Διάβασε το Παράρτημα 8 του Κανονισμού (ΦΕΚ 963Β/03) που αναφέρεται στην αναλυτική διαστασιολόγηση της καπνοδόχου.
Η καπνοδόχος θα πρέπει να τηρεί:
α) Συνθήκη 1 (σύγκριση υποπίεσης (ρΖ) με την αναγκαία υποπίσεση (ρΖe)
β) Συνθήκη 2 (αποφυγή συμπύκνωσης καυσαερίων)
γ) Κριτήριο 1 (υποπίεση)
δ) Κριτήριο 2 (μέση ταχύτητα)
ε) Κριτήριο 3 (λόγος ύψους προς υδραυλική διάμετρο)
Τα δεδομένα σου για τους υπολογισμούς είναι:
- Ενεργό ύψος καπνοδόχου, θέση (εσωτερική ή εξωτερική) και μορφή διατομής
- Ονομαστική ισχύς λέβητα και είδος (με ή χωρίς ανεμιστήρα)
- Υψόμετρο κτιρίου από επιφάνεια θάλασσας
- Αντίσταση θερμοδιαφυγής
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος (έχει σχέση εάν η καπνοδόχος είναι εντός ή εκτός κτιρίου)
- Θερμοκρασία καυσαερίων στην είσοδο της καπνοδόχου
- Τραχύτητα υλικού καπνοδόχου και τοπικές αντιστάσεις
- Μήκος καπναγωγού, ενεργό ύψος, μορφή διατομής
Πάντως τα διαγράμματα κάνουν κι αυτά μια χαρά την δουλειά τους. Εγώ κάνω το εξής, στην προδιαστασιολόγηση που κάνω, δίνω την διατομή από το κατάλληλο ανά την περίπτωση διάγραμμα και τσεκάρω τις Συνθήκες και τα Κριτήρια. Κατά 95% δεν έχω πρόβλημα (το 5% οφείλεται σε τοπικές αντιστάσεις και στον καπναγωγό) και συνήθως οι διατομές των διαγραμμάτων είναι λίγο μεγαλύτερες από αυτές που προκύπτουν από τους υπολογισμούς όμως μην ξεχνάς ότι στο εμπόριο ισχύει η τυποποίηση, οπότε τί να το κάνεις εαν υπολογίσεις π.χ. διατομή 12,5 Χ 13,5 ή Φ13 όταν δεν υπάρχει!
Όσον αφορά τα προγράμματα όπως έχω δηλώσει στο παρελθόν, είμαι αρκετά επιφυλακτικός..
Τι να λέει..