Καλησπέρα έχω εγκαταστήσει εναν ξυλολέβητα Prity με ανοιχτό δοχείο διαστολής στα είδη υπάρχων σώματα και έχω καταργήσει τον λέβητα πετρελαίου. Το προβλημά μου είναι το εξής. Το δύκτιο δουλέυει κανονικότατα οταν έχω κλειστές τις παροχές που κυκλοφορούν το νερό στο μπόιλερ, αλλα όταν ανοιγω το μπόιλερ τότε τα σώματα αμέσως πιάνουν αέρα με αποτέλεσμα να χρειάζονται εξαέρωση καθε μια ώρα, το δοχείο διαστολής βρίσκεται περίπου 2.5 m ψηλότερα απο το μπόιλερ, θα ήθελα τι γνώμη σας και αν είναι δυνατόν να μου προτείνατε κάπια λύση ευχαριστώ προκαταβολικά.
τι ενοειs οταν ανοιγω το μποιλερ? χειροκινητα γινεται?δεν εχει κυκλοφοριτη δικο του το μποιλερ?θερμοστατη δεν εχει?εξαεριστικο εχει το μποιλερ?ο υδραυλικοs τι λεει?
απομόνωσε τα αυτόματα εξαεριστικά του μπόιλερ. Λειτουργούν προφανώς ανάποδα. Σφύξε τις τάπες που έχουν στην κορυφή τους και πες μας το αποτέλεσμα
Last edited by dimis; 29-11-2013 at 23:44:45.
δηλαδη δεν εχετε κανει αυτονομια?
και αυτονομία να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουν αν "μπάζει" αέρα το κύκλωμα από τα εξαεριστικά του μπόιλερ
συγνώμη αλλα οταν λες αυτονομία?
και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή θέλουν αλλαγή τα εξαεριστικά ?
Θέλεις να μάθεις τα περί θέρμανσης ?
https://sellfy.com/p/60wm/
Αυτονομία είναι να ζεστένεται το μπόιλερ είτε με δικό του κυκλοφορητή είτε με βάνα αυτονομίας. Προφανώς δεν έχεις κάτι τέτοιο εσύ