο σε αέριο τους είπα πως υπάρχει κορδόνι στεγανοποίησης. Εκεί υπήρξε μια σιωπή από μέρος τους (ή δεν το ήξεραν ή ήθελαν να μην το βάλουν). Πάντως μου υποσχέθηκαν πως θα έρθει μάστορας το συντομότερο δυνατό (εδώ γελάνε[8D][8D] ) ακόμα τους περιμένω.
    Dimi αναφορικά με την καπνοδόχο, παρατήρησα πως από κάποιο σημείο από κάτω ή έχει τρυπήσει ή έχουν ανοίξει τρύπα και τρέχει αρκετό νερό. Αυτό πρέπει?